APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC LE1200I и APFC
boomie
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 28/04/11
2011-04-28 17:28:42
Если я подключу вот к етому стабилизатору ссылка вот етот блок питания ссылка то блок питания не обидится? Я читал, что стабилизаторы не любят PFC. Особых проблем с электричеством нет, только иногда начинают громко шипеть колонки по несколько секунд (которые тоже хочу подрубить к стабилизатору). Хочу использовать стабилизатор как защиту от гроз етц и от неправильного напряжения.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-28 17:33:21
По описанию БП технических противопоказний не наблюдается.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-28 18:08:53
Проведем расчет.....кпд блока 88 %,значит потребляемая от сети мощность 881 Вт.Минимальное напряжение сети при котором работает APFC указано 90 вольт.Считая cosФ=0.95 ,получаем полный ток зарядки емкости APFC (именно она питает компьютер ,во время переключения стабилизатора или ИБП) 10,3 Ампера.Предохранитель внутри стоит на 12 А ,что в чцелом соответсвует расчету.Теперь вопрос...какой ток выдерживают контакты реле в стабилизаторе?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям