Alexey
Гость
2008-10-27 09:37:25
Здравствуйте! Проблема с новым ИБП, при включении моргает зеленый (On Line) индикатор потом сразу загораеться красный индикатор (Overload) и пищит. В чем может быть дело?
Pavel Menakhin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 93
На форуме с 00/00/00
2008-10-27 10:56:02
Добрый день! А это происходит даже когда к ИБП ничего не подключено? Если да - то обратитесь в сервисный центр.
Alexey
Гость
2008-10-27 11:15:48
да, это происходит даже если ничего не подключено
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-10-27 11:44:56
Одно время причиной Overload на нескольких абсолютно новых ВК был выскочивший разъём трансформатора , на плате отмеченный J13 . Проверте , не поможет - в сервис.
Alexey
Гость
2008-11-10 09:28:04
В сервисный центр принимают по серийному номеру? у нас нету гарантийного талона
Алекс
Гость
2008-11-10 10:44:28
Да, по серийному.