Тема: Выбивает входной автомат при пропадании питания.
Alexey_Zhukov
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 15/02/14
2014-02-15 21:52:35Есть 2-а Smart-UPS VT 15kVA. Подкл. параллельно, через MBP. 3-фазная схема подкл. Загрузка под 50 %.
Но один UPS не работает уже давно, сгорела плата BackPlane. У нас теперь тяжба с сервисной службой достаточно непростая.
Второй UPS работает давно. Но имеет "смешную" особенность... При каких- нибудь неполадках в сети, переключается на батареи,но при этом выключается входной автомат, подающий вх. напряжение на Mains Input . Стоит он далеко, момент этот не замечаешь. Через 3 часа вырубается вся серверная со всей кучей оборудования...Какие могут быть причины? Куда смотреть, как проверить основные места?
Ну во первых надо подключить мониторинг по сети через имеющуюся в ИБП карту.Тогда будут логи событий и состояния ИБП,по ним можно будет понять,что собственно происходит.Возможно проседает сеть,растет ток потребляемый ИБП и автомат отключается,как вариант.Кстати,кто осуществлял подключение ИБП к питающей сети и запуск в эксплуатацию? Какой вводной автомат?Когда протягивали соединения.как часто производите прортяжку ИБП и очистку от пыли?Бэк плайн просто так не горит,разве что вследствии непропая или дефектной емкости,что редко бывает.Основная причина-несвоевременное обслуживания и ошибки в подключении.Надо смотреть на повреждения,тогда ясна причина будет.