АвторТема:  калибровка ИБП после подключения дополнительных батарей
alex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/07
2007-02-20 12:38:27
каким образом проводить калибровку после подключения доп.батарей. необходима ли она вообще, в этом случае.Встречал утверждение,что проводить програмную калибровку нежелательно. Но в ншем случае производить длительное отключение питания нельзя. Какова процедура в таком случае?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-02-20 14:39:41
Модель UPS и S/N (6 первых символов) назовите ! ps Ecли это SU????XL или SUА????XL (и он исправен) надо подключить и сказать программно (через PCBE,PowerChute Plus,Terminal) сколько шт батарейных блоков вы подключили.
alex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/07
2007-02-21 06:18:05
В основном модели SURT2000XLI,SURT3000XLI. Есть и модели SUA.Вопрос-достаточно ли будет такого изменения в настройках,и насколько достоверны, после такой калибровки, будут параметры батарей ИБП ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-02-21 08:50:49
S/N (6 первых символов) вашего SUA????XL -?
alex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/07
2007-02-21 10:19:48
SUA1000RMI2U,SUA1500RMI2U,SUA 750 RMI2U тоже есть.Но мне всётаки кажется, что принцип проведения програмной калибровки должен быть общим и для SUA и для SURT-управление всеравно через PCBE,PowerChute Plus,Terminal. Вопрос: насколько достоверно, после такой калибровки, будут отражаться параметры батарей ИБП ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-02-21 13:40:28
Необходимость калибровки возникает тогда когда видно какое-то несоответствие! Например :время работы (по лог ,по часам) на данной нагрузке не соответствует реально отображаемому из PCBE, PowerChute Plus,Terminal. Для того чтобы достоверно сказать что нужна калибровка надо имхо знать срок эксплуатации (об этом косвенно можно по s/n узнать), температурные условия эксплуатации (проанализировать логи с момента пуска),...... и тд PS PowerChute изменился от 3 до 7 версии за 10 ЛЕТ !
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям