АвторТема:  SURT3000XLi Ошибка хх11х
msi
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 13/07/15
2015-07-13 19:36:45
Всем доброго дня. Есть старенький зверь SURT3000XLi, плата 640-0751J V10. Был в работе. Сейчас не включается, выдает ошибку хх11х, щелкают реле и ошибка гаснет и зажигается. При первом осмотре, сгорели С721 (выгорел), R828 (выгорел), F701,702. Похоже еще диоды D749, 723 проверял не выпаивая. Подскажите номиналы конденсатора и резистора. Ну и направление куда копать. :)
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-14 10:09:02
C721-1000пФх1000в, R827,R828-10Ом 5ватт, F701,F702-30A 500в, D749-HFA15PB 60, D723-HFA16PB120. Закатать рукава, разобрать UPS, тщательно его очистить от грязи, разобрать все радиаторы, проверять и менять детали. Есть ведь на него Service Manual, правда на английском. В основном смотрите основную плату.
Ismalik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 24/10/14
2015-07-14 10:12:33
В Service Manual написано что эта ошибка хх11х или 00110 - Ошибка Fan Fault (Ошибка вентилятора)