Автор | Тема: Symmetra PX2 не включается. |
schmer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 10 На форуме с 19/09/16 |
2016-09-27 09:41:55 Здравствуйте.
Сам аппарат находится удаленно, не включается.
По информации от ответственного за него персонала -
АКБ установили новые, питание подключено.
Можно ли определить исправность модулей по статус коду?
MIM Raw Status
M State = 10 100
0010 1100 08000 00F 3E 0000
RIM Raw Status
M State = 10 100
0010 1100 08000 00F 3E 0000
Fr: Main Raw Status
000000000000000000
000000 04 00 000 64
A0O 6E2 74C DC E
Frame: 2 Raw Status
0EE0EE000000000000 0
000000000000000000 0
000000000000000000 8
модули питания PM, код 03 0F 08 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 одинаков у всех четырех.
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-09-29 16:27:31
| Какие действия персонала и какие сообщения на панели управления? |
|
schmer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 10 На форуме с 19/09/16 |
2016-10-03 13:32:20
| Переключили в байпас, отключили от сети и отсоединили батарейные модули.
Говорят, показывал отсутствие одной из фаз, хотя на входе все нормально. На данный момент интересует, целые ли модули. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-10-05 21:20:56
| Еще раз,какая последовательность запуска и каие сообщения на панели управления. |
|
schmer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 10 На форуме с 19/09/16 |
2016-10-06 05:31:28
| К сожалению, на данный момент для меня этот вопрос уже закрыт с практической стороны. предполагаю, проблема в фрейме. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-10-06 18:02:14
| Бывает там живут мыши
((((( |
|
schmer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 10 На форуме с 19/09/16 |
2016-10-07 10:45:36
| Тем не менее - что о чем статусы говорят? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-10-07 16:06:19
| Что модули выключены |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|