2019-01-21 21:00:22Добрый день! Подскажите дельным советом.
Имеется UPS 3000. Около полгода пролежал на складе. Для проверки подключили питание. Минут
5 простоял и запустился. Пошел заряд аккумуляторов до 3-ей световой индикации. Выключили.
Отвезли в другое место. Подключаем к питанию. Запускается только кулер. Включаем по кнопке
пуск. индикация "сеть" горит, аккумуляторы как и было 3-я индикация. Дальше начались непонятки.
Простояв минут 10 произвольно выключается и включается. Несколько раз такие фокусы произвел
и посадил аккумуляторы.
Произвели 2 вида сброса. Сперва зажав кнопку выключения на 10 сек. Второй способ - вытащили
аккумы и через кнопку вкл. на 15 сек.
После этих махинаций снова подключаем входной кабель. Кулер не запускался. Через 5 минут ИБП
включился. Индикация "сеть" горит. Моргает 1-а индикация аккумулятора (менее 20 процентов).
Пытается зарядить аккумы - не получается и выключается. Вопрос: в чем может быть причина? От
чего не идет зарядка аккумуляторов?
Должно быть минимум 24,5 НРЦ после хранения на каждом батарейном картридже ,что бы работало, или попробуйте подзарядить малым током от автомобильной зарядки , и главное проверьте каждую отдельную батарею (4 шт всего), что при подключении лампы от фары автомобиля она горит ярко и напряжение не падает менеее 11,5 вольт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.