2010-12-27 11:24:04
Доброго дня! УПС SUA1000I мама: 640-7734D. Включаю - начинает гудеть как трактор, идет в разнос.. и сразу загорается оверлоад. Через Nное кол-во таких попыток вклюения - гудеть перестал. Сейчас: без нагрузки с подкинутой сетью - тестится секунд 20, на выходе есть напруга. доходит до переключения на батерю и сразу уходит в оверлоад. На выходе напруга пропадает. При холодном старте без нагрузки - уходит в overload сразу. Что может быть? Полевики целые. Батаерю проверял на SUA1500I холодным стартом - проблем нет. При подключении по усб - начинает щелкать всеми релюшками + мигать светодиодами (вероятно убита микруха на плате усб). Батарею не заряжает. Есть соображения?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-12-27 14:09:27
Пипетц.По фотографии не лечится.То что гудел,это отпал маленький трансик,Т2 думается,или предохранитель его...но и могли быть проблемы с ADC .При этом напруга на выходе под 340 вольт и жутко гудит за счет насыщения силового трансформатора...Что при этом сгорело...сказать трудно,проверять сопротивление всех ключей на затвор.если хоть в одном плече есть различие,можете и не пробовать починить.Если силовая часть исправна,оверлоад должен гореть пару секунд вместе с желтой лампочкой батареи,а если сразу..то читай первое слово.А начинать нкадо было с проверки версии прошивки и что меряется через Сом-port/Если усб умер,отпаять шлейф.
ll
Гость
2010-12-27 22:24:37
Оверлоад горит вместе с диодом батарейки.. пару секунд. Потом батарея тухнет. По кому пробовал его подцепить - павершат его не видит. Понятно что по фото не лечится. Спасибо за мысли.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-12-28 01:11:24
Ну замыкания вроде нет...Убеждаемся ,что 2 провода от транса хорошо прикручены к радиаторам и фишка транса плотно сидит в 4х штырьковом гнезде.Далее пускаем от батареи и в эти 2 мекунды,пока желтое горит,мерям,что на выходе.Для СОМ юзаем APCFIX,если не знаем,что и как..то несем в сервис или к знающему человеку,будет дешевле.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям