На мониторчике не отображается уровень заряда батарей. В следствии этого ups при подключении его в сеть тушит только одну машину этой сети. Вопрос: как мне "включить" батареи?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-09-23 17:49:51
Раскройте, плиз, свой тезис :"В следствии этого ups при подключении его в сеть тушит только одну машину этой сети."
IDS
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 23/09/14
2014-09-24 08:28:24
UPS настроен так что бы при 15% заряда батареи он подавал
IDS
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 23/09/14
2014-09-24 08:36:02
сигнал на выключение компьютеров сети Ethernet. Поскольку (как я предпологаю) заряд батарей не отображается то UPS почти сразу подает сигнал на выключение и тушит только одну машину из этой сети.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-09-24 11:06:40
Прочитайте и перепроверьте последовательность подключения батареи к ИБП,убедитесь,что в кабеле не продавлены оба сигнальных штырька (в центре разьема) ,проверьте напряжение на картриджах и дату выпуска.Проблема скореен всего в батарее,ИБП должен работать и не показывая заряда,если напряжение батареи достаточно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям