АвторТема:  Symmetra SYHF6KI (2шт SYBT2, 2 шт SYPM2KU) не выключает bypass
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2019-01-29 20:16:15
Привет, Chevyuser ))
Symmetra SYHF6KI (2шт SYBT2, 2 шт SYPM2KU) не выключает bypass.
Изначально показывал перегрузку. ЗАменены высохшие в сил модулях TMPP кондеры 20mk.
Клиентом в одном бат блоке была перепутана полярность половины акб и обгорели контакты.
Предохранители проверены, клеммы восстановлены. ОТ батарей ибп работает идеально.
По байпассу:
Транзистор IRF740 в SYRIM3 заменил, не помогло. В том режиме когда ибп должно быть в режиме
онлайн, на катушку байпасс подается 9,5В. Много? Мало? И питание с соленоида байпасса
пропадает, 2-3 раза за 30 секунд. Потом байпасс всегда включен, через 2-3 минуты ошибка.

От дисплея ибп в байпасс переводится. Т.е. байпасс управляем. В режиме оффлайн.

А когда должен быть в онлайн(работает с включенной катушкой bypass) работает минут 10 и
ошибка UPS In Bypass Due To Fault. При отключении сети ибп не продолжает работать от акб. А при
включении от акб ибп работает нормально, до подачи сети.
Было такое?
В интерфейсе силовые модули показывает исправными, батареи 2 шт видит и работает от них.

Может есть на проверку модуль SYRIM3 ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-29 20:34:02
У меня то как в Греции, сам понимаешь))
Если сопротивление катушки байпаса в норме, только , SYRIM3, все хочется мышь сказать по французски, больно созвучно. Средний провод АКБ как раз туда идет. Если было перепутано.
Кроссплата никак не подгорела?
на катушку байпасс подается 9,5В-мне кажется обрыв где-то дорожки или резючка низкоомного.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2019-01-29 20:57:18
если откинуть разъем байпас, то в онлайн работает.
только пишет Bypass Contactor Stuck in On Line Position.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2019-01-29 21:00:41
"Кроссплата никак не подгорела" никаких признаков этого.
В бат блоке просто перемычкой было замкнуто 5 акб. Перемычки поставил как надо.
Зарядники в модулях даже не пробило, зарядник работал на 5 акб )) Я думал почему заряд не поднимается, пока не вскрыл не посмотрел бат блок ))
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2019-01-29 21:47:45
И кстати, тоже проверил: если откинуть катушку байпаса то ибп работает в онлайн с ошибкой и нагрузку держит. И при пропадании сети продолжает работать от батарей с ошибкой контакта байпасс.
А если байпасс подключен, то с режима "онлайн" ибп выключается при отсоединении сети, не продолжая работать от акб.
На корпусный вентилятор подается 9В. На катушку байпасса 9,5 В, что показалось странным. Сопротивление катушки байпасса около 10 Ом.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2019-01-30 13:18:48
Проверил управление, управление в обоих блоках управления включает катушку байпасс.Chevyuser, отправляю тебе его по почте. Лови :)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-30 14:51:29
Вань,на какую ? Не ловится.(.Напряжения для питания кулера и контактора вырабатывает ИМ .,смотри тут,почему напряжение низкое.
При отключенной катушке сколько на кулере?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.