В каком режиме должна сработать RLY4? Я на входе Латр поставил, то при 193в на вх- на вых 216в(193+23 RLY3 добавила), а при при Акк питании --186в-190в на вых. С контроллера нет упр напряжения TRIMM_IN
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2008-12-04 10:22:25
TRIMM_IN появиться когда на входе будет
выше 253В !
Ну согласитесь в этом есть логика (не только Булевая) !
vitpvs
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/12/08
2008-12-04 12:17:45
По TRIMM_IN логика правильная. Тогда почему при АКК питании на вых нет, хотя бы, 210в?
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2008-12-04 14:15:40
vitpvs! Всё правильно у Вас. При работе от сети на выходе синусоидальная форма, а у Back-Pro приработе от батарей на выходе ступенчатая апроксимация синусоиды, вот Ваш мультиметр и показывает 180 - 190 V.
vitpvs
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/12/08
2008-12-04 17:39:17
Большое Всем СПАСИБО! С этим разобрался.
Тему можно прикрывать.