АвторТема:  Проблема подключения серверов HP ML570 (2) и HP DL380 (1) к APC Smart-UPS...
Skorp
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 12/05/06
2006-05-12 13:32:26
В общем... Ставлю PowerChute на данные серваки, пытаюсь подключить с UPS, не подключается, выдает ошибку, о невозможности подключения. Так же УПС не пингуется с данных серваков, однако, все остальные компы, члены домена нормально пингуются с этих же серваков. Поставил на свой комп PowerChute, нормально работает, прекрасно подключается, операционка не имеет значения, проверял и на ХР ин на 2003... В чем может быть проблема, может в том, что на серваках 2 сетки объеденены в Team или UPS каким то макаром не может работаь с Team??? Спасибо...
Sam
Участник


Тем: 0
Сообщений: 71
На форуме с 18/04/06
2006-05-16 15:42:04
Уважаемый ,Skorp. UPS не может работать таким образом.Посоветую Вам воспользоваться встроенными функциями управления электропитания Windows!Можно попробывать подключить UPS с помощью PowerChute plus(результат не гарантирован)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2006-05-17 13:51:33
Уточните пожалуйста точную модель ИБП, какой интерфейсный кабель, какая версия ПО APC на Win 2003? Проверяем по шагам: рабоатет ли встроенный сервис Windows по управлению питанием, потом ставим агента - есть ли доаступ через порт 3052?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям