АвторТема:  Вышел из строя процессор ­smart-ups 700
limbast
Участник


Тем: 2
Сообщений: 28
На форуме с 01/10/12
2012-10-02 13:06:58
Владею блоком бесперебойного питания APC SMART-UPS 700 давно. Как стал владельцем - зарегистрировался на сайте APC. Около 2х лет назад вышли из строя батареи. Ввиду обстоятельств отложил его. На этой неделе решил его вернуть в строй. Приобрел батареи FIAMM GF20722, установил. На кнопку включения UPS ни как не реагировал. Сам я инженер электронщик программист, поэтому с электроникой на ты и занимаюсь ее ремонтом. 12В и 5В отсутствовали. Было обнаружено 20 Ом по цепи 5В и КЗ по входу IC5 LM7805. Стабилизатор 7805 заменен. 20 Ом по цепи 5В давал EEPROM 93C46. После замены все напряжения в норме. Без EEPROM при нажатии на кнопку включения или подключении к сети пищит непрерывно и горят все светодиоды кроме "сменить батареи". Первая мысль прошить eeprom и установить, но решил проверить работу процессора. На выводах кварца 18 и 19 воздух. Генерации нет. Все выводы в нуле, кроме питающих. Сброс в нуле, и он звонится на землю 18Ом. По даташиту у него подтягивающий резистор к земле, но не настолько же маленький. 1кОм я допускаю, но не 18Ом. Похоже умер процессор. EEPROM умер непонятно почему, но похоже в паре с контроллером. Возможно ли приобрести контроллер с микропрограммой или можете ли вы предоставить прошивку для контроллера в любом виде (HEX, BIN или любом другом формате). PS Жалко выкидывать прекрасный аппарат служивший верой и правдой много лет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям