Порекомендуйте пожалуйста ДГУ на 15-20 квт для 17 компов и 2 серверов (1 шт. APC 3000XL на 2х серверах и ippon 500 pro на компах). Особенно интересны проверенные на личном опыте.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-07-06 13:19:10
По стабильности частоты подходят дизели Yanmar или его его дешевая реинкарнация Kipor.По поводу генераторов подойдут любые щеточные машины и многополюсные с инвертором на выходе.С конденсаторным возбуждением только асинхронные,иначе придется иметь активную нагрузку около 20 % от потребляемой компьютерной мощности,еще и в зависимости от типов БП в системных блоках.При данном раскладе и установленной чуствительности Low 3000Xl работает вполне устойчиво.Именно этот БП у меня работает на ссылка Цена по Москве находится до 15 трб.При нагрузки 1,5 квт бачка хватает на сутки ровно.При 500-700 вт более чем на 35 часов. Про IPPON не могу ничего сказать,не использую из-за слишком большой потребляемой мощности и тепловыделения на ватт полезной нагрузки. Посмотрите,там есть новая серия дизельных инверторов,думаю это самое подходящее решение,но в плане цены и доступности по России ничего сказать не могу.Схема внутри аналогична APC SURT,поэтому качество выходного напряжения лучше многих сетей.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-07-06 13:50:43
в зависимости от качества генератора нужно иметь подходящий запас по мощности для ДГУ. Параметры у генераторв разные, лучше смотреть описание от производителей. Обычно, при подключении нагрузки, эти параметры ухудшаются, тогда ИБП будет уходить на батарею.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-07-06 14:23:13
Да тут не запас даже,а чем генератор тяжелее,тем лучше.Прием нагрузки определяется в основном массой вращающихся частей)).Конечно надо нагружать постепенно,как и снимать,иначе можно столкнуться просто с колебательным процессом.моржно иметь конечно генератор раза в 3-4 большей мощности...но это дорого)).Поэтому ипоявились инверторные генераторы,там роль вращающихся масс выполняят емкость.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-07-06 16:58:45
не всегда так. Мощный ДГУ ( десятки КВТ и более) при малой загрузке могут давать плохое по качеству питание. Если генератор нагружен, скажем более 20%, то начинает давать более стабильное питание. Это просто факт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-07-06 17:50:03
Smart,вообще-то в описании на ДГУ отдельно сказано,что работа с загрузкой менее 25-30 % недопустима и ведет к выходу из строя.На этих режимах допустим лишь 5-ти минутный прогрев и остужение перед отключением,дабы не покоробило форсунки и турбину.Для этого и были сделаны инверторные ДГУ ,которые с одной стороны обеспечивают идеальное качество питания независимо от нагрузки,с другой стороны позволяют поддерживать оптимальный режим работы дизеля,снижая не цикловую подачу топлива,а обороты ,тем самым оставаясь в приемлемых тепломеханических характеристиках цикла сгорания.Кроме того,многофазный генератор исключает разрушение поршней и колец ,как в случае 2х-4х полюсных машин,за счет исключения нарушения контакта нижней кромки кольца с канавкой поршня) при малых нагрузках.
с_
Гость
2010-07-08 15:35:03
Спасибо за ответы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям