2010-07-06 12:52:19Порекомендуйте пожалуйста ДГУ на 15-20 квт для 17 компов и 2 серверов
(1 шт. APC 3000XL на 2х серверах и ippon 500 pro на компах).
Особенно интересны проверенные на личном опыте.
По стабильности частоты подходят дизели Yanmar или его его дешевая реинкарнация Kipor.По поводу генераторов подойдут любые щеточные машины и многополюсные с инвертором на выходе.С конденсаторным возбуждением только асинхронные,иначе придется иметь активную нагрузку около 20 % от потребляемой компьютерной мощности,еще и в зависимости от типов БП в системных блоках.При данном раскладе и установленной чуствительности Low 3000Xl работает вполне устойчиво.Именно этот БП у меня работает на ссылка
Цена по Москве находится до 15 трб.При нагрузки 1,5 квт бачка хватает на сутки ровно.При 500-700 вт более чем на 35 часов.
Про IPPON не могу ничего сказать,не использую из-за слишком большой потребляемой мощности и тепловыделения на ватт полезной нагрузки.
Посмотрите,там есть новая серия дизельных инверторов,думаю это самое подходящее решение,но в плане цены и доступности по России ничего сказать не могу.Схема внутри аналогична APC SURT,поэтому качество выходного напряжения лучше многих сетей.
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2010-07-06 13:50:43
в зависимости от качества генератора нужно иметь подходящий запас по мощности для ДГУ. Параметры у генераторв разные, лучше смотреть описание от производителей. Обычно, при подключении нагрузки, эти параметры ухудшаются, тогда ИБП будет уходить на батарею.
Да тут не запас даже,а чем генератор тяжелее,тем лучше.Прием нагрузки определяется в основном массой вращающихся частей)).Конечно надо нагружать постепенно,как и снимать,иначе можно столкнуться просто с колебательным процессом.моржно иметь конечно генератор раза в 3-4 большей мощности...но это дорого)).Поэтому ипоявились инверторные генераторы,там роль вращающихся масс выполняят емкость.
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2010-07-06 16:58:45
не всегда так. Мощный ДГУ ( десятки КВТ и более) при малой загрузке могут давать плохое по качеству питание. Если генератор нагружен, скажем более 20%, то начинает давать более стабильное питание. Это просто факт.
Smart,вообще-то в описании на ДГУ отдельно сказано,что работа с загрузкой менее 25-30 % недопустима и ведет к выходу из строя.На этих режимах допустим лишь 5-ти минутный прогрев и остужение перед отключением,дабы не покоробило форсунки и турбину.Для этого и были сделаны инверторные ДГУ ,которые с одной стороны обеспечивают идеальное качество питания независимо от нагрузки,с другой стороны позволяют поддерживать оптимальный режим работы дизеля,снижая не цикловую подачу топлива,а обороты ,тем самым оставаясь в приемлемых тепломеханических характеристиках цикла сгорания.Кроме того,многофазный генератор исключает разрушение поршней и колец ,как в случае 2х-4х полюсных машин,за счет исключения нарушения контакта нижней кромки кольца с канавкой поршня) при малых нагрузках.
с_
Гость
2010-07-08 15:35:03
Спасибо за ответы.