АвторТема:  Неисправность ИБП APC Smart-UPS RT 2000 (SURT2000XLI)
vladimirstar85
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 23/01/18
2018-01-23 11:51:30
После тестирования, через кнопку "TEST", на ИБП загорелась индикация необходимости замены аккумул. батарей, а индикатор уровня заряды батарей показывал полный заряд и моргал. Для замены были приобретены новые аккум. батареи RBC17 4 шт. и установлены в ИБП в соответствии со схемой соединения RBC31. После подключения аккумуляторов к ИБП, индикация уровня заряда батарей показывала максимальное значение. ИБП был поставлен на зарядку без нагрузки в течении суток. После зарядки был проведён тест ИБП без нагрузки в результате которого уровень заряда батарей резко упал до минимального значения (горит одна лампочка) и индикатор заряда начал моргать. Индикация необходимости замены аккумул. батарей не горела.
Если оставить ИБП в работе, то уровень заряда батарей перестаёт моргать и начинает постепенно увеличиваться до полного заряда.
Я также подключал нагрузку 20-30% к ИБП при полном его заряде и отключал входное питание ИБП. При этом ИБП держал данную нагрузку в течении 20-30мин, а индикация заряда батарей также показывала минимальный заряд и моргала.
Также я пробывал ставить в ИБП другие аккумул. батареи с другого заведомо исправного ИБП. В результате проблема повторилась.
Ещё пробывал его полностью разрядить при нагрузке 20-30% до полного отключения, а затем полностью зарядить. Тоже безрезультатно.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема с индикацией уровня заряда батарей и что необходимо сделать для решения данной проблемы?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-01-23 15:13:26
Провести калибровку ИБП по емкости АКБ.
Или дать зарядиться сутки , и при полном столбце заряда дать разрядиться на постояную нагрузку до полного обесточивания. Дождаться,когда остановятся кулеры и подключить сеть.
Никаких действий с нагрузкой и с ибп в процессе производить нельзя.
Или скачать apcfix и выполнить battery constant autofix
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям