АвторТема:  Проблемы со Smart-UPS 1000
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-18 10:44:46
Всех приветствую! Друзья, помогите, пожалуйста, определить в чем проблема. Имеется APC Smart-UPS 1000 (SUA1000I). Загружен на 17%, но в последнее время держал менее минуты, поэтому было принято решение сменить батареи, хотя: а) батареи (хоть и не оригиналы) простояли всего 2 года, при этом интенсивность их использования была минимальная; б) селф-тест проходил нормально, но как я убедился (об этом ниже) - это вообще не показатель. В итоге было приобретено два новых аккума. Первым делом был также пройден селф-тест - он показал, что все хорошо. APCUPSD UPS Network Monitor показал, что при загруженности в 17% UPS продержит всего 10 мин - я посчитал, что для новых аккумов это маловато и решил убедиться на практике, отключив питание. UPS переключился в соответствующий режим и индикатор наполненности батареи сразу показал 1 из 5 (хотя батареи свежие). Прошло 2 минуты и сервак наш потух вместе с UPS'ом. При этом UPS поочередно пестрил разными индикаторами. Чуть позже я его включил, уровень заряда был 0%. Прошло несколько часов и сейчас по данным APCUPSD UPS Network Monitor: - уровень заряда 100%; - нагрузка 17,5%; - время работы 1 мин. Подробный отчет: APC : 001,043,1082 DATE : 2013-11-18 09:44:30 +0400 HOSTNAME : hostname.ru VERSION : 3.14.10 (13 September 2011) redhat UPSNAME : hostname.ru CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2013-11-17 17:51:25 +0400 MODEL : Smart-UPS 1000 STATUS : ONLINE LOWBATT LINEV : 213.1 Volts LOADPCT : 17.5 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 1.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds OUTPUTV : 213.1 Volts SENSE : High DWAKE : -01 Seconds DSHUTD : 090 Seconds LOTRANS : 208.0 Volts HITRANS : 253.0 Volts RETPCT : 000.0 Percent ITEMP : 29.2 C Internal ALARMDEL : 30 seconds BATTV : 27.5 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : No transfers since turnon NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 0 seconds XOFFBATT : N/A SELFTEST : NO STESTI : 14 days STATFLAG : 0x07000048 Status Flag MANDATE : 2005-04-21 SERIALNO : AS0517211382 BATTDATE : 2005-04-21 NOMOUTV : 230 Volts NOMBATTV : 24.0 Volts FIRMWARE : 600.3.I USB FW:1.5 END APC : 2013-11-18 09:44:55 +0400 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и каковы ее решения? Благодарю!
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-18 13:36:59
1. Нет НИКАКОЙ информации, что за АКБ были Вами установлены. 2. "При этом UPS поочередно пестрил разными индикаторами." Какими?
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-18 16:23:35
Осипов Павел, по поводу АКБ: CSB GP 12120 (12V, 12Ah). Насчет индикаторов: UPS горел всеми индикаторами (попеременно разными цветами).
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-18 18:36:12
Попеременно разными цветами, говорит о том, что ИБП послал команду на шатдаут оборудования, и сам перешел в стотояние сна.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-18 20:47:08
А такое поведение ИБП говорит о низком значении R0.Для начала выполните калибровку длительности работы с нагрузкой более 30 % согласно манулу).
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-18 23:51:33
Осипов Павел, да.. Вы оказались правы - так оно и было, посмотрел по логам. Благодарю за пояснение. Chevyuser, эм... В общем, откалибровал согласно инструкции... Теперь у меня: UPS Load: 16.9 % Batt. Run Time: 91.0 min. (!!!) Это вообще нормальное значение?! По-моему, перебор...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-19 00:06:17
Это 113 вт примерно.(16,9 %) ,смотрим,что там в таблице ссылка ну вобщем так и получается...110 вт 91,7 минут....по моему все правильно.
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 00:15:14
Chevyuser, пардон, а куда Вы там в таблице смотрели?) Не могу понять =/
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 00:20:36
Как Вы рассчитывали?
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2013-11-19 08:03:57
Курсором наводите на график, появляется всплывающее окно со значениями
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2013-11-19 08:04:35
График находится в разделе "Батареи и продолжительность автономной работы"
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 11:10:23
Malinka, благодарю! Хм... Ребят, а наш сетевой администратор (кто отвечает за сервер) почему-то недоволен текущей калибровкой... Вот что пишет: "Прошу учесть что в результате неправильной калибровки UPS, питающего сервер, при очередном отключении эл.энергии произойдёт аварийное отключение сервера с большой степенью вероятности с потерей данных." Упорно настаивает на замене UPS'а о_О. Где он мог увидеть "неправильную калибровку"? Правильно ли я понимаю, что полученное в результате калибровки время является искусственным (теоретическим) и как раз-таки определяется 0-ым регистром. На практике же может оказаться, что это время в 1,5-2 раза меньше. И тогда получится так, что UPS вырубится на 25-50% своей зарядки (т.к. реальный объем заряда неизвестен), что действительно приведет к аварийному завершению работы ОС.
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 11:16:27
Получил ответ от админа на вопрос что же не так с калибровкой: "Время работы, прогнозируемое UPS, 91 минута, т.е. константа накручена по максимуму. Естественно батареи при текущей нагрузке это время не обеспечат."
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-19 11:43:49
"В общем, откалибровал согласно инструкции... " Какой? Инструкций две, одна с помощью терминального софта, вторая - разряд на нагрузку. Вы какой пользовались?
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 11:46:32
Осипов Павел, с помощью терминального софта - вручную выставил значение 0-го регистра, согласно указанной таблице (ссылка Мне же админ пишет на это: "В том и смысл калибровки - узнать ТОЧНУЮ ёмкость батареи. Выставить константу, что сейчас и сделано, - это не калибровка." "вторая - разряд на нагрузку" - где можно обнаружить эту инструкцию?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-19 11:51:59
Все просто, берем не менее 30% неответственой нагрузки (калорифер например), и делаем цыкл разряда. Нулевая константа придет в соответсвие с емкостью АКБ. Возможно, даже и увеличится.
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 11:53:58
Осипов Павел, т.е. все-таки ручная корректировка нулевой константы - способ не очень надежный?
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 11:56:23
P.S. Калорифера в наличии нет. Есть 3 ПК и 2 монитора, что в сумме дают ~ 37% нагрузки. Подойдет?
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 11:57:45
P.P.S. "делаем цыкл разряда" - каким образом? Через PowerChute Business - Runtime Calibration?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-19 12:09:34
не в том дело, что "ручная корректировка нулевой константы - способ не очень надежный?", просто Вы прописываете среднее значение, если же важно знать ТОЧНОЕ значение, то акромя разряда на нагрузку ничего придумать нельзя. PCBE для этих целей не подойдет, там разряд происходит примерно на 70% емкости АКБ, а нам нужно разрядить полностью, до отключения.
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 12:11:36
Осипов Павел, "а нам нужно разрядить полностью, до отключения" - говорят, что подобные действия убивают АКБ :-) Т.е. я просто нагружаю UPS 37%, отключаю питание и ожидаю - так?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-19 12:20:39
Не убиваете, а уменьшаете количество цыклов заряда-разряда. А так да, отключаете от сети, ожидаете, потом заряжаете, потом проверяете 0 константу, если все гуд, отправляете инфу админу, если нет, можете разок потренеровать АКБ, хотя для CSB это не должно потребоваться.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-19 12:33:55
The_Immortal,как правило более 3х раз подобное действие не потребуется,а батарея ощутимо убьется,раза с 200 того...Если посмотрите любой график,то до 50 циклов разряда-заряда емкость растет.
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 12:36:01
Осипов Павел, "А так да, отключаете от сети, ожидаете, потом заряжаете, потом проверяете 0 константу" - Вы написали, что значение "Возможно, даже и увеличится" - тогда меня админ убъет...
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-19 12:37:32
Chevyuser, "более 3х раз подобное действие не потребуется" - предлагаете 3 раза подряд полностью разрядить АКБ? :-)
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-19 12:45:51
"тогда меня админ убъет..." почему? Значение будет соответствовать реальной емкости АКБ, что же тут плохого?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-20 00:10:09
Именно,более 3х раз емкость (читай константа) будет расти незначительно.Кстати,по опыту эксплуатации,места где батареи хоть несколько раз за год разряжаются,работают примерно в полтора раза дольше,чем там,где сеть не прерывается.5-6 лет против 3-4х.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-20 00:10:58
Все остальные условия предполагаются равными (температура,напряжение подзаряда).
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-11-20 10:25:34
Мне тут по носу щелкнули, как изменяющаяся величина может величается КОНСТАНТОЙ? :-)
The_Immortal
Участник


Тем: 2
Сообщений: 16
На форуме с 18/11/13
2013-11-20 11:06:27
Ну я вообще тоже на ixbt задался этим вопросом: "Как это константа может изменяться? :-)" - на что получил ответ: "Это константа, которая изменятся от состояния батарей, но она недоступна для изменения штатным софтом. Можно менять только сервисным, или ручками."
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-20 22:30:32
Ну константа,так-как она не изменяется при неизменном цикле работы ИБП ну заряд,разряд,онлайн,стэндбай ....а ее изменение происходит по результату завершения предидущего цикла и началом нового.А пока режим работы ИБП не сменится,она постоянна и не меняется,а ее значение используется для оценки времени резервирования.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям