| Автор | Тема: surt8000xli, перегрели  |
ishlukutov
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 18/07/17 |
2017-07-18 12:46:42 Доброе всем время суток.
Аппарат 2015 года, перегрели.
Индикация ошибки крест и 10000 (сверху-вниз).
На PFC и инверторе слетели термопредохранители CD79F,
поз. SW901,902 и SW1401,1402 соответственно.
Пока поставил перемычки.
В сервис -мануале нашёл, что она Auto-Recover from FAILURE_BYPASS.
Т.е. это надо понимать, что ошибка сама уйдёт после исчезновения причины, её вызвавшей?
Но не уходит, а в логе пишет: The internal battery temperature exceeds the critical threshold.
Ни PFC, ни инвертор не "заводятся". Вентиляторы крутятся, батареи заряжены на 50%, напряжения
по 100вольт на секцию. Силовые элеметы, реле проверены - битых нет.
Спасибо.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-19 16:09:42
| | А что с датчиком температуры батарейного отсека?Вы не забыли его подключить и не испортился ли он? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-19 16:12:48
| No immediate action is taken. All state
transition are taking place in the next AC cycle
(4msec @50Hz or 3msec @60Hz). The UPS
will transfer to FAILURE_BYPASS or UPS_
FAILURE (see State Diagram). |
|
ishlukutov
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 18/07/17 |
2017-07-20 11:04:10
| Спасибо за отклик.
Датчик работает и показывает комнатную температуру - 26 С.
Вот лог "вылета".
21:14:48 Device UPS: A low battery condition no longer exists.
21:14:51 Device UPS: The output power is turned off.The output power is turned off due to a low battery.
21:59:18 Device UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication.
21:59:19 Device UPS: An inverter fault exists.
21:59:19 Device UPS: The output power is turned off.
22:16:06 Device UPS: Refused a self-test; UPS is overloaded.
Вот какая была индикация ошибки - не знаю, как принесли, сразу разобрал без включения :-(((
Лог после восстановления термопредохранителей:
UPS: The internal battery temperature exceeds the critical threshold.
UPS: The output power is turned off.
Может ещё какой-либо элемент есть, связаный с температурой?
И почему он на байпас не хочет переходить?
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-20 16:00:24
| Я не совсем понимаю,что значит слетели термопредохранители?
CD79F имеет тысячи циклов переключения и он самовостанавливается, а вотчерез него питается часть отвечающая за раскачку ключей,так вот надо смотреть,не погорело ли чего,если он вдруг в обрыве. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-20 16:01:15
| | ИБП видит отсутствие напряжения после термопредохранителя, а вот от чего его нет,он открылся или просто перестало поступать,надо смотреть. |
|
ishlukutov
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 18/07/17 |
2017-07-26 10:02:19
| Chevyuser, спасибо!!!
Я оказался д... (очень неумный). Перевёл неправильно, оказывается CD79F срабатывает на замыкание, а не размыкание. И после моих перемычек, сабж сразу пергрев и показывал:-(
Сейчас всё восстановил, аппарат запущен - подетальная проверка показала неиспраность TL074 на плате 640-0763H-Rev08 (которая в плату PFC втыкается).
Спасибо ещё раз. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-26 14:14:57
| | Внимательнее надо источники читать))) |
|
ishlukutov
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 18/07/17 |
2017-07-27 09:21:24
| Chevyuser, спасибо!!!
Я оказался д... (очень неумный). Перевёл неправильно, оказывается CD79F срабатывает на замыкание, а не размыкание. И после моих перемычек, сабж сразу пергрев и показывал:-(
Сейчас всё восстановил, аппарат запущен - подетальная проверка показала неиспраность TL074 на плате 640-0763H-Rev08 (которая в плату PFC втыкается).
Спасибо ещё раз. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-28 12:44:19
| | А операционник то как у Вас умер? Вообще чудеса. |
|
ishlukutov
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 18/07/17 |
2017-08-14 09:57:51
| | Не знаю, там кроме него ещё и один канал у 324 вышел из строя. Они в зарядке аккумуляторов в управлении 3843-х стоят. Заряд аккумуляторов был на 4%, может это как-то повлияло? Но, действительно, чудеса:-). Везде гальваноразвязки стоят, даже если-бы силовые пробило, не должно было сюда попасть. Была-бы полная схема, можно было-бы прикинуть, как они могли выйти из строя. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-08-17 15:48:16
| | Посмотрите плату PSU ( на ней свитч байпаса ) ,емкости все в норме , от перегрева могли поплыть и это привести к вашим проблемам. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-08-17 15:49:50
| | Ну или если было разрушение АКБ с пробоем на корпус картриджа ,тоже проверьте. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|