АвторТема:  APC Smart-UPS 1000 230V SU1000INET
b310600
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 29/09/10
2010-09-29 10:53:21
Всегда показывает что уровень заряда равен единице, т.е всегда горит одна лампочка из пяти. Когда электричество есть, то работает нормально, но когда электричество пропадает, то компьютер, который к нему подключен выключается сразу. Т.е ИБП не держит компьютер ни секунды
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-09-29 11:01:31
А батареи в нем новые , или стоят от рождения ? Проверьте каждый аккум нагрузив автолампой , и измерьте напряжение . Если провал ниже 10 V - негоден , даже если недавно заменен . Проверьте зарядное напряжение на выводах ( красный и черный ) отключив от батарей - около 27 , 6V . Только нежно - не замкните на корпус! Это для начала.
b310600
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 29/09/10
2010-09-30 01:35:04
От рождения. Сделаю как Вы написали и отпишусь. Спасибо.
knjazzz
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 29/05/11
2011-05-29 21:32:25
UPS SU1000INET вырубается при присоединении сигнального кабеля RS232-USB,что это может быть?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-05-30 14:48:20
UPS SU1000INET выпускали с 1994 по 2001 и с ним в комплекте шел кабель 940-0024 И не могли разработчики предусмотреть что чез 10-17ЛЕТ в него( не прочитав инструкцию )будут всовывать неродной кабель
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям