2009-07-07 15:34:49
При замене батарейки случайно перепутал контакты +-, и + подсоединил к - нормально, а вот при подсоединении - к + небоьшая искра была и после этого не подает признаков жизни УПС... сама собой что контакты потом правильно подсоединил но все же... Как можно решить эту проблему ? Что могло сгореть и тд...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-07 16:48:00
В лучшем случае два предохранителя на плате 40 А , а в худшем........ Обратиться лучше сразу в сервис.
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-07 16:58:32
Это те 2 прямоуголника коричневых под входом - с батарии на плате ?
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-07 16:58:53
"-"
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-07 17:03:13
Кстати, собрал пока его, врубил в разетку признаков жизни нет. НО разетка которая ТОЛЬКО стабилизурет напряжение - работает, включал зарядку от телфена и заряжал телефон, и проверял там 220В, а 3 где ИБП, там 110В вроде и есстественно ниче не работае с тех разеток
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-07 17:45:38
У взял ручной тестер, сделаный двоюродным братом, 2 преохранителя контакта нет, завтра сделаю 2 мостики на пайках этих предохранителей, если дело в них то будет очень хорошо ))
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-07 17:45:57
Повторю слова Андрейки3 "....Обратиться лучше сразу в сервис."
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-07 17:50:02
Слушал про Малую Арнатускую ? Так я живу в том городе, мне легче новый купить, чем в сервис на ремонт сдать.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-07 17:53:49
Ну наверно, при такой неисправности, и отсутствию грамотных инженегров, так и нужно поступить.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-07 18:11:44
А что , в Одессе - маме и сервиса уже нет ? НА всякий случай ссылка ,а то себе дороже...!
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-07-07 18:16:19
Только в СЦ.
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-07 23:43:19
))))) ТОлку тогда на этом форуме задавать вопросы. если семь бед 1 ответ в СЦ ?! На то это и форум что бы спрашивать о возможных решениях и попытаться решить, в СЦ и дурак может пойти...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-08 00:56:31
А Вы надеялись, что Вам укажут на конкретные детальки в сложном устройстве и Вы в дамках?! А названным Вами Высоким званием Вы себя наградите ,когда влезете в него по уши. Ну коли Вы волокете в этом деле , проверили наличие стабилизированных 220 - ти вольт , уже сделали " мостики " и ничего не бабахнуло , проверьте ручным тестером ,сделанным братом, транзисторы инвертора , наличие импульсов на затворах и цепи управления ими. Это и есть для начала возможные решения . Пытайтесь ! Идущий осилит путь !
Aron4uk
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/07/09
2009-07-08 11:30:35
Сделал мостики и все заработало, от сети от батарии, зарядка. Пошол искать 2 предохранителя на 40 А, которые сгорели.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям