Автор | Тема: APC Back-UPS ES 525 |
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-07 15:34:49 При замене батарейки случайно перепутал контакты +-, и + подсоединил к - нормально, а вот при подсоединении - к + небоьшая искра была и после этого не подает признаков жизни УПС... сама собой что контакты потом правильно подсоединил но все же... Как можно решить эту проблему ? Что могло сгореть и тд... |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-07 16:48:00
| В лучшем случае два предохранителя на плате 40 А , а в худшем........ Обратиться лучше сразу в сервис. |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-07 16:58:32
| Это те 2 прямоуголника коричневых под входом - с батарии на плате ? |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-07 17:03:13
| Кстати, собрал пока его, врубил в разетку признаков жизни нет. НО разетка которая ТОЛЬКО стабилизурет напряжение - работает, включал зарядку от телфена и заряжал телефон, и проверял там 220В, а 3 где ИБП, там 110В вроде и есстественно ниче не работае с тех разеток |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-07 17:45:38
| У взял ручной тестер, сделаный двоюродным братом, 2 преохранителя контакта нет, завтра сделаю 2 мостики на пайках этих предохранителей, если дело в них то будет очень хорошо )) |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-07 17:45:57
| Повторю слова Андрейки3 "....Обратиться лучше сразу в сервис." |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-07 17:50:02
| Слушал про Малую Арнатускую ? Так я живу в том городе, мне легче новый купить, чем в сервис на ремонт сдать. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-07 17:53:49
| Ну наверно, при такой неисправности, и отсутствию грамотных инженегров, так и нужно поступить. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-07 18:11:44
| А что , в Одессе - маме и сервиса уже нет ? НА всякий случай ссылка ,а то себе дороже...! |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-07-07 18:16:19
| Только в СЦ. |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-07 23:43:19
| ))))) ТОлку тогда на этом форуме задавать вопросы. если семь бед 1 ответ в СЦ ?! На то это и форум что бы спрашивать о возможных решениях и попытаться решить, в СЦ и дурак может пойти... |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-07-08 00:56:31
| А Вы надеялись, что Вам укажут на конкретные детальки в сложном устройстве и Вы в дамках?! А названным Вами Высоким званием Вы себя наградите ,когда влезете в него по уши. Ну коли Вы волокете в этом деле , проверили наличие стабилизированных 220 - ти вольт , уже сделали " мостики " и ничего не бабахнуло , проверьте ручным тестером ,сделанным братом, транзисторы инвертора , наличие импульсов на затворах и цепи управления ими. Это и есть для начала возможные решения . Пытайтесь ! Идущий осилит путь ! |
|
Aron4uk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/07/09 |
2009-07-08 11:30:35
| Сделал мостики и все заработало, от сети от батарии, зарядка. Пошол искать 2 предохранителя на 40 А, которые сгорели. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|