2019-03-06 10:16:14Лежал на складе практически не юзанный BU1500GI. Подключили, все отлично все индикаторы в порядке заряд батареи был 2 из 5. Через часик уже 3 из 5, то есть всё отлично - заряжался.
Отключили, перевезли в другое помещение. Подключаем к сети - никак не реагирует. Не включается, ничего не загорается вообще. Простоял часов 10 подключенный к сети - ничего не изменилось. Как мертвый. Вытащил батарею, подключил без неё к сети - все отлично включается и работает все индикаторы в порядке, только естественно что нет батареи.
Как так? Могла ли батарея умереть за час? К сожалению нет тестена проверить напряг в батареях.
Если ИБП не включается с подключенным АКБ, значит на нем напряжение очень низкое, можно включить ИБП в сеть, ничего не нажимая подоткнуть батарею и ждать сутки, но варианта будет три.
1-батарея реанимируется
2-сгорит зарядное устройство в ибп
3- батарея вспухнет и нагреется (самый вероятный)