АвторТема:  Back UPS PRO 280
tiger
Гость
Доброго времени суток ! Случилась беда: сабж после скачка напряжения в сети выключился навсегда. На аккумуляторе было около 0,7В когда он ко мне попал. аккумулятор я достал такой же самый какой в нем был изначально. Теперь происходит следующее: упм прекрасно равботает в режиме инвертора, но внешние 220 не видит. при включении внешних 220 у него на 1,5..3 секунды появляеется на выходе напряжение 260В ! ( на входе ровно 220), после шелчка реле сабж переходит на работу от аккумуляторов и сети не видит... полез с осцилографом -- логика работает правильно (4001 и 4081 IC6 и IC7 соответственно), на АЦП (IC3) приходит напряжение с трансформатора, но на 4 ноге интересная ситуация: При включении упса в сеть, видимо, происходит попытка синхроницации фазы, безуспешная (3 раза). На инверторах, судя по осцилографу, период равняется 60 герцам ! Меня это настараживает :) Вопрос: как мне быть: мне это счастье досталось на дурняк, денег вкладывать не хочется в рамонт в сервисцентре, а привести сие чудо в порядок хочется для сервака вдома :) ежели ничего не получится буду покупать новый бесперебойник, но в сервис центр идти не хочется... может кто поможет ? например принципиалкой...:) mailto:tiger@re.com.ua
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2003-05-22 07:15:10
Проверьте F3. Если он исправен и не хотите в сервис - найдите где-нибудь трансформатор Т1.
tiger
Гость
2003-05-22 13:11:45
F3 я проверил, а трансформатор был-таки оборван, но я восстановил обмутку убрав 3 витка, думаю что от этого его параметры сильно не изменились... Мне кажется что проблема в том, что микропроцессов решил что в сети должно быть 60Гц, и, естественно, не может синхронизировать фазу... можно ли задать частоту и напряжение сети для упса, и если да, то как изменить их на соответсвующие нашему стандарту ? :) Заранее спасибо ! Dmitry V. Boyko AKA Tiger mailto:tiger@re.com.ua ICQ UID:10238492
tiger
Гость
2003-05-22 13:13:07
F3 Ъ ОПНБЕПХК, Ю РПЮМЯТНПЛЮРНП АШК-РЮЙХ НАНПБЮМ, МН Ъ БНЯЯРЮМНБХК НАЛСРЙС САПЮБ 3 БХРЙЮ, ДСЛЮЧ ВРН НР ЩРНЦН ЕЦН ОЮПЮЛЕРПШ ЯХКЭМН МЕ ХГЛЕМХКХЯЭ... лМЕ ЙЮФЕРЯЪ ВРН ОПНАКЕЛЮ Б РНЛ, ВРН ЛХЙПНОПНЖЕЯЯНБ ПЕЬХК ВРН Б ЯЕРХ ДНКФМН АШРЭ 60цЖ, Х, ЕЯРЕЯРБЕММН, МЕ ЛНФЕР ЯХМУПНМХГХПНБЮРЭ ТЮГС... ЛНФМН КХ ГЮДЮРЭ ВЮЯРНРС Х МЮОПЪФЕМХЕ ЯЕРХ ДКЪ СОЯЮ, Х ЕЯКХ ДЮ, РН ЙЮЙ ХГЛЕМХРЭ ХУ МЮ ЯННРБЕРЯБСЧЫХЕ МЮЬЕЛС ЯРЮМДЮПРС ? :) гЮПЮМЕЕ ЯОЮЯХАН ! Dmitry V. Boyko AKA Tiger mailto:tiger@re.com.ua ICQ UID:10238492
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям