Доброго времени суток ! Случилась беда: сабж после скачка напряжения в сети выключился навсегда. На аккумуляторе было около 0,7В когда он ко мне попал. аккумулятор я достал такой же самый какой в нем был изначально. Теперь происходит следующее: упм прекрасно равботает в режиме инвертора, но внешние 220 не видит. при включении внешних 220 у него на 1,5..3 секунды появляеется на выходе напряжение 260В ! ( на входе ровно 220), после шелчка реле сабж переходит на работу от аккумуляторов и сети не видит... полез с осцилографом -- логика работает правильно (4001 и 4081 IC6 и IC7 соответственно), на АЦП (IC3) приходит напряжение с трансформатора, но на 4 ноге интересная ситуация: При включении упса в сеть, видимо, происходит попытка синхроницации фазы, безуспешная (3 раза). На инверторах, судя по осцилографу, период равняется 60 герцам ! Меня это настараживает :) Вопрос: как мне быть: мне это счастье досталось на дурняк, денег вкладывать не хочется в рамонт в сервисцентре, а привести сие чудо в порядок хочется для сервака вдома :) ежели ничего не получится буду покупать новый бесперебойник, но в сервис центр идти не хочется... может кто поможет ? например принципиалкой...:)
mailto:tiger@re.com.ua
Проверьте F3. Если он исправен и не хотите в сервис - найдите где-нибудь трансформатор Т1.
tiger
Гость
2003-05-22 13:11:45
F3 я проверил, а трансформатор был-таки оборван, но я восстановил обмутку убрав 3 витка, думаю что от этого его параметры сильно не изменились...
Мне кажется что проблема в том, что микропроцессов решил что в сети должно быть 60Гц, и, естественно, не может синхронизировать фазу... можно ли задать частоту и напряжение сети для упса, и если да, то как изменить их на соответсвующие нашему стандарту ? :)
Заранее спасибо !
Dmitry V. Boyko AKA Tiger mailto:tiger@re.com.ua
ICQ UID:10238492