2019-04-19 20:06:17Добрый день!
На складе стоял какое то время APC sua3000rmxli3u и 3 шт. APC SUA48RMXLBP3U.
Заряжался 7 часов, индикаторы показывают полную зарядку (куллеры не крутятся, но головная часть греется). При отключении питания нагрузку держит, но индикатор заряда сразу на последнем делении.
Как понять, что ups полностью зарядился, что б сделать калибровку?
Калибровку достаточно сделать головной части или вместе с отсеками для батарей?
Если добавить еще 4 отсека с батареями, надо будет еще калибровку делать?
"Как все же калибровать?" Зарядить, как сказал Дмитрий. Подключить нагрузку более 30%, отключить ИБП от сети до полного отключения.
Robocop01
Участник
Тем: 7 Сообщений: 23 На форуме с 27/03/19
2019-04-23 19:21:08
Я так понял надо калибровать не головную часть вместе с отсеком для батарей...
Калибровка делается не просто разрядкой ИБП, а при помощи программ (с этим вроде понятно)...