АвторТема:  SUA2200RMI2U ошибка bad output voltage.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-11 08:33:10
Доброго времени суток, уважаемые участники. Ситуация следующая SUA2200RMI2U работает полностью: батареи держут калибровки впорядке, режимы компенсации повышенного/пониженного напряжения работают. Но если резко ЛАТРом провалить напряжение до момента перехода на батареи и вернуть обратно к номинальному значению или привысить его до срабатывания компенсации от повышенного напряжения ИБП отключается и моргает правой группой индикаторов Fix пишет ошибку bad output voltage, При плавном снижении напряжения ИБП работает нормально! Авария возникает только при резких манипуляциях с вхоным напряжением. Причем Если просто отрубить и затем включить питание ИПБ ошибка возникает 1 раз из 10-20. Пока замечено повышенное значение ESR практически всех конденсаторов 22мкф*25В, Конденсаторы должны в понедельник привести, Но является это причиной или нет не понятно. Может быть виной такого поведения неисправность реле? Если да то какого / каких? На что мне еще обратить внимание?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-11 14:26:37
Странно ,почему у вас ошибка,bad output voltage....при этом мигают 6 центральных диодов,мигание правой секции говорит об ошибке микропрограммы.Тому есть 3 причины ,и вина емкостей менее 1 %.Если обратите внимание ,ошибка возникает при переходе на батареи,поэтому 1-вынуть процессор,зачистить чернильной теркой со всех сторон и поставить обратно.2-затянуть болта на крайних радиаторах и один между трансформаторами.если вдруг не поможет,скажу что попаять.Очень часто причиной бывает плохая пайка обмотки реле ,и искрение в месте пайки вызывает сбои.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-14 09:32:02
Нет не шесть центральных диодов, а правая группа, т.е, столб диодов уровня заряда батарей, индикатор перегрузки + индикатор работы от батарей + индикатор неисправность батарей. Ошибка если быть совсем корректны возникает при переходе обратно с батарей на питание от сети. Ваши рекомендации услышал занимаюсь....
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-14 10:03:25
Все понял! При ошибке bad output voltage должна мигать центральная группа (6 диодов) ? Получается то что говорит мне fix не соответствует фактической ошибке. Вот те раз, что бы это значило...?? FIX у меня версии 2.7.1.180 только с бесплатными функциями мониторинга, коэффициенты корректировать по моему желанию не умеет, для этой цели Я использую терминал. Может FIX мне поменять на более ранюю или позднюю версию?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-14 13:38:19
Вы сделали,что я Вам сказал?Ошибка в микропрограмме любой результат может дать по идее.Проверьте еще по тестеру,правильно ли измеряется напряжение сети и при работе от батареи.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-14 14:14:32
Да на текущий момент, точка соединения трансформаторов разобрана почищена протянута. Точки подключения трансформаторов к радиаторам ключей почищены и протянуты, заменены конденсаторы имеющие повышенный ESR, почищены клемы всех батарей проверены клемники соединительных проводов АКБ. Почищены ножевые контакты разъема батарейного блока, демонтирован процессор отчищены контактные поверхности выводов. промыта спиртом панелька процессора, процессор вставлен на место. Результат: 10-20 имитаций сбоя сети и ИБП падает в аварию при возврате питания в сеть. FIX устойчево сообщает о проблемах с выходным напряжением. Измерения Я все провел внешними приборами первым делом, результаты измерения самим ИБП отличаются максимум от внешних приборов максимум на 1вольт даже не пришлось править коэффициенты. По напряжению на батареях разность показаний ИБП и внешнего вольтметра 0,31 Вольта.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-14 14:25:25
Проверил ИБП с другим батарейным блоком от соседнего ИБП - результата нет, батареи и их цепи думаю можно исключить 100%, Похоже проблема кроется в одной из Реле, не понятно только в каком.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-14 23:16:03
У меня такая хрень была с с SU22000,оказалось треснула пайка контактов обмотки RY5 и искрение при его переключении вызывало такой сбой.Я вам в самом начале написал про пайки реле.Подключите на выход электролампу ватт на 60 и пощелкайте сетью,если собственно реле плохое,лампа может переходить с заметной задержкой или неустойчивой яркостью...тогда точно контакты реле .Скажите номер платы ,в среду посмотрю такую .еще момент...посмотрите ,нет ли просаженных контактов в 4х контактных вилках трансформаторов.Иногда причина в плохом контакте в этих фишках.Я помнится месяц искал причину...она у меня еще с 5 ти до 6 ти вечера раз в сутки вылетала)).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-14 23:23:04
Причина кроется только в неконактных явлениях,ни емкости ,ни батареи такого не дают.Попробуйте при нагрузке в лампочку постукивать по реле ручкой отвертки,иногда помогает найти.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-15 06:38:33
Доброго времени суток Chevyuser, Спасибо вам за помощь! На плате написано 2U3K Assy NO: 640-0799H_REV08. Постучал по релюшкам, понажимал на плату в разных местах, реакции нет. Разъемы трансформаторов посмотрел но визуально ничего не увидел, чутка подсплюснул контакты 4х контактных розеток трансформаторов. С этих пор больше не смог добиться аварии, может случайность... сегодня его буду насиловать отключениями... Пока не уверен что истинная причина найдена. Собственно влюбом случае попозже сниму плату еще раз и пропаяю силовые пайки на реле и всех силовых разъемах. Направление куда копать ясно, буду пытать его, ну а если всетаки выявится неисправность реле, То в продаже Я их не нашел, а местный авторизованный сирвис говорит, что все запчасти отпровляет обратно в APC и у них ничего нет, и единственное чем они могут помочь это купить для меня новую плату и поставить ее. Буду надеяться, что до этого не дойдет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-15 13:48:23
Часто помогает просто перетыкание 4х контактных разьемов,или контакт клином их сбрызнуть.По поводу реле я говорил не про силовые,а именно обмотки,причем прогреть хорошо и паяльником не менее 60 вт с добавлением свинцового припоя ....на плате безсвинцовый,он трескается.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-01-15 14:02:46
Chevyuser, Спасибо!!! Я понял что пропаять. Пока ИБП в аварию падать перестал, Но завтра Я всеравно сниму плату и пропаяю вывода обмоток всех реле, мне так спокойнее будет. Думаю проблема была в разъемах трансформатора, надеюсь что я прав! Полагаю, что на текущий момент тема исчерпана. Еще раз спасибо за помощь!
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-01-15 22:43:20
как вариант - во время того что вы его ковыряли - могли отлипнуть контакты реле. Их нужно менять в паре. Которые на стабилизацию. У меня такой случай был с плохо пропаянной обмоткой трансформатора, внутри обмоток. Если убрать желтую изоляцию транса.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-16 03:10:26
ninzjacont,вы тему читали?..могли отлипнуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям