APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  срабатывает защита сетевого фильтра
Боб Таннер
Гость
2011-06-29 15:58:52
Боб всех приветствует! Юзерский вопрос. Вообщем такая история. Имеется ИБП SURT10000XLi. От него требовалось запитать 10 потребителей. Я включил в ИБП 2 сетевых фильтра Sven, к ним подключил нагрузку. Все было хорошо, но как-то раз на одном из фильтров сработала защита. Нормально ли это?
Боб Таннер
Гость
2011-06-29 16:00:24
Вернее, отчего так происходит? Большое напряжение на выходе ИБП? Заранее благодарю за ответ.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-29 16:25:54
апряжение на выходе у него стабильно - по умолчанию 230 V .Скорее всего сработала защита поскольку сумарная нагрузка на фильтр превысила допустимую для фильтра . Максимальная нагрузка на выходе ИБП или распределенная на выходных соеденителях не должна превысить 50А . С общего выхода минимальное сечение кабеля 16 кв.мм. А для чего после такого ИБП еще и фильтр включать ? Подключите простые удлиннители , но чтобы сечение их кабеля выдержали токи подключаемой к ним нагрузки . И думаю будете радоваться.
Боб Таннер
Гость
2011-06-29 17:35:28
Спасибо за развернутый ответ. У меня сделано так: от общего выхода идет кабель как раз 16 кв. мм., на нем двойная розетка, к которой подключены два самых мощных прибора. Все остальное висит на двух фильтрах, которые включены в выходные разъемы IEC-320-C13, я только оттого и поставил фильтры, что у них такие вилки были подходящие. При этом нагрузка на каждый не превышает 10 А ( а они, фильтры, как раз на 10 А). Может, просто фильтр неважный. В общем, как я понимаю, лучше заменить фильтры на удлинители с достаточно толстым кабелем и забыть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-01 00:04:43
В этих фильтрах часто возгораются варисторы,особенно при питании от ИБП,имейте ввиду.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-01 09:59:23
И к выходу ИБП вообще-то фильтры не подключают.
Боб Таннер
Гость
2011-07-01 10:07:29
Спасибо за ответы. Буду разводить как-то по другому. Может, попробовать изъять лишнее из фильтров, превратить в удлинители?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-01 10:29:48
SURT10000XLI имеет клменую колодку по выходу, от нее и нужно завести питание на щит распределения питания, а потом разводку по потребителям.
Боб Таннер
Гость
2011-07-01 10:32:16
Да так-то оно так, и с щитом было бы лучше всего. Но у нас госконтора, пока добъешься, чтобы щит сделали.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-01 11:18:53
Тогда вариант с удлиннителями однозначно не прокатывает,мало того,что это снижение надежности электропитания,так еще и увеличение пожарной опасности.Как вариант,удалить все емкости и варисторы,но это временное,только на прошлой неделе столкнулся,что причина сбоев была в тепловом размыкателе на аналогичном удлиннителе.
Боб Таннер
Гость
2011-07-02 02:46:48
Грммм...как же поступить.. Распред.щит точно не светит. Что если добыть удлинитель "без защиты", ну просто удлинитель с толстым кабелем. Перепроверю еще раз паспорта на оборудование, а конкретно мощность всех кмпонентов. Хотя при установке все внимательно смотрел.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-02 11:03:38
Как ни странно.гораздо лучше удлиннителя самоделка,в виде куска стеклотекстолита нужной формы,на котором размещен штатный тепломагнитный размыкатель на 16 ампер и нужное количество евророзеток.кабель так-же требуемой длины ,сечением не менее 2,5 мм2 ,а лучше 4 ре,многожильный в силиконовой резине,он прочен и достаточно мягок.Из отечественного -КГ ссылка По цене не будет дороже хорошего покупного удлиннителя,соберет любой монтажник.Недостаток большинства удлиннителей-общий конструктив контактных ламелей,что вызывает влияние механически деформаций на соседние подключенные устройства и нарушения контакта.Отказ,происходит,как правило,всей планки целиком опять же из-за деформаций при перетыкании вилок.(обрыв подводящей жилы,облом ограничителей).С отдельными розетками подключенными звездой к вводу такого не происходит.
Bob Tanner
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 28/10/11
2011-10-28 10:29:33
Боб вновь всех приветствует! Итак, все-таки изготовлена самоделка из автомата и пяти евророзеток, все работает отлично. Спасибо Дмитрию за совет!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-05 00:24:37
Ну так экспериментальный же результат,где красота была принесена в жертву надежности)).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.