2017-03-17 12:32:02На ИБП Smart-Ups VT 10kVA загорелась аварийная индикация и в логах висит ошибка «a site wiring
fault exists». При этом другой аналогичный ИБП, подключённый к той же самой входной линии, ошибок
не выдаёт. Электрик линию проверял, говорит там всё хорошо.
Ошибка говорит о том, что чередование фаз у ввода байпаса отличается от основного ввода, если ошибка присутствует постоянно, проверьте чередование фаз.
Если при этом есть ошибка ,что частота или напряжение не в допуске. проверьте настройки ИБП в плане выходного напряжения и скольжения частоты.