APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC Smart-Ups VT 10kVA ошибка
dimosso
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 17/03/17
2017-03-17 12:32:02
На ИБП Smart-Ups VT 10kVA загорелась аварийная индикация и в логах висит ошибка «a site wiring
fault exists». При этом другой аналогичный ИБП, подключённый к той же самой входной линии, ошибок
не выдаёт. Электрик линию проверял, говорит там всё хорошо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-03-17 16:57:39
Ошибка говорит о том, что чередование фаз у ввода байпаса отличается от основного ввода, если ошибка присутствует постоянно, проверьте чередование фаз.
Если при этом есть ошибка ,что частота или напряжение не в допуске. проверьте настройки ИБП в плане выходного напряжения и скольжения частоты.