Автор | Тема: SYMIM - intellinagence modul. Как определить работоспособность? |
Sergio
Гость
|
2008-06-02 16:01:37 Вобщем на дисплее высвечивается: Error configuration - ошибка конфигурации. И, естественно, система не стартует. Как определить работоспособность этих модулей? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-06-02 16:17:39
| попробуйте заменить модуль на резервный. Лучше - подробно написать в Поддержку |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-06-02 18:47:24
| А какая у Вас система? Заменить MIM и RIM местами возможно лишь в Symmetra PX. В Symmetra LX Symmetra RM модули MIM и RIM не взаимозаменяемы. А с неисправным MIM Symmetra RM и LX вообще не включатся. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-06-02 22:29:37
| Sergio , Поправка к последней фразе : Ели удален или отключен неисправный MIM Symmetra RM и LX c исправным RIM вообще не включатся до установки исправного MIM |
|
Sergio
Гость
|
2008-06-03 11:31:02
| Система Symmetra PX. Система полностью не стартует - error configuration |
|
Дмитрий Журавлёв
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2008-06-03 13:29:30
| Это может совсем не IM виноваты, а ... такая хитрая штучка... В любом случае, звоните в техподдержку или ближайший АСЦ, (СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НА PX !) , все равно сами вы эту "штучку" нигде не достанете. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-06-03 13:42:00
| Лучше звонить в поддержку, потому как вы сообщали ранее Error configuration , что косвенно говорило о SYPX. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07 |
2008-06-03 17:07:54
| А startup покупали ? И какого типа SYPX , В или А ? Обычно при правильной сборке проблем не возникает. |
|
Sergio
Гость
|
2008-06-05 11:07:57
| Startup скорее всего покупался. Просто воды много утекло уже с тех пор. Гарантия на сколько я понимаю на год всего. А год уже прошел. Система была запущена и работала. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-06-05 11:52:43
| Проверьте достойным прибором входную сеть, параметры, качество, частоту, помехи. Если все ок, и если временно вытащили модули управления ( хорошо бы проверить их), статик + ID, потом все собрали, включили и не помогло - рекомендую приглашать сервис-инженера. Могут быть разные причины... |
|
Sergio
Гость
|
2008-06-05 13:59:17
| Спасибо за ответы.
А как проверить-то модули управления? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2008-06-05 14:39:05
| ну например поменять их местами. |
|
Sergio
Гость
|
2008-06-05 14:51:06
| Ну на сколько я понимаю один модуль называется MIM, второй RIM - Redundant. И запуск без MIM невозможен. Чисто работа на RIM-модуле возможна, а запуск - нет.
Хотя да, местами меняли. Ваще не запускается |
|
AKrivitskaya
Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 5 На форуме с 00/00/00 |
2008-06-05 15:05:10
| Обращайтесь к нам с системой Symmetra PX. Мы попробуем помочь вам удаленно, по предоставленной вами информации. Если нужен инженер на территории заказчика, то для этого есть специальные сервисы, которые всегда доступны для покупки.
Задать вопрос в команду поддержки можно тут ссылка (слева будет ссылка, задать вопрос АПС) |
|
AMAR
Участник
Тем: 13 Сообщений: 10 На форуме с 01/08/11 |
2012-03-05 15:56:48
| Добрый день. Вопрос спустя почти 4 года по 3му сообщению сверху.
У меня Symmetra LX 16000 RM. Верно понимаю, что если ИБП включен и работает, то при отказе MIM всю работу на себя возьмет RIM и ИБП будет полноценно функционировать. Но если ИБП после этого выключить, то ИБП уже не включится? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-03-06 14:20:52
| Нет не правильно, в этом ИБП стоит два MIM'а, тот который в нижнем отсеке, считает себя полноценным MIM'имом, а тот, который в верхнем, RIM'ом. Если у Вас выскачил фаулт на MIM'е, то переткнув кабель дисплея в RIM (верхний модуль), Вы спокойно сможете включать и выключать Вашу сюметру. В принципе, после этого можно перевести железку сначало в электроный байпас, потом в механический, и спокойно поменять местами MIM'ы. Только вот все это не на долго, MIM'ы нужно ремонтировать. Причем ОБА! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.