Тема: UPS Smart 700 при включении не самотестируется
максим
Гость
UPS Smart 700 при включении не самотестируется. В чем причина и как можно исправить?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2005-10-13 08:44:57
максим !
По умолчанию сей режим включен !
Видимо до Вас его выключили -из PC+ или HyperTRM.exe
serpox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 02/11/07
2007-11-02 14:37:10
Можно ли включить самотестирование с помощью PowerChute?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2007-11-05 07:34:11
под руками нет работающего PowerChute Plus ,PCBE!
Нypertrm ---> "Y" отвЕТ "SM"
"E" ОТВЕТ "OFF" (возм значения ON,168.336)
"+"ИЛИ"-" ответ "ON"
"R" отв "BYE"