Автор | Тема: Чем промониторить (ИБП Smart UPS RT 5000 RM)?  |
avb
Гость
|
2008-10-10 08:23:30 Достался в наследство ИБП Smart UPS RT 5000 RM c 6 Battery Pack. Проблема в том, что в течении более 3-х лет за ним никто не следил. Соответственно его состояние на текущий момент абсолютно не известно. Оборудование подключенное к нему эксплуатируется круглосуточно. С большим трудом получил разрешение выключить его в ночь с субботы на воскресенье, но чтобы к утру всё работало. В предыдущий ночной подход к этому ИБП выяснили, что на нем есть только последовательный порт, к которому "заботливый" хозяин прикрутил кабель 940-15хС. Попытка узнать состояние ИБП из под Linux с нота привела к тому, что ИБП зашутдаунил ноут, а в предсмертном логе записал что статус батарей FAILED.
Теперь вопрос: чем можно промониторить этот ИБП? Я так понимаю PowerChute Business Edition этот кабель не поддерживает? |
|
Дмитрий Журавлёв
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2008-10-10 08:33:27
| В комплекте поставки данного ИБП обязательно идет сетевая карточка AP9619, там достаточно наглядный WEB-интерфейс и куча возможностей для первичной диагностики. Нет возможности включить карточку в сетку - соедините кросс-кабелем с сетевой картой любого компьютера или через COM-порт, параметры для гипертерминала 2400,8,N,1, два раза Enter, логин и пароль по умолчанию "apc". Более детальную диагностику может провести любой сертифицированный инженер APC из ближайшего АСЦ. В каком городе находитесь ? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-10-10 09:26:45
| не судите ..........
Благодаря "заботливому" хозяину оно и работало а что мы ныне имеем "шутдаун"
тут читаем FAQ
ссылка |
|
avb
Гость
|
2008-10-10 11:52:49
| Вместо карточки AP961x имеем только заглушку гнезда :-( Но раз через компорт можно полноценно управлять, будем пробовать. |
|
Дмитрий Журавлёв
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2008-10-10 12:10:18
| Если карточки нет - соединяетесь с ИБП с указанными параметрами порта, жмете Enter, попадаете в диалоговую консоль контроля и управления ИБП. Для SURTD5000 скорость порта 9600. |
|
avb
Гость
|
2008-10-10 12:26:26
| О как! А в доке что шла на компашке с ним 2400,8,N,1, без обмена сигналами. Правда там описано только как изменить количество батарей и что перед этим надо остановить сервисы сервера и агента, т.е. надо понимать что из под "парашута" эти параметры не меняются. |
|
Дмитрий Журавлёв
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2008-10-10 13:57:00
| Есть две модели - SURT5000XLI и SURTD5000XLI. Какая у вас ? Посмотрите на шильдике рядом с серийным номером. |
|
avb
Гость
|
2008-10-10 14:18:09
| Вот тут основная загвоздка: ИБП стоит на площадке, в стойке забитой до упора, в самом её низу. Доступ к стойке только через фронт (вот такой милый закуток). Поэтому чтобы глянуть модель/серийник нужно всё выключать :-( Так что будем делать очередной подход к упснику в ночь с субботы на воскресенье. |
|
avb
Гость
|
2008-10-13 05:55:07
| Докладываю результат ночных бдений: достучались до ИБП. Всё теперь можем им управлять. Ближайшие планы - заказ полтонны батарей. |
|
avb
Гость
|
2008-10-16 12:51:23
| Ещё вопрос чтобы не плодить темы:
Цитата из руководства для "Внешний блок батарей SURT192XLBP":
- "Введите количество блоков батарей (по четыре аккумулятора в блоке), затем
нажмите Enter. (Количество аккумуляторных батарей:
1= внутренняя аккумуляторная батарея, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2
SURT192XLBP, и т.д.)"
Т.е число внешних батарей рассчитывается фирмваре ИБП по формуле 2N-1? |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-10-16 13:04:59
| Формула может и другая, зачем заморачиваться по формулам.
Написано ведь - 3 внешних батареи, ставим цифру 4 и.т.д |
|
avb
Гость
|
2008-10-16 13:12:03
| Да как-то не кузяво приравнивать две батареи в ИБП к четырем внешним батареям в SURT192XL.
Прокоментируйте если можете:
Model: Smart-UPS RT 5000 RM XL
Position: RACK
Serial Number: YS0309112193
Firmware Revision: 451.2.I
Manufacture Date: 03/12/03
Last Battery Transfer: Unacceptable utility voltage rate of change
Internal Temperature: 34.0°C
Runtime Remaining: 1 hour 6 minutes
Power
Input Voltage: 221.7 VAC
Bypass Input Voltage:
Output Voltage: 229.3 VAC
Current:
Input Frequency: 50.00 Hz
Load
Load Power: 64.0 %Watts
Apparent Load Power: 47.0 %VA
Load Current: 10.40 Amps
Battery
Capacity: 100.0 %
Battery Voltage: 214.9 VDC
External Batteries: 6
Last Battery Replacement: March 2003
Всё так плохо? :-( |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-10-16 15:31:14
| Тут нет комментариев. Есть ИБП, есть штатные батареи, есть на них документация. В ней написано, как делать, так и делать нужно.
Если у Вас 4 внешние батареи, то нужно прописать цифру 5. |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-10-16 16:42:03
| Иногда дабы найти золотую середину в споре
полезно залезть на эту страницу
ссылка
оперируя:
Apparent Load Power: 47.0 %VA
Runtime Remaining:
и сравнивая с табличными добавлять по одному
Все это надо выполнять при 100% заряженных
и отсутствии FLASHED BATTERY (когда константы в ups в порядке) |
|
avb
Гость
|
2008-10-17 04:58:54
| Угу, там при полностью заряженых, новых батареях обещают при нашей нагрузке работу без внешней сети от 6 hrs 46 mins до 5 hrs 52 mins, а мы имеем какой-то час с копейками. Оно понятно, что батареи свое отработали, надо менять. Но 13 комплектов RBC44 быстро никто привезти не обещает, и вопрос в том продержатся ли старые батареи до прохода новых? Возможно у кого-то есть такой опыт. В среду не было энергии от двух фидеров, что приходят на АВР и прогноз ИБП за 15 минут "сдулся" более чем в два раза. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-10-17 08:48:51
| Smart прав. какие формулы и гадания на кофейной гуще! Как прописано в мануале до сих пор сбоев не давало.Их опыта. С пол года как менял батареи, только на SURT 10000 и 5-ти 192 XLBP ,вздулись как колобки. Клиент не стал ждать RBC44, поменяли в картриджах аккумуляторы на Champion,недавно проверял Runtime- соответствует табличным +/- пара минут. А уж сеть у нас не сахар! |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-10-17 12:11:53
| avb !
вы потеряли драгоценные пол часа в последнюю (аварийную)среду !!!
Вооружившись вольтметром ,токовыми клещами(для постоянки),
cделав 6(+6 позже) замеров тока вычислить/найти (как говорила КИСЕЛЕВА) "саааамые слааааабые два звена" из 6 ! Вести постоянно протокол/записи .
Отключить эти два звена на ходу -после появления напряжения и полноценной зарядки .
При наличии опыта(!) перебрать эти два звена и собрать одно, наклеить на все аккумуляторы стикеры(для записей) ! При демонтаже опыта особо......ломать не......а при сборке обратите внимание на засовывание каждой перемычки- обеспечте плотное засовывание и фиксацию всех 32(*2) перемычек/cоединений
Подключаем детище -и ждем cлед аварии
Ждем с пользой -накачиваем голову полезной инфой дабы немного подправить константу(на ту малую величину- появления более хорошего звена)
След авария- замеры.записи ,если то звено не хуже тех четырех- уррра !
Чуть спокойнее можно спать и ждать НОВЫЕ аккумуляторные картриджи
Зы Не сильно ругайте за предыдущий пост –посчитал что у человека раздумья (“>”=?)после установки новых
|
|
avb
Гость
|
2008-11-09 20:12:31
| Ну вот, привезены и заменены все 13 комплектов RBC#44. Теперь вопрос: в документации на ИБП указано типовое время зарядки 2.5 часа. Для всего комплекса это время нужно умножать на число внешних батарей? До замены имели Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 214.9 VDC. Сейчас имеем Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 211.6 VDC
Какое значение считается нормальным для батарей? Батареи изготовлены в августе этого года. Имеет смысл запустить калибрацию? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-11-09 20:38:21
| А какая были показания температуры при 214.9 VDC в октябре ?
А какая ныне показания температуры при 211.6 VDC в ноябре ?
ps Нельзя рассматривать показания зарядного напряжения без температуры в UPS/В помещении!
|
|
TimH
Гость
|
2008-11-09 20:41:25
| 1000 извинений !
А какие были показания температуры при 214.9 VDC в октябре ? А какие ныне показания температуры при 211.6 VDC в ноябре ? ps Нельзя рассматривать показания зарядного напряжения без температуры в UPS/В помещении! |
|
avb
Гость
|
2008-11-10 06:57:46
| Смущает, что в момент замены температура в консоле была 27..28 гр.С, а потом постепенно стала расти. При этом в помещении 22грС, а имеем следующее:
Internal Temperature: 37.1°C
Runtime Remaining: 2 hours 36 minutes
Input Voltage: 218.8 VAC
Bypass Input Voltage:
Output Voltage: 219.9 VAC
Input Frequency: 50.00 Hz
Load Power: 67.0 %Watts
Apparent Load Power: 51.0 %VA
Load Current: 11.56 Amps
Battery
Capacity: 100.0 %
Battery Voltage: 214.9 VDC
External Batteries: 7
и опять же если верить ссылка прогноз времени работы на батареях должен быть в районе 4 hrs 37 mins/3 hrs 38 mins, а имеем буд-то ИБП работает под 100% нагрузкой.
Имеет ли смысл запускать калибрацию, или нужно смотреть в другом направлении? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-11-10 10:18:13
| Battery Voltage: 214.9 VDC -
в этих картриджах напичкано нынешних прототипов LC-R125 !
делим 214.9 VDC на 16 еще раз на 6(количество банок в батарее) получаем
2,238V при t=37,1-мое мнение для внутренних картриджей отлично !
Сравниваем с
ссылка |
|
avb
Гость
|
2008-11-10 10:39:05
| Спасибо, буду думать как снизить температуру батарей. |
|
|