APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Чем промониторить (ИБП Smart UPS RT 5000 RM)?
avb
Гость
2008-10-10 08:23:30
Достался в наследство ИБП Smart UPS RT 5000 RM c 6 Battery Pack. Проблема в том, что в течении более 3-х лет за ним никто не следил. Соответственно его состояние на текущий момент абсолютно не известно. Оборудование подключенное к нему эксплуатируется круглосуточно. С большим трудом получил разрешение выключить его в ночь с субботы на воскресенье, но чтобы к утру всё работало. В предыдущий ночной подход к этому ИБП выяснили, что на нем есть только последовательный порт, к которому "заботливый" хозяин прикрутил кабель 940-15хС. Попытка узнать состояние ИБП из под Linux с нота привела к тому, что ИБП зашутдаунил ноут, а в предсмертном логе записал что статус батарей FAILED. Теперь вопрос: чем можно промониторить этот ИБП? Я так понимаю PowerChute Business Edition этот кабель не поддерживает?
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-10-10 08:33:27
В комплекте поставки данного ИБП обязательно идет сетевая карточка AP9619, там достаточно наглядный WEB-интерфейс и куча возможностей для первичной диагностики. Нет возможности включить карточку в сетку - соедините кросс-кабелем с сетевой картой любого компьютера или через COM-порт, параметры для гипертерминала 2400,8,N,1, два раза Enter, логин и пароль по умолчанию "apc". Более детальную диагностику может провести любой сертифицированный инженер APC из ближайшего АСЦ. В каком городе находитесь ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-10-10 09:26:45
не судите .......... Благодаря "заботливому" хозяину оно и работало а что мы ныне имеем "шутдаун" тут читаем FAQ ссылка
avb
Гость
2008-10-10 11:52:49
Вместо карточки AP961x имеем только заглушку гнезда :-( Но раз через компорт можно полноценно управлять, будем пробовать.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-10-10 12:10:18
Если карточки нет - соединяетесь с ИБП с указанными параметрами порта, жмете Enter, попадаете в диалоговую консоль контроля и управления ИБП. Для SURTD5000 скорость порта 9600.
avb
Гость
2008-10-10 12:26:26
О как! А в доке что шла на компашке с ним 2400,8,N,1, без обмена сигналами. Правда там описано только как изменить количество батарей и что перед этим надо остановить сервисы сервера и агента, т.е. надо понимать что из под "парашута" эти параметры не меняются.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-10-10 13:57:00
Есть две модели - SURT5000XLI и SURTD5000XLI. Какая у вас ? Посмотрите на шильдике рядом с серийным номером.
avb
Гость
2008-10-10 14:18:09
Вот тут основная загвоздка: ИБП стоит на площадке, в стойке забитой до упора, в самом её низу. Доступ к стойке только через фронт (вот такой милый закуток). Поэтому чтобы глянуть модель/серийник нужно всё выключать :-( Так что будем делать очередной подход к упснику в ночь с субботы на воскресенье.
avb
Гость
2008-10-13 05:55:07
Докладываю результат ночных бдений: достучались до ИБП. Всё теперь можем им управлять. Ближайшие планы - заказ полтонны батарей.
avb
Гость
2008-10-16 12:51:23
Ещё вопрос чтобы не плодить темы: Цитата из руководства для "Внешний блок батарей SURT192XLBP": - "Введите количество блоков батарей (по четыре аккумулятора в блоке), затем нажмите Enter. (Количество аккумуляторных батарей: 1= внутренняя аккумуляторная батарея, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, и т.д.)" Т.е число внешних батарей рассчитывается фирмваре ИБП по формуле 2N-1?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-16 13:04:59
Формула может и другая, зачем заморачиваться по формулам. Написано ведь - 3 внешних батареи, ставим цифру 4 и.т.д
avb
Гость
2008-10-16 13:12:03
Да как-то не кузяво приравнивать две батареи в ИБП к четырем внешним батареям в SURT192XL. Прокоментируйте если можете: Model: Smart-UPS RT 5000 RM XL Position: RACK Serial Number: YS0309112193 Firmware Revision: 451.2.I Manufacture Date: 03/12/03 Last Battery Transfer: Unacceptable utility voltage rate of change Internal Temperature: 34.0°C Runtime Remaining: 1 hour 6 minutes Power Input Voltage: 221.7 VAC Bypass Input Voltage: Output Voltage: 229.3 VAC Current: Input Frequency: 50.00 Hz Load Load Power: 64.0 %Watts Apparent Load Power: 47.0 %VA Load Current: 10.40 Amps Battery Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 214.9 VDC External Batteries: 6 Last Battery Replacement: March 2003 Всё так плохо? :-(
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-16 15:31:14
Тут нет комментариев. Есть ИБП, есть штатные батареи, есть на них документация. В ней написано, как делать, так и делать нужно. Если у Вас 4 внешние батареи, то нужно прописать цифру 5.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-10-16 16:42:03
Иногда дабы найти золотую середину в споре полезно залезть на эту страницу ссылка оперируя: Apparent Load Power: 47.0 %VA Runtime Remaining: и сравнивая с табличными добавлять по одному Все это надо выполнять при 100% заряженных и отсутствии FLASHED BATTERY (когда константы в ups в порядке)
avb
Гость
2008-10-17 04:58:54
Угу, там при полностью заряженых, новых батареях обещают при нашей нагрузке работу без внешней сети от 6 hrs 46 mins до 5 hrs 52 mins, а мы имеем какой-то час с копейками. Оно понятно, что батареи свое отработали, надо менять. Но 13 комплектов RBC44 быстро никто привезти не обещает, и вопрос в том продержатся ли старые батареи до прохода новых? Возможно у кого-то есть такой опыт. В среду не было энергии от двух фидеров, что приходят на АВР и прогноз ИБП за 15 минут "сдулся" более чем в два раза.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-10-17 08:48:51
Smart прав. какие формулы и гадания на кофейной гуще! Как прописано в мануале до сих пор сбоев не давало.Их опыта. С пол года как менял батареи, только на SURT 10000 и 5-ти 192 XLBP ,вздулись как колобки. Клиент не стал ждать RBC44, поменяли в картриджах аккумуляторы на Champion,недавно проверял Runtime- соответствует табличным +/- пара минут. А уж сеть у нас не сахар!
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-10-17 12:11:53
avb ! вы потеряли драгоценные пол часа в последнюю (аварийную)среду !!! Вооружившись вольтметром ,токовыми клещами(для постоянки), cделав 6(+6 позже) замеров тока вычислить/найти (как говорила КИСЕЛЕВА) "саааамые слааааабые два звена" из 6 ! Вести постоянно протокол/записи . Отключить эти два звена на ходу -после появления напряжения и полноценной зарядки . При наличии опыта(!) перебрать эти два звена и собрать одно, наклеить на все аккумуляторы стикеры(для записей) ! При демонтаже опыта особо......ломать не......а при сборке обратите внимание на засовывание каждой перемычки- обеспечте плотное засовывание и фиксацию всех 32(*2) перемычек/cоединений Подключаем детище -и ждем cлед аварии Ждем с пользой -накачиваем голову полезной инфой дабы немного подправить константу(на ту малую величину- появления более хорошего звена) След авария- замеры.записи ,если то звено не хуже тех четырех- уррра ! Чуть спокойнее можно спать и ждать НОВЫЕ аккумуляторные картриджи Зы Не сильно ругайте за предыдущий пост –посчитал что у человека раздумья (“>”=?)после установки новых
avb
Гость
2008-11-09 20:12:31
Ну вот, привезены и заменены все 13 комплектов RBC#44. Теперь вопрос: в документации на ИБП указано типовое время зарядки 2.5 часа. Для всего комплекса это время нужно умножать на число внешних батарей? До замены имели Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 214.9 VDC. Сейчас имеем Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 211.6 VDC Какое значение считается нормальным для батарей? Батареи изготовлены в августе этого года. Имеет смысл запустить калибрацию?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-09 20:38:21
А какая были показания температуры при 214.9 VDC в октябре ? А какая ныне показания температуры при 211.6 VDC в ноябре ? ps Нельзя рассматривать показания зарядного напряжения без температуры в UPS/В помещении!
TimH
Гость
2008-11-09 20:41:25
1000 извинений ! А какие были показания температуры при 214.9 VDC в октябре ? А какие ныне показания температуры при 211.6 VDC в ноябре ? ps Нельзя рассматривать показания зарядного напряжения без температуры в UPS/В помещении!
avb
Гость
2008-11-10 06:57:46
Смущает, что в момент замены температура в консоле была 27..28 гр.С, а потом постепенно стала расти. При этом в помещении 22грС, а имеем следующее: Internal Temperature: 37.1°C Runtime Remaining: 2 hours 36 minutes Input Voltage: 218.8 VAC Bypass Input Voltage: Output Voltage: 219.9 VAC Input Frequency: 50.00 Hz Load Power: 67.0 %Watts Apparent Load Power: 51.0 %VA Load Current: 11.56 Amps Battery Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 214.9 VDC External Batteries: 7 и опять же если верить ссылка прогноз времени работы на батареях должен быть в районе 4 hrs 37 mins/3 hrs 38 mins, а имеем буд-то ИБП работает под 100% нагрузкой. Имеет ли смысл запускать калибрацию, или нужно смотреть в другом направлении?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-11-10 10:18:13
Battery Voltage: 214.9 VDC - в этих картриджах напичкано нынешних прототипов LC-R125 ! делим 214.9 VDC на 16 еще раз на 6(количество банок в батарее) получаем 2,238V при t=37,1-мое мнение для внутренних картриджей отлично ! Сравниваем с ссылка
avb
Гость
2008-11-10 10:39:05
Спасибо, буду думать как снизить температуру батарей.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям