Сергей
Гость
2009-12-15 10:57:42
Добрый день! При включении мигает всеми диодами на панели управления. Кноапка "overload protector" отжата. Ночью был перебой в электропитании. Что можно сделать. Спасибо.
SVrjessen
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 192
На форуме с 12/02/08
2009-12-15 13:02:42
Внутренняя ошибка источника. Обнулите настройки памяти, для это нужно: 1) Отключить источник кнопкой выключения; 2) Отсоединить все, что подключено к ИБП сзади; в случае если в источнике установлена плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь ее; 3) Отсоединить батареи от ИБП; 4) Нажать и удерживать кнопку включения ИБП в течение 5-15 секунд. Возможно, при этом услышите щелчок; 5) Подключить все обратно и запустить UPS заново. После данной процедуры подключите источник к сети и заряжайте в течение 10-12 часов. В случае, если проблема останется, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр: ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-12-15 18:20:35
Сергей, возможно что после танцев с бубном, как советует уважаемый(ая) SVrjessen, ИБП и придет в норму, но эта ситуация ОБЯЗАТЕЛЬНО повторится, везите в сервисный центр.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-12-16 12:39:50
В СЦ для проверки
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям