2009-12-15 10:57:42Добрый день!
При включении мигает всеми диодами на панели управления.
Кноапка "overload protector" отжата. Ночью был перебой в электропитании. Что можно сделать.
Спасибо.
Внутренняя ошибка источника.
Обнулите настройки памяти, для это нужно:
1) Отключить источник кнопкой выключения;
2) Отсоединить все, что подключено к ИБП сзади; в случае если в источнике установлена плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь ее;
3) Отсоединить батареи от ИБП;
4) Нажать и удерживать кнопку включения ИБП в течение 5-15 секунд. Возможно, при этом услышите щелчок;
5) Подключить все обратно и запустить UPS заново.
После данной процедуры подключите источник к сети и заряжайте в течение 10-12 часов.
В случае, если проблема останется, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр:
ссылка
Сергей, возможно что после танцев с бубном, как советует уважаемый(ая) SVrjessen, ИБП и придет в норму, но эта ситуация ОБЯЗАТЕЛЬНО повторится, везите в сервисный центр.
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2009-12-16 12:39:50
В СЦ для проверки
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.