Автор | Тема: Гудит Smart-UPS XL 1000VA, что делать |
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-20 22:34:47 Совсем недавно приобрёл APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V. И как написано в инструкции, не стал подключать к нему лазерный принтер. Принтер подключён в другой сетевой фильтр к отдельной розетке 220V. Но когда он(принтер) начинает работать, UPS издаёт странные звуки через каждые 5 секунд (гудение), причём когда подключаю другие устройства: обогреватель (2800W) или эл. чайник (2500W), также обходя UPS, UPS работает без посторонних звуков. К бесперебойнику на 800W подключен только компьютер, загружен он только на 16%. Работает исправно. Когда же включаю принтер в другой комнате, то с бесперебойником начинают твориться "чудеса", хотя он и продолжает работать исправно, меня смущают звуки, которые он издаёт. Посоветуйте, пожалуйста что-нибудь. ли же так и должно быть, и всё нормально? может принтер создаёт какие-то вредные помехи во всей электросети помещения, которые можно как-то убрать? |
|
Station
Участник
Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/12/07 |
2007-12-21 10:56:38
| Имхо, шум создаёт трансформатор. Видать, чувствует "просадку" эл-ва в сети. Он, случаем, при этом буст не включает? Ничего ненормального в этом нет. Помехи вредные в сети, в Вашем случае, создает как раз лезерник :) но никак не ИБП. |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-21 22:35:25
| нет, в том то и дело, что ничего не включает и на батарею внутреннюю не переходит. Даже лампочку жёлтую, свидетельствующую о понижении напряжения в сети. Она включается, когда включаю обогреватель или чайник. Но при этом он не гудит.
ИБП работает исправно, как я уже писал, только гудит при включении лазерного принтера.
Можно каким-нибудь образом изолировать лазерный принтер от остальной сети, если это помехи от него?,. Сетевым фильтром, или ещё как... |
|
Station
Участник
Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/12/07 |
2007-12-22 16:50:05
| А сам ИБП, случайно, не через сетевой фильтр подключен к сети? |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-22 22:22:28
| нет :)
ссылка
|
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-22 22:27:32
| Буду признателен, если ответите на вопрос: как это на бесперебойнике отражается, может так и должно быть?
может фиг с ним, пусть гудит?
или это ненормально...
и второй: можно ли как-нибудь изолировать принтер?
спасибо |
|
Station
Участник
Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/12/07 |
2007-12-23 18:28:53
| На бесперебойнике это никак не отразится. Никакой ненормальности в таком гудении нет. Послушайте вечером, как гудят трансформаторные будки на улице :), ИБП покажется Вам тихоней. Природа у этого гудения одна и та же. Принтер, как вариант, можно попробовать подключить к стабилизатору. |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-24 22:14:43
| "Принтер" подключить?, а если бесперебойник подключить через стабилизатор напряжения?..
Может лучше будет ему, UPS-у?
для принтера вроде и такой ток сойдёт, и пусть себе помехи создаёт дальше.., но UPS будет от всякого ... отделён, или как Вы думаете? всё-таки принтер?
я просто в этом электричестве не бум-бум. |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-24 22:16:47
| не "через", а "после" стабилизатора, т.е. к стабилизатору, а уж стабилизатор в общую электросеть. ..имел ввиду.. |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-24 22:18:17
| гудит блин, жалко мне его. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-12-25 08:02:52
| 1)Почти 40 строк написано- а воз и ныне там !
Были бы приведены логи событиий и данных( с интервалом опроса как можно меньше) может был бы результат.Логи во время гула,при вкл чайника с переходом ups на повышение (загорание желтого инд)
2)Схемная земля подведена к ups,лазерному принтеру.
3)Тип бп У компа который создает 16% нагрузки?
4)Тип лазерного ? |
|
TimH
Гость
|
2007-12-25 08:06:18
| каждые 5 секунд (гудение)- он в это время выдает/распечатывает документы ! |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-26 22:05:18
| каждые 5 секунд и когда распечатываешь и когда он просто в режиме ожидания находится, как-будто это гудение не зависит от потребляемости эл. принтером. я же писал, что USP исправно работает.
Когда включён принтер, бесперебойник никаких действий не производит, не переключается, ни поднимает напряжение, ни пр. штуки, которые связаны с плохим питанием в сети. Только гудит.
сегодня обнаружил, что нет заземления ни у одной из розеток, отсюда вопрос.. ещё один...
Но я ж конкретные вопросы задавал. как отделить принтер от общей сети? слышал, что фильтры сетевые создают что-то на подобие "заземления" но подозреваю, что это абсолютно не так
и заметьте, каждый раз. принтер попробовал другой, но той же модели Sansung SCX-4200 среднее потребление 350W (это производитель говорит) - та же история :(.
как вариант подсоединить принтер к стабилизатору - это мне пока не по карману, пока не буду знать наверняка.
логи завтра принесу, ок? поможете?
или лучше: поможИте! :)
компьютер+монитор создаёт 9% нагрузки на бесперебойник.
|
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-26 22:06:48
| *Samsung |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-26 22:09:43
| а! ещё вспомнил, он гудит даже когда комп отсоединён, остаётся только бесперебойник и включённый принтер в другую розетку, вот поэтому и понятно мне стало, что в этом именно принтер виноват |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-12-27 09:49:43
| познакомился с МФУ Samsung SCX-4200 на (ixbt)- ссылка и (samsung)- ссылка
5 сек это как раз где то 18-19страниц/мин.
Samsung SCX-4200 явл источником помех в сеть а
UPS (его трансформатор или дроссель фильтра)индикатором сего!
PS заземлите и UPS(смотрите с тыльной сторороны есть :TVSS --> и стрелка указывающая на книгу ссылка и Samsung SCX-4200
Ждем логи !!!
|
|
TimH
Гость
|
2007-12-27 09:53:09
| "на книгу ссылка" ---->должно быть"на книгу ссылка )" |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-27 20:57:54
| не умещаются логи, может на почту кину файл .xls
или .txt или файл "DataLog"? |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-27 21:00:23
| и ещё, у меня в логах вот эти 4 параметра :
Probe 1 Temperature Probe 1 Humidity Probe 2 Temperature Probe 2 Humidity
все н/а хотя в самой программе они имеют значения 4-9-7 и пр. |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-27 21:08:30
| по этим логам можно посмотреть только :
Line Voltage Output Voltage Battery Voltage Output Frequency UPS Load UPS Internal Temperature
этого будет достаточно? |
|
TimH
Гость
|
2007-12-28 13:17:14
| Temperature ( не нужные в данной ситуации ) параметры !
нужны V Line In min,V line In max ,Vout и т п |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-29 00:13:29
| V Line In min,V line In max это даже не знаю, как "выдернуть" там они на
это не через USB надо подключаться, а через com-порт? тогда покажет?
|
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-29 00:15:08
| "там они на это не через USB надо подключаться"
:)
там (в программе) они н/а, и в логах тоже |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-29 00:31:58
| один фиг, не вмещается, может я на почту кину?
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-12-29 08:26:55
| 1)Что с заземлением ?
2)попробуйте по сом порту и на почту |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-29 23:18:29
| лог отослал в Excel
заземление надо делать самостоятельно. На это нужно время..
|
|
TimH
Гость
|
2007-12-30 17:40:59
| Конечно настрой предновогодний !
Дотошно просмотрел лог !
За 21 мин (интервал опроса 10сек) абсолютно не просело при вкл принтера и при его работе 211-220V.Даже скажем напряж вх подросло-народ пошел домой (17:55 18:16)
Показания мощности как-то мотается/изменяется -
от 7,8- 11,7 ?
ps 100% Вам надо заземлять устройства .
Можно узнать кто гудит-запустить из проги калибровку и в это время печатать/держать вкл принтер
если гул такой же- вх трансформаторы и фильтры реагируют на икажения синусоиды
Тр-р инвертора работает автономно и вроде не должен реагировать на это |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2007-12-30 22:57:00
| большое спасибо за Вашу отзывчивость, помощь и советы. На новогодних праздниках буду заземлять, может поможет..
с натупающим Новым Годом!
и ещё раз спасибо
P.S:
если не поможет заземление, попробовать UPS подключить через стабилизатор?
может Вы какую-нибудь модель посоветуете, ватт на 1000-1500? |
|
Station
Участник
Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/12/07 |
2007-12-31 12:07:40
| Попробовать можно. Когда у меня была поломка ИБП, и не включался буст, пришлось использовать его в связке со стабилизатором APC Line R 1200.
И Вас с наступающим! ;) |
|
Andrey
Гость
|
2008-01-09 13:01:58
| у меня Smart-UPS 1500 начинает слегка гудеть при включении какогото китайского мелкого фена :) на работе ups'а это никак не отражается, заземление есть. |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2008-01-12 23:16:07
| "Тр-р инвертора работает автономно и вроде не должен реагировать на это"
Вы правы, не гудит, гудит, только если к розетке подключен, ладно, куплю стабилизатор, там посмотрим.. всем спасибо! |
|
TimH
Гость
|
2008-01-14 07:22:46
| .....гудит, только если к розетке подключен, ...
Эксперемент не правильный надо программно перекл на работу от инв ,при включенных входных цепях |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2008-01-21 12:30:49
| не гудит, проверил как сказали,
запустил калибровку при включённом принтере, кроме работы вентиляторов у UPS, больше никаких посторонних звуков не слышал, как закончилась калибровка и перешёл на питание от сети, UPS опять загудел :)
О чём это говорит, так и не понял. |
|
st72f63
Гость
|
2008-01-22 10:59:24
| SMART SU,SUA,SURT при работе от сети не только счелкает AVR-ом но и коректирует форму выходного напряжения с помощью инвертора через трансформатор. Видимо нагреватель принтера имеет терморегулятор на тиристоре и его работа искажает форму синусоиды по одной, а может и по всем фазам сети(если нейтраль слабая).
Гул при некачественной сети нормальное явление, попробуйте уменьшить чувствительность если подключенное оборудование не требует идеальной формы сигнала. Ваш эксперимент говорит, что UPS исправен, проблема с подводом сети.
Извините, что влез, это мое мнение... |
|
TimH
Гость
|
2008-01-23 11:01:50
| st72f63 !
СОГЛАСЕН с Вашим высказыванием ,за исключением
----------------------------------------------попробуйте уменьшить чувствительность если подключенное оборудование не требует идеальной формы сигнала
----------------------------------------------
Разве изменятся параметры вх фильтра или
измерительных трансформаторов при изменении чувствительности
ps Попрбуйте изменить чувствительность, нажмите спичинкой раз или два с тыльной стороны -а вдруг поможет ? |
|
Faust
Участник
Тем: 4 Сообщений: 29 На форуме с 20/12/07 |
2008-01-24 00:32:06
| ну понятно, можно подвести итоги.. :)
UPS исправен. Изменение чувствительности не помогает избавиться от шума трансформатора. Вбивание электрода на полтора метра в землю тоже отложу на потом, а вот приобрести стабилизатор попробую. О результате отпишусь, если интересно...
Всем спасибо за советы и участие.
|
|
TimH
Гость
|
2008-01-24 06:51:16
| ---а вот приобрести стабилизатор попробую-----
IMHO -зто лишние деньги на ветер !
ps Нет стабилизатор с гальванической развязкой и правильным схемным заземлением это гарантия успеха .Успехов !
|
|
EAverkiev
Гость
|
2008-01-31 18:31:11
| По причине гула согласен с st72f63.
Наблюдаю похожий эффект - начинают мерцать лампы дневного света в комнате когда принтер HP P2015
печатает, в остальных режимах все ОК.
Заземления есть. Cтабилизатор перед принтером возможно поможет, но исключительно за счет частичной фильтрации высокочастотной составляющей - как низкочастотный фильтр.
Вывод: попробовать и забыть ;) |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-02-01 14:18:41
| EAverkiev !
C Вашей точки зрения : у ГУЛа -велика высокочастотная составляющая ?
Иными словами энергия высокочастотной составляющей ГУЛА выше низкочастотной ?
|
|
Гость
Гость
|
2010-07-06 12:05:44
| у меня похожая проблема, но принтера у меня нет.
похоже по ночам кто-то из соседей что-то включает
и у меня Smart APC 750XL гудеть начинает |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-06 12:46:42
| Написали хрен знает сколько,а элементарного представления о работе 2х устройств нет!Похоже на заседание -гадание клуба Что-где-когда!Мозговой штурм ,вместо элементарного понимания физики процесса!.
Задумаемся,как работает лазерный принтер?Нам важен момент запекания изображения на бумаге.Что для этого используется -в 80% МФУ и принтеров галогеновая лампа на мощность 430ВТ -700ВТ в А4 до 1500Вт и выше в А3 и устройствах со скоростью печати более 10-15 листов в минуту.Температура регулируется 2 мя путями....1-изменение скважности включения лампы и 2-изменения числа периодов или полупериодов проходящих через лампу.Управление всегда тиристорное!.Какое сопротивление спирали холодной лампы?Сейчас вот измеряю для OKI8W самого мелкого принтера с термопереносом изображения ,лампа 400W сопротивление 10 Ом.Вопрос,в момент включения лампы (3-10 раз в минуту в зависимости от режива и плотности бумаги)
какое будет потребление тока?ну минимум 22 Ампера.Не слабо?Тиристорный регулятор думает о вас ,поэтому вырезает некоторые полуволны для снижения тока,но импульсное потребление все равно прежнее.Если сеть слабая(в домах без электроплиты) синус в розетке выглядит как сборище полуволн разной амплитуды с огибающей от нескольких до десятков секунд....вот и подумайте,транс на железе как себя должен повести при этом?При наличии подмагничивания еще и постоянным током?
Далее проблема усугубляется способом питания внутренностей ИБП SUA1000XL и заряда батарей за счет ЭДС самоиндукции трансформатора.Когда за счет подмагничивания трансформатор постоянно меняет индуктивность,а схема пытается следить за сохранением напряжения 27,5+_0,4В что она делает?Постоянно меняет длительность заполняющих импульсов ,что Вы слышите как шум с частотой сети мождулированный высокочастотным шорохом.К чему это приведет?При постоянно работающем принтере срок службы батарей в устройствах с более высоким напряжением заряда снизится на 15-20 % примерно.Других нежелательных эффектов не замечено. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-07-06 16:51:35
| Подключение лазерного принетера может вызвать наличие помех в электрической сети. Если вопрос в исследовании, то надо взять прибор ( флюк) и ходить по офису анализировать качество питающего напряжения. Найти источник помех и подавить его |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-06 17:56:54
| Smart,чем Вы его подавите?Тут жесткость характеристики сети не выдерживает импульсного потребления тока подогревом принтера.Спасет только SURT 10кВа или электромашинный преобразователь.)))Но не думаю ,что шум меньше от этого станет.Хотя..можно просто принтер и ИБП на разные фазы посадить,но это не всегда возможно. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|