2007-12-20 22:34:47
Совсем недавно приобрёл APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V. И как написано в инструкции, не стал подключать к нему лазерный принтер. Принтер подключён в другой сетевой фильтр к отдельной розетке 220V. Но когда он(принтер) начинает работать, UPS издаёт странные звуки через каждые 5 секунд (гудение), причём когда подключаю другие устройства: обогреватель (2800W) или эл. чайник (2500W), также обходя UPS, UPS работает без посторонних звуков. К бесперебойнику на 800W подключен только компьютер, загружен он только на 16%. Работает исправно. Когда же включаю принтер в другой комнате, то с бесперебойником начинают твориться "чудеса", хотя он и продолжает работать исправно, меня смущают звуки, которые он издаёт. Посоветуйте, пожалуйста что-нибудь. ли же так и должно быть, и всё нормально? может принтер создаёт какие-то вредные помехи во всей электросети помещения, которые можно как-то убрать?
Station
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/12/07
2007-12-21 10:56:38
Имхо, шум создаёт трансформатор. Видать, чувствует "просадку" эл-ва в сети. Он, случаем, при этом буст не включает? Ничего ненормального в этом нет. Помехи вредные в сети, в Вашем случае, создает как раз лезерник :) но никак не ИБП.
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-21 22:35:25
нет, в том то и дело, что ничего не включает и на батарею внутреннюю не переходит. Даже лампочку жёлтую, свидетельствующую о понижении напряжения в сети. Она включается, когда включаю обогреватель или чайник. Но при этом он не гудит. ИБП работает исправно, как я уже писал, только гудит при включении лазерного принтера. Можно каким-нибудь образом изолировать лазерный принтер от остальной сети, если это помехи от него?,. Сетевым фильтром, или ещё как...
Station
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/12/07
2007-12-22 16:50:05
А сам ИБП, случайно, не через сетевой фильтр подключен к сети?
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-22 22:22:28
нет :) ссылка
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-22 22:27:32
Буду признателен, если ответите на вопрос: как это на бесперебойнике отражается, может так и должно быть? может фиг с ним, пусть гудит? или это ненормально... и второй: можно ли как-нибудь изолировать принтер? спасибо
Station
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/12/07
2007-12-23 18:28:53
На бесперебойнике это никак не отразится. Никакой ненормальности в таком гудении нет. Послушайте вечером, как гудят трансформаторные будки на улице :), ИБП покажется Вам тихоней. Природа у этого гудения одна и та же. Принтер, как вариант, можно попробовать подключить к стабилизатору.
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-24 22:14:43
"Принтер" подключить?, а если бесперебойник подключить через стабилизатор напряжения?.. Может лучше будет ему, UPS-у? для принтера вроде и такой ток сойдёт, и пусть себе помехи создаёт дальше.., но UPS будет от всякого ... отделён, или как Вы думаете? всё-таки принтер? я просто в этом электричестве не бум-бум.
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-24 22:16:47
не "через", а "после" стабилизатора, т.е. к стабилизатору, а уж стабилизатор в общую электросеть. ..имел ввиду..
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-24 22:18:17
гудит блин, жалко мне его.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-12-25 08:02:52
1)Почти 40 строк написано- а воз и ныне там ! Были бы приведены логи событиий и данных( с интервалом опроса как можно меньше) может был бы результат.Логи во время гула,при вкл чайника с переходом ups на повышение (загорание желтого инд) 2)Схемная земля подведена к ups,лазерному принтеру. 3)Тип бп У компа который создает 16% нагрузки? 4)Тип лазерного ?
TimH
Гость
2007-12-25 08:06:18
каждые 5 секунд (гудение)- он в это время выдает/распечатывает документы !
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-26 22:05:18
каждые 5 секунд и когда распечатываешь и когда он просто в режиме ожидания находится, как-будто это гудение не зависит от потребляемости эл. принтером. я же писал, что USP исправно работает. Когда включён принтер, бесперебойник никаких действий не производит, не переключается, ни поднимает напряжение, ни пр. штуки, которые связаны с плохим питанием в сети. Только гудит. сегодня обнаружил, что нет заземления ни у одной из розеток, отсюда вопрос.. ещё один... Но я ж конкретные вопросы задавал. как отделить принтер от общей сети? слышал, что фильтры сетевые создают что-то на подобие "заземления" но подозреваю, что это абсолютно не так и заметьте, каждый раз. принтер попробовал другой, но той же модели Sansung SCX-4200 среднее потребление 350W (это производитель говорит) - та же история :(. как вариант подсоединить принтер к стабилизатору - это мне пока не по карману, пока не буду знать наверняка. логи завтра принесу, ок? поможете? или лучше: поможИте! :) компьютер+монитор создаёт 9% нагрузки на бесперебойник.
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-26 22:06:48
*Samsung
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-26 22:09:43
а! ещё вспомнил, он гудит даже когда комп отсоединён, остаётся только бесперебойник и включённый принтер в другую розетку, вот поэтому и понятно мне стало, что в этом именно принтер виноват
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-12-27 09:49:43
познакомился с МФУ Samsung SCX-4200 на (ixbt)- ссылка и (samsung)- ссылка 5 сек это как раз где то 18-19страниц/мин. Samsung SCX-4200 явл источником помех в сеть а UPS (его трансформатор или дроссель фильтра)индикатором сего! PS заземлите и UPS(смотрите с тыльной сторороны есть :TVSS --> и стрелка указывающая на книгу ссылка и Samsung SCX-4200 Ждем логи !!!
TimH
Гость
2007-12-27 09:53:09
"на книгу ссылка" ---->должно быть"на книгу ссылка )"
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-27 20:57:54
не умещаются логи, может на почту кину файл .xls или .txt или файл "DataLog"?
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-27 21:00:23
и ещё, у меня в логах вот эти 4 параметра : Probe 1 Temperature Probe 1 Humidity Probe 2 Temperature Probe 2 Humidity все н/а хотя в самой программе они имеют значения 4-9-7 и пр.
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-27 21:08:30
по этим логам можно посмотреть только : Line Voltage Output Voltage Battery Voltage Output Frequency UPS Load UPS Internal Temperature этого будет достаточно?
TimH
Гость
2007-12-28 13:17:14
Temperature ( не нужные в данной ситуации ) параметры ! нужны V Line In min,V line In max ,Vout и т п
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-29 00:13:29
V Line In min,V line In max это даже не знаю, как "выдернуть" там они на это не через USB надо подключаться, а через com-порт? тогда покажет?
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-29 00:15:08
"там они на это не через USB надо подключаться" :) там (в программе) они н/а, и в логах тоже
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-29 00:31:58
один фиг, не вмещается, может я на почту кину?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-12-29 08:26:55
1)Что с заземлением ? 2)попробуйте по сом порту и на почту
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-29 23:18:29
лог отослал в Excel заземление надо делать самостоятельно. На это нужно время..
TimH
Гость
2007-12-30 17:40:59
Конечно настрой предновогодний ! Дотошно просмотрел лог ! За 21 мин (интервал опроса 10сек) абсолютно не просело при вкл принтера и при его работе 211-220V.Даже скажем напряж вх подросло-народ пошел домой (17:55 18:16) Показания мощности как-то мотается/изменяется - от 7,8- 11,7 ? ps 100% Вам надо заземлять устройства . Можно узнать кто гудит-запустить из проги калибровку и в это время печатать/держать вкл принтер если гул такой же- вх трансформаторы и фильтры реагируют на икажения синусоиды Тр-р инвертора работает автономно и вроде не должен реагировать на это
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2007-12-30 22:57:00
большое спасибо за Вашу отзывчивость, помощь и советы. На новогодних праздниках буду заземлять, может поможет.. с натупающим Новым Годом! и ещё раз спасибо P.S: если не поможет заземление, попробовать UPS подключить через стабилизатор? может Вы какую-нибудь модель посоветуете, ватт на 1000-1500?
Station
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/12/07
2007-12-31 12:07:40
Попробовать можно. Когда у меня была поломка ИБП, и не включался буст, пришлось использовать его в связке со стабилизатором APC Line R 1200. И Вас с наступающим! ;)
Andrey
Гость
2008-01-09 13:01:58
у меня Smart-UPS 1500 начинает слегка гудеть при включении какогото китайского мелкого фена :) на работе ups'а это никак не отражается, заземление есть.
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2008-01-12 23:16:07
"Тр-р инвертора работает автономно и вроде не должен реагировать на это" Вы правы, не гудит, гудит, только если к розетке подключен, ладно, куплю стабилизатор, там посмотрим.. всем спасибо!
TimH
Гость
2008-01-14 07:22:46
.....гудит, только если к розетке подключен, ... Эксперемент не правильный надо программно перекл на работу от инв ,при включенных входных цепях
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2008-01-21 12:30:49
не гудит, проверил как сказали, запустил калибровку при включённом принтере, кроме работы вентиляторов у UPS, больше никаких посторонних звуков не слышал, как закончилась калибровка и перешёл на питание от сети, UPS опять загудел :) О чём это говорит, так и не понял.
st72f63
Гость
2008-01-22 10:59:24
SMART SU,SUA,SURT при работе от сети не только счелкает AVR-ом но и коректирует форму выходного напряжения с помощью инвертора через трансформатор. Видимо нагреватель принтера имеет терморегулятор на тиристоре и его работа искажает форму синусоиды по одной, а может и по всем фазам сети(если нейтраль слабая). Гул при некачественной сети нормальное явление, попробуйте уменьшить чувствительность если подключенное оборудование не требует идеальной формы сигнала. Ваш эксперимент говорит, что UPS исправен, проблема с подводом сети. Извините, что влез, это мое мнение...
TimH
Гость
2008-01-23 11:01:50
st72f63 ! СОГЛАСЕН с Вашим высказыванием ,за исключением ----------------------------------------------попробуйте уменьшить чувствительность если подключенное оборудование не требует идеальной формы сигнала ---------------------------------------------- Разве изменятся параметры вх фильтра или измерительных трансформаторов при изменении чувствительности ps Попрбуйте изменить чувствительность, нажмите спичинкой раз или два с тыльной стороны -а вдруг поможет ?
Faust
Участник


Тем: 4
Сообщений: 29
На форуме с 20/12/07
2008-01-24 00:32:06
ну понятно, можно подвести итоги.. :) UPS исправен. Изменение чувствительности не помогает избавиться от шума трансформатора. Вбивание электрода на полтора метра в землю тоже отложу на потом, а вот приобрести стабилизатор попробую. О результате отпишусь, если интересно... Всем спасибо за советы и участие.
TimH
Гость
2008-01-24 06:51:16
---а вот приобрести стабилизатор попробую----- IMHO -зто лишние деньги на ветер ! ps Нет стабилизатор с гальванической развязкой и правильным схемным заземлением это гарантия успеха .Успехов !
EAverkiev
Гость
2008-01-31 18:31:11
По причине гула согласен с st72f63. Наблюдаю похожий эффект - начинают мерцать лампы дневного света в комнате когда принтер HP P2015 печатает, в остальных режимах все ОК. Заземления есть. Cтабилизатор перед принтером возможно поможет, но исключительно за счет частичной фильтрации высокочастотной составляющей - как низкочастотный фильтр. Вывод: попробовать и забыть ;)
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-02-01 14:18:41
EAverkiev ! C Вашей точки зрения : у ГУЛа -велика высокочастотная составляющая ? Иными словами энергия высокочастотной составляющей ГУЛА выше низкочастотной ?
Гость
Гость
2010-07-06 12:05:44
у меня похожая проблема, но принтера у меня нет. похоже по ночам кто-то из соседей что-то включает и у меня Smart APC 750XL гудеть начинает
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-07-06 12:46:42
Написали хрен знает сколько,а элементарного представления о работе 2х устройств нет!Похоже на заседание -гадание клуба Что-где-когда!Мозговой штурм ,вместо элементарного понимания физики процесса!. Задумаемся,как работает лазерный принтер?Нам важен момент запекания изображения на бумаге.Что для этого используется -в 80% МФУ и принтеров галогеновая лампа на мощность 430ВТ -700ВТ в А4 до 1500Вт и выше в А3 и устройствах со скоростью печати более 10-15 листов в минуту.Температура регулируется 2 мя путями....1-изменение скважности включения лампы и 2-изменения числа периодов или полупериодов проходящих через лампу.Управление всегда тиристорное!.Какое сопротивление спирали холодной лампы?Сейчас вот измеряю для OKI8W самого мелкого принтера с термопереносом изображения ,лампа 400W сопротивление 10 Ом.Вопрос,в момент включения лампы (3-10 раз в минуту в зависимости от режива и плотности бумаги) какое будет потребление тока?ну минимум 22 Ампера.Не слабо?Тиристорный регулятор думает о вас ,поэтому вырезает некоторые полуволны для снижения тока,но импульсное потребление все равно прежнее.Если сеть слабая(в домах без электроплиты) синус в розетке выглядит как сборище полуволн разной амплитуды с огибающей от нескольких до десятков секунд....вот и подумайте,транс на железе как себя должен повести при этом?При наличии подмагничивания еще и постоянным током? Далее проблема усугубляется способом питания внутренностей ИБП SUA1000XL и заряда батарей за счет ЭДС самоиндукции трансформатора.Когда за счет подмагничивания трансформатор постоянно меняет индуктивность,а схема пытается следить за сохранением напряжения 27,5+_0,4В что она делает?Постоянно меняет длительность заполняющих импульсов ,что Вы слышите как шум с частотой сети мождулированный высокочастотным шорохом.К чему это приведет?При постоянно работающем принтере срок службы батарей в устройствах с более высоким напряжением заряда снизится на 15-20 % примерно.Других нежелательных эффектов не замечено.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-07-06 16:51:35
Подключение лазерного принетера может вызвать наличие помех в электрической сети. Если вопрос в исследовании, то надо взять прибор ( флюк) и ходить по офису анализировать качество питающего напряжения. Найти источник помех и подавить его
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-07-06 17:56:54
Smart,чем Вы его подавите?Тут жесткость характеристики сети не выдерживает импульсного потребления тока подогревом принтера.Спасет только SURT 10кВа или электромашинный преобразователь.)))Но не думаю ,что шум меньше от этого станет.Хотя..можно просто принтер и ИБП на разные фазы посадить,но это не всегда возможно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям