Автор | Тема: APC Smart Ups 700 Rs 232-USB  |
Sanek
Гость
|
2011-03-18 22:58:51 Привет всем форумчанам! У меня такой вопрос... Недавно стал обладателем Smart Ups 700... Сам аппарат вроде работает...но с компьютером связать его не смог... При подключении кабеля Rs 232-USB,т.к. разъёма rs 232 на моём компьютере нет, APC выключается. Даже подключая,разъём только к APС,не включая другой конец шнура с USB в компьютер,происходит отключение APC. Подскажите в чём проблема? Может распайка кабеля не та,что нужна? Как выдти из ситуации? Заранее всем спасибо!) |
|
Андрей К
Гость
|
2011-03-19 00:23:00
| Наверно причина в том, что кабель используется не родной... |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-19 00:31:31
| Да,кабель не родной((небыло кабеля у меня..вот я и купил такой кабель-адаптер... А реально ли найти родной чтобы Rs 232-USB ? просто я такой еле нашёл и за дорого купил,а он ещё и не работает.. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-19 02:15:23
| Вы посмотрите количество штырьков в вилке для UPS,там 8 наверняка,а в розетке 10. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-19 13:33:51
| Кабель называется AP9833 ,работает без проблем.Из покупных,пробовал Defender ,300 деревянных примерно был. |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-19 22:18:58
| Chevyuser, с количеством штырьков всё нормально,только что посчитал и в разъёме APC и в штэкере,купленного мною провода одинаковое количество 9 )) А где Вы приобрели данный AP9833 ? я тоже хочу)) Заранее благодарен за помощь) |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-19 22:40:01
| USB адаптер Defender USR 130 это не он случайно? Можете сказать как он называется или выглядит?) А то я один уже купил за 500,не работает.. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-20 13:10:49
| Вы неправильно пользуетесь кабелем,его нельзя включать в ИБП!Надо взять штатный Сом вский шнур от ИБП и включить его в ИБП,а другой конец в Ваш Дефендер! Если есть возможность разобрать фишку ,то можно перепаять ее.AP9833 обычно беру на Царицинском рынке. |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-20 13:25:48
| А почему этот шнур нельзя подключать напрямую к ИБП? Ведь получается,что стандартный провод идёт как удлиннитель просто... Значит нужно купить провод,чтобы у него с двух сторон был RS 232,а уж потом его подсоединить к тому адаптеру,что я приобрёл? Просто инструкции небыло к нему... |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-20 17:33:56
| НЕТ,этого делать нельзя,к ИБП можно подключить только штатный шнур.дальше можно любой)) |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-20 17:34:43
| С этим вопросом разобрался) Но у меня компьютер не видит APC видимо из-за того,что нет драйверов... Подскажите пожалуйста какую программу лучше скачать? Чтобы попроще была и желательно на русском) |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-20 17:35:00
| На ИБП разьем не COM ,у него масса иных предназначений.кроме связи с компом. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-20 17:37:42
| С Вашим ИБП хорошо работает PowerChute 5.2 |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-20 17:40:45
| Chevyuser спасибо Вам за ответы! А где её можно скачать,на этом сайте она есть? И как она точно называется,а то Нетворк,Басинес,Персонал ? APC я подключил комовским родным кабелем к комовский разъём) Я купил адаптер,который в PCI подключается) |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-21 01:38:48
| Рано обрадовался... Ниодин из адаптеров не видит бесперебойник..Ни подключение COM-COM фирменным кабелем,ни через переходник RS232-USB ничего не дали. Переходники компьютер видит,но то,что в них подключено...нет. Подскажите,что предпринять? |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-03-21 10:06:25
| Если штатный кабель не позволяет подключиться ( 940-0024), то может быть дело в порте ИБП, тогда либо в СЦ, либо игнорировать и работать как есть |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-21 11:56:11
| На кабеле написано 940-0020С, я его отдельно покупал... На одном из разъёмов написано APC, на другом написан этот номер |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-21 13:28:47
| Вы виртуальный Com-порт создали на своем кабеле?Программу поставили и указали ей ,на свой этот созданный порт? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-21 13:30:41
| Без дров винда комовский ИБП не увидит,только усбовый,у него это в протоколе зашито,на это целый проц стоит,как в кабеле. |
|
Sanek
Гость
|
2011-03-21 16:45:45
| Chevyuser, скажите пожалуйста какие кабеля и адаптеры(каких фирм) мне купить и какие дрова под них поставить..чтоб наконец заставить эту штуку работать) Я что только не пробывал...ничё не вышло...я думаю у меня плохой адаптер и кабель не тот был,но я слава богу всё сдал назад) Что мне порекомендуете? Заранее спасибо за помощь! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-03-21 18:38:04
| AP9833 + PowerChute,дрова к кабелю идут в комплекте.Про остальное,читайте выше.
940-0020С этот кабель не для Smart Ups.он не подходит!К дефендеру подойдет 24 или 1524 кабель.Вам Smart об этом написал. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.