2018-09-23 18:53:51Здравствуйте.
ИБП APC Smart UPS SUA1500I. (2008 г.)
Не работает режим boost при пониженном напряжении.
Ситуация точно такая же, как на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=pmK94BhilE8
Версия платы управления: 640-7734D REV05
Состояние реле RY02 не удовлетворительное. Виден прогар контактов (корпус реле прозрачный).
Реле там Omron G2R-1-E 24VDC 16A 250V. Их три штуки (RY01, RY02, RY03).
Нашел эту статью.
ссылка Нужно менять реле и конденсаторы.
Я приобрел два точно таких же реле Omron (RY01, RY02) и конденсаторы от Panasonic 22 uf 50 v 105C. Пока в пути из Китая.
В статье написано про обрыв резистора в искрогасящей цепи контактов реле.
Я не знаю, где эти резисторы физически находятся на плате.
Какова их маркировка и номинал? (для обоих реле RY01, RY02).
В связи с этим прошу помочь с локализацией и распознаванием данных резисторов.
Спасибо.
P.S. Реле RY05 от SongChuan с непрозрачным корпусом. Я не знаю, нужно ли его менять, если что.