Автор | Тема: surt8000xli ошибка 01100 |
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-18 16:56:28 surt8000xli ошибка 01100. Есть странность, когда ибп постоит отключенный и на шинах напряжение
упадет до 0 - при холодном старте запускается . . Щелчки реле при включении звонкие. 2ой раз тоже
запускается. На 3-ий раз щелчки реле становятся невнятными и холодный старт не идет - ошибка
01100. Постоит минут 15 - и опять возможно запустить 2 раза подряд. на 3-ее включение опять
ошибка . |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-18 18:16:42
| И еще непонятно. На термисторах , которые парные, на одной паре после попытки включения сопротивление стремится к 0 , а у второй пары наоборот вырастает до 50 ом. Хотя они все TKS PH 500. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-19 17:39:04
| А не скажите ли Вы ., как часто можно делать холодный старт? Вроде 3-5 мин перерыв должен быть? Термисторы имеют необычную характеристику , так что смотрите по нагреву, частым запуском можно и контакты реле поплавить. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-19 17:39:36
| Вобщем термисторы должны успеть остыть . |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-19 18:47:01
| Спасибо, но попытки запуска через холодный - это уже попытки найти какую-то взаимосвязь. Если от сети запускать - такая же петрушка. первые пару раз запускается нормально и работает. Если оставить в работе - минут через 15-30 вылетает ошибка 01010 и за ней 01100. Когда постоит полчасика, а лучше пол дня - опять нормально запускается и заряд есть на обоих плечах и через небольшое время те же ошибки. Это на непропай больше похоже или номинал где то с прогревом уезжает? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-19 20:14:28
| PSU плата исправна? |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-19 21:49:14
| Да, подкидывал PSU от другого блока - поведение идентичное |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-20 15:43:06
| А если плату инвертора заменить?
У вас никаких данных измерения, запускаем от сети и смотрим напряжение на батарейных конденсаторах, на болтах соединяющих платы.
Если рассуждать логически, начинается с ошибки ЗУ (если сверху считаете) , то есть Что то не то с напряжением на АКБ, ну или она сама дохлая,или пробивает на корпус , или реле, или термисторы. Ну или схема питания 24 вольта, вот это все меряем и документируем, иначе никак. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-20 15:45:14
| Я грешу на реле больше, ощущение ,что сеть не подкидывается на одно из плеч , она сосет от батареи , у меня такое было, что под незначительной нагрузкой сваливалось.Ну или питание реле 24 вольта ,,если звук меняется срабатывания. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-20 20:35:41
| А банки большие ок? |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-20 20:36:32
| А кондеры зарядника? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-21 13:24:18
| ninzjacont,
1-как большие кондеры связаны с Battery capasitor soft start error?
2-Опять же, как кондеры 47 мкФ могут повлиять на Battery capasitor soft start error?
Тем более отделенными диодами?
Вопрос ради вопроса? Логики в вас нет).
Можно конечно, все подряд проверить, но пока я не увидел ни одноо измерения, только болтовня,похоже на ППР. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 13:28:33
| Значит так, по измерениям. на батарейных болтах по 204 в на обоих , при попытке включения до 206 на долю секунды и в ошибку 01100. 400 вольт тоже набирает за долю секунды по обоим плечам , ошибка и плавное снижение до следующей попытки запуска. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 13:31:17
| Сегодня он проработал около часа и выпал в ошибку 01010 . После выключения и попытки включения 01100 . |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 13:40:51
| Да, акб тоже отметаем. Каждый акб прошел нагрузочной вилкой 100 А . Меньше 9,2 В падения не видел. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 15:00:00
| doost, проверьте визуально напряжение на кондерах в моменты появления ошибок :)
|
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 15:36:03
| ninzjacont , на каких кондерах? болты с кондерами не связаны ?
|
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 15:41:02
| И еще раз напомню. Пока ошибка не вывалилась на холодную он запускается с бодрым писком и звонкими щелчками реле. Когда ошибка появляется - при попытке запуска на холодную - писк вялый , второго соответственно вообще нет и звук релюх при этом какой то ленивый и невнятный. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 15:59:41
| И еще - поймал момент , когда от сети ошибка выпала - но на холодную он запустился с какой то задержкой в реле, при это показал низкий уровень заряда акб. На следующий раз уже не смог запуститься. Может в цепях измерения что-то уползает? Потому как на батареях все без изменений и не намека на разряд. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 17:13:21
| doost, а кондеры БП? 2200мк. Вы его добить хотите? Зачем сеть подаете ? |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 17:19:24
| "на каких кондерах? болты с кондерами не связаны ?" - на кондерах +-400В. Ну и бп проверить обязательно. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 17:32:40
| Chevyuser, "Вопрос ради вопроса?" вам заняться ещё нечем? Симметру сделал? Я те там отправил чела :) |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 17:38:15
| Что значит зачем сеть подаю? Как мне неисправность поймать, если полчаса-час он работает нормально. Я понимаю, что у вас были какие то случаи с полной неисправностью, тут же она плавает и вылезает только с прогревом. Вот с прогревом чего это может быть связано?
Выше уже писал , что +-400 в на месте. Зачем меня по второму кругу гонять. Плату PSU тоже менял. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 17:57:03
| а нагрузить 3 кВт пробовали? Чтобы сузить круг неисправностей? |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 17:57:43
| про бп писали. проверяйте )
|
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 17:58:51
| Chevyuser,
1 -
2 -
3 - а вы тут решаете кто логичен кто нет ? |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 18:02:29
| Что в вашем понимании БП и PSU ?
|
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 18:03:41
| Нагрузить не пробовал. Вот тут как раз есть неуверенность, стоит ли ?
|
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 18:04:35
| doost у меня были оч разные случаи ))
По резисторам пробегитесь высокоомным.
Бывало полевики управления релюхами были в утечке. Я предлагаю вам посмотреть на кондерах визуально, а не по тестеру. НА нагрузку в 3кВт, это осциллографом :) |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 18:06:28
| Doost, если вы боитесь нагрузить ибп, то меняйте область своей деятельности :) |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 18:07:50
| Подожду ка я Chevyuser-а )) |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 18:10:49
| "Doost, если вы боитесь нагрузить ибп, то меняйте область своей деятельности :)"
А подобное вообще без комментариев. Если вы не знаете что PSU (power supply unit ) это и есть БП, то это не мне надо менять область деятельности. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 18:10:49
| "Doost, если вы боитесь нагрузить ибп, то меняйте область своей деятельности :)"
А подобное вообще без комментариев. Если вы не знаете что PSU (power supply unit ) это и есть БП, то это не мне надо менять область деятельности. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 18:20:47
| Поблагодарить человека не забудьте. Собрались халявщики тут |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 18:22:10
| Не имея осциллографа че вы вообще туда полезли. Так меняйте все платы. Че пробовали только одну. ))) |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 18:24:56
| Doost, мне ваще по.ер что вы пишете. Читаю через строку :)) |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-21 18:26:34
| Раз не можете сделать то о чем вас просят меняйте сферу. А не бла бла по умному писать. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-21 18:55:07
| Закончим , с вами, для меня все предельно ясно. Мне также по.ер , что вы там пишите. Вижу что все не в дугу. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-24 19:12:43
| Подкинул плату управления от другого блока, работает уже 4 часа , ошибок пока нет. Если окажется что это ПУ, что там можно проверить? И самое главное - можно ли заменить 640-0750l rev12 на 640-0750K rev10 ? Сейчас плата стоит нужной 12-ой ревизии, но ее надо вернуть в блок-донор. а свободная есть только rev10 |
|
gumonoid
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 24/09/18 |
2018-09-26 15:20:12
| doost можещь подсказать номенал двух больших белых резисторов стоящих в цепи зарядки.
|
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-26 17:21:07
| можно ли заменить 640-0750l rev12 на 640-0750K rev10 ? да.
|
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-09-26 17:21:44
| gumonoid, ща Chevyuser вернется напишет :)) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-26 18:22:21
| ninzjacont, вы невнимательны,я в теме про резисторы ответил, 150 Ом. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-26 18:41:53
| можно ли заменить 640-0750l rev12 на 640-0750K rev10 ? да.
Не забыть только проверить константы в АЦП и донастроить по измерительным приборам, если есть желание получить ИБП реально работающий, а не запустился и хрен бы с ним)). |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-26 18:49:40
| Так я и не поймал неисправность . После тасовки плат управления - блок заработал и на старой плате . Работает уже 2-ой день. Вот как его в работу ставить? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-26 18:54:57
| Я бы сравнил со старой , на предмет ключей. которые управляют ключами реле софтстарта. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-26 19:09:27
| А почему первоначальная ошибка - 01010 , по заряду как я понимаю? Да и по писку при включении казалось что напряжения не хватает этому писку ( а может и всему управлению) . Ну и ключам реле заодно. Вялые какие то и звук и щелчок были. Даже щелчками назвать нельзя - попытка притянуться)) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-26 19:31:13
| Ну может тока не было видно зарядного, из-за того, что реле не включалось. Обычно так влияет емкость 2200 мкф в PSU. Часто мигает замена АКБ при этом.Могу еще предположить, что
1-надо поджать процессор в колодке
2-возможно накернился один из стабилизаторов 12 или 5 вольт на плате мозга.
3-Кто то сосет ток ,пробит один из первичных ключей реле
Коли выяснили плату, я бы ее восстановил,что бы с настройками потом не возиться |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-26 19:32:14
| Надо для начала сравнить сопротивление омметром по стабилизаторам на исправной и неисправной платах,может чего заметно будет. |
|
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17 |
2018-09-26 19:54:02
| Проблема в том, что неисправная плата сейчас работает как часы. Я подозреваю непропай. Когда плату вынимал - изгибал. Ну и проц из колодки доставал на всякий случай. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-09-26 21:04:46
| Скорее всего проц, если хаотические ошибки , непропай может быть только у ножек разьема в силовой . |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2018-10-24 20:38:18
| doost, он может проработать и 3-4 мес без дефекта. А потом опять по кругу ) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-10-25 16:49:12
| Непропай наблюдал в месте впайки разьемов в силовую под мозги. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|