2008-11-06 08:09:01Здравствуйте!
Установили ИБП UPC 1000V/A USB Serial RM 2U 230V два штуки в разные стойки. Включили, согласно инструкции, всё заработало! Решили испытать. Отключили питание одного ИБП (нагрузка 25%) - сел на батарею. Включили - всё ОК!
Отключили питание второго ИБП (нагрузка 35%) - сел на батарею. Влючили - индикаторы батареи мигают (все пять штук...), и это мигание продолжается уже второй месяц??? Может что подскажете!
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2008-11-06 09:05:00
Дайте зарядится до 100%,нагрузите не менее 35% некритичной нагрузкой ,переведите в работу от батарей до отключения, затем зарядите вновь до 100%. Должно помочь.НЕт проверяйте батареи. Какой S / N ?
Александр
Гость
2008-11-06 09:55:23
Выключите упс, отключите нагрузку, включите упс, если все ок, подключите нагрузку, далее как писал Андрейка3. И еще, даже если горят все индикаторы заряда батареи , это вовсе не означает, что они заряжены на 100%
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.