АвторТема:  Отключение выхода нагрузки APC Smart-UPS VT 30 kVA
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-28 06:00:28
Здравствуйте. 24.09.2016 произошло отключение выхода нагрузки UPS (The output power is turned
off) судя по логам не очень понятно что вызвало данное отключение. После отключения ИБП в
работу не запускали, пытаемся разобраться с причиной отключения, потеря входного напряжения не
зафиксирована. Прилогаю event, data, config. Заранее большое спасибо)

Date Time Event Code
09/26/2016 21:54:48 System: FTP user 'apc' logged in from 192.168.1.1. 0x0016
09/26/2016 21:51:39 System: Web user 'apc' logged in from 192.168.1.1. 0x0015
09/26/2016 21:51:26 System: Configuration change. Boot mode. 0x0033
09/26/2016 21:51:25 System: Network service started. System IP is 192.168.1.2 from manually
configured settings. 0x0007
09/26/2016 21:51:25 System: Configuration change. TCP/IP subnet mask. 0x0033
09/26/2016 21:51:25 System: Configuration change. TCP/IP default gateway. 0x0033
09/26/2016 21:51:24 System: Configuration change. TCP/IP 0x0033
09/24/2016 03:26:33 UPS: The output power is turned off. 0x0114
09/24/2016 01:20:08 UPS: Started a self-test. 0x0137
09/14/2016 21:05:21 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to
bypass mode. 0x0210
09/14/2016 21:04:51 UPS: No longer on battery power. 0x010A
09/14/2016 21:04:50 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass
mode. 0x020F
09/14/2016 21:04:46 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
09/10/2016 04:02:08 UPS: Passed a self-test. 0x0105
09/10/2016 01:20:04 UPS: Started a self-test. 0x0137
09/08/2016 18:04:20 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/08/2016 18:03:55 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/08/2016 18:02:23 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/08/2016 18:02:05 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/08/2016 16:00:27 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/08/2016 16:00:21 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/08/2016 15:59:39 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/08/2016 15:59:26 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/08/2016 10:49:42 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/08/2016 10:49:29 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/07/2016 10:21:21 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/07/2016 10:20:53 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/07/2016 10:20:49 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
09/07/2016 10:20:40 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
09/01/2016 09:25:17 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to
bypass mode. 0x0210
09/01/2016 09:24:55 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass
mode. 0x020F
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-28 06:01:39
08/27/2016 04:02:20 UPS: Passed a self-test. 0x0105
08/27/2016 01:20:00 UPS: Started a self-test. 0x0137
08/21/2016 07:49:55 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/21/2016 07:49:42 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/20/2016 22:01:16 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/20/2016 22:00:48 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/20/2016 22:00:47 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/20/2016 22:00:35 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/20/2016 10:24:26 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/20/2016 10:24:26 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/20/2016 10:24:03 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/20/2016 10:23:57 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/20/2016 10:23:51 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/20/2016 10:23:51 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/19/2016 02:38:50 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/19/2016 02:38:42 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/19/2016 02:28:42 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/19/2016 02:28:27 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/19/2016 02:28:26 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/19/2016 02:28:22 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/19/2016 02:11:28 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/19/2016 02:11:26 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/19/2016 01:22:43 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/19/2016 01:22:38 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/19/2016 01:22:27 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/19/2016 01:22:01 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/19/2016 01:21:57 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/19/2016 01:21:53 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/19/2016 01:14:28 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/19/2016 01:14:28 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/19/2016 01:14:05 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/19/2016 01:14:04 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/19/2016 00:57:57 UPS: A site wiring fault no longer exists. 0x0236
08/19/2016 00:57:31 UPS: A site wiring fault exists. 0x0235
08/19/2016 00:57:31 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/19/2016 00:57:31 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/19/2016 00:41:23 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/19/2016 00:41:23 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/19/2016 00:41:02 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/19/2016 00:40:51 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/19/2016 00:40:51 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/19/2016 00:40:49 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/13/2016 04:02:13 UPS: Passed a self-test. 0x0105
08/13/2016 01:19:54 UPS: Started a self-test. 0x0137
08/11/2016 19:00:47 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/11/2016 19:00:32 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/08/2016 04:57:31 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/08/2016 04:57:22 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/08/2016 02:16:19 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/08/2016 02:16:13 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/08/2016 01:27:14 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/08/2016 01:27:01 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/06/2016 14:35:51 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/06/2016 14:35:35 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/06/2016 14:35:32 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/06/2016 14:35:30 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/06/2016 14:35:12 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/06/2016 14:35:08 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/06/2016 14:27:11 UPS: No longer on battery power. 0x010A
08/06/2016 14:27:08 UPS: On battery power in response to an input power problem. 0x0109
08/06/2016 14:12:23 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/06/2016 14:12:23 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/06/2016 14:11:47 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/06/2016 14:11:47 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
08/04/2016 01:23:48 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/04/2016 01:23:32 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/03/2016 06:40:22 UPS: A phase synchronization fault no longer exists. 0x022E
08/03/2016 06:40:22 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 0x0210
08/03/2016 06:39:48 UPS: A phase synchronization fault exists. 0x022D
08/03/2016 06:39:48 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 0x020F
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-28 06:03:31
Date Time Name Contact Location System IP
09/26/2016 21:55:34 Unknown Unknown Unknown 192.168.1.2

Smart-UPS VT 30 kVA
Date Time Vmin1 Vmin2 Vmin3 Vmax1 Vmax2 Vmax3 Vbp1 Vbp2 Vbp3 Iin1 Iin2 Iin3 Vout1 Vout2 Vout3 Iout1 Iout2 Iout3 %Wout1 %Wout2 %Wout3 kVAout1 kVAout2 kVAout3 Freq %Cap Vbat Ibat TupsC

09/24/2016 04:31:23 226.6 227.1 226.9 232.8 233.0 233.2 227.2 226.4 226.6 0.28 0.20 0.22 0.0 1.1 1.5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 49.84 100.0 219.5 +0.2 15.9
09/24/2016 04:21:23 226.5 226.4 227.0 234.6 234.2 234.5 228.6 227.1 227.8 0.28 0.21 0.23 0.0 1.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 49.93 100.0 219.5 +0.2 15.9
09/24/2016 04:11:23 225.8 225.7 226.4 227.7 227.5 228.0 228.0 226.3 227.6 0.28 0.18 0.23 0.0 1.1 1.5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 49.99 100.0 219.5 +0.2 15.9
09/24/2016 04:01:23 227.2 227.0 227.2 229.5 229.4 229.3 228.2 226.4 227.2 0.27 0.17 0.22 0.0 1.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 49.99 100.0 219.4 +0.3 15.9
09/24/2016 03:51:23 225.9 225.6 225.7 234.4 233.6 234.0 229.2 228.0 228.4 0.24 0.19 0.20 0.0 1.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 49.88 100.0 219.5 +0.3 15.9
09/24/2016 03:41:23 229.3 229.4 229.5 236.0 236.1 236.2 235.0 232.7 233.5 0.29 0.21 0.22 0.0 1.1 1.4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 49.97 100.0 219.5 +0.4 15.9
09/24/2016 03:31:23 226.9 227.2 227.6 234.6 234.3 234.1 232.4 230.9 231.5 0.33 0.29 0.31 0.0 1.0 1.2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 50.03 100.0 219.4 +0.6 15.9
09/24/2016 03:21:23 227.1 227.4 228.2 230.0 230.5 231.2 228.2 227.0 227.3 0.00 0.00 0.00 231.0 231.1 231.2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 50.00 91.4 204.5 -0.7 15.9
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-28 06:05:57
[SmartUPS/Matrix]
UPSOverride=PS1403130414
RatedOutputVoltage=400
AlarmLoadOver=30.0
AlarmRuntimeUnder=Never
ReturnBatteryCapacity=0
LowBatteryDuration=2
ShutdownDelay=20
ReturnDelay=0
SleepTime=000
UPSName=UPS_IDEN
BatteryDate=04/01/01
AudibleAlarm=""
ExternalBatteryCabinet=0000
SimpleSignalShutdown=enabled
SelfTestSchedule=Every 14 days
ParallelUPS1IPAddress=ссылка
ParallelUPS2IPAddress=ссылка
ParallelUPS3IPAddress=ссылка
ParallelUPS4IPAddress=ссылка
ParallelUPS5IPAddress=ссылка
ParallelUPS6IPAddress=ссылка
ParallelUPS1Name=UPSUNIT1
ParallelUPS2Name=UPSUNIT2
ParallelUPS3Name=UPSUNIT3
ParallelUPS4Name=UPSUNIT4
ParallelUPS5Name=UPSUNIT5
ParallelUPS6Name=UPSUNIT6

[PowerChute]
; PowerChute Network Shutdown, provides reliable network based shutdown of
; multiple computer systems to enhance the manageability of APC UPSs in
; datacenter environments. To add a client server, simply list the IP as such:
; CurrentPCNSClientIP0=192.168.0.1
; To associate an outlet group with a client where the groups are numbered
; 0 to n with 0 being the main outlet group (if present on UPS)
; PCNSClientIPGroup= 0
; To remove a specific client, list the client using the keyword:
; RemovePCNSClientIP=192.168.0.2
; To remove all configured clients, use the keyword, value pair:
; RemoveALLPCNSClientIP=yes
; To change the Authentication Phrase, use the AuthPhrase keyword
; i.e., AuthPhrase=apc auth passphrase
OnBatteryShutdownBehavior=Reboot On Line Return
OnBatteryShutDownStatus=disabled
OnBatteryShutDownDelay=120

[Scheduling]
; Schedule a shutdown event of the UPS.
; Format: Event# = Status, Interval, Turn Off Time, Turn On Time, PCNS, Name
; Status: Enabled/Disabled/Delete
; Interval: Once, Daily, 1 Week, 2/4/8 Weeks
; Turn Off Time: Time (Daily), Day Time (Weekly), or Date Time (Once)
; Turn On Time: Time (Daily), Day/'Same Day' Time (Weekly), or Date Time (Once)
; PCNS: Enabled/Disabled (PowerChute Network Shutdowns)
; Name: Text description
Event1=Not Configured
Event2=Not Configured
Event3=Not Configured
Event4=Not Configured
Event5=Not Configured
Event6=Not Configured
Event7=Not Configured
Event8=Not Configured
Event9=Not Configured
Event10=Not Configured
Event11=Not Configured
Event12=Not Configured
Event13=Not Configured
Event14=Not Configured
Event15=Not Configured
Event16=Not Configured

[SyncControlGroup]
SyncCtrlGrpMembership=disabled
SyncCtrlGrpNumber=1
SyncCtrlGrpPowerSyncDelay=120
SyncCtrlGrpReturnBatCapOffset=10
SyncCtrlGrpMulticastIPAddr=224.0.0.100

[ExternalEMU]
; EMU Not Discovered

[IntegratedEMU]
Sensor1Name=NA
Sensor2Name=NA
Sensor1Location=NA
Sensor2Location=NA
Sensor1MaxTempThreshold=0
Sensor2MaxTempThreshold=0
Sensor1HighTempThreshold=0
Sensor2HighTempThreshold=0
Sensor1LowTempThreshold=0
Sensor2LowTempThreshold=0
Sensor1MinTempThreshold=0
Sensor2MinTempThreshold=0
Sensor1HysteresisTempThreshold=0
Sensor2HysteresisTempThreshold=0
Sensor1MaxHumidityThreshold=0
Sensor2MaxHumidityThreshold=0
Sensor1HighHumidityThreshold=0
Sensor2HighHumidityThreshold=0
Sensor1LowHumidityThreshold=0
Sensor2LowHumidityThreshold=0
Sensor1MinHumidityThreshold=0
Sensor2MinHumidityThreshold=0
Sensor1HysteresisHumidityThreshold=0
Sensor2HysteresisHumidityThreshold=0
Sensor1GenerateMaxTempEvent=NA
Sensor2GenerateMaxTempEvent=NA
Sensor1GenerateHighTempEvent=NA
Sensor2GenerateHighTempEvent=NA
Sensor1GenerateLowTempEvent=NA
Sensor2GenerateLowTempEvent=NA
Sensor1GenerateMinTempEvent=NA
Sensor2GenerateMinTempEvent=NA
Sensor1GenerateMaxHumidityEvent=NA
Sensor2GenerateMaxHumidityEvent=NA
Sensor1GenerateHighHumidityEvent=NA
Sensor2GenerateHighHumidityEvent=NA
Sensor1GenerateLowHumidityEvent=NA
Sensor2GenerateLowHumidityEvent=NA
Sensor1GenerateMinHumidityEvent=NA
Sensor2GenerateMinHumidityEvent=NA
Contact1Name=NA
Contact2Name=NA
Contact3Name=NA
Contact4Name=NA
Contact1Location=NA
Contact2Location=NA
Contact3Location=NA
Contact4Location=NA
Contact1NormalState=NA
Contact2NormalState=NA
Contact3NormalState=NA
Contact4NormalState=NA
Contact1Severity=NA
Contact2Severity=NA
Contact3Severity=NA
Contact4Severity=NA
Contact1GenerateZoneEvent=NA
Contact2GenerateZoneEvent=NA
Contact3GenerateZoneEvent=NA
Contact4GenerateZoneEvent=NA
OutputRelay1Name=NA
OutputRelay2Name=NA
OutputRelay1Location=NA
OutputRelay2Location=NA
OutputRelay1Delay=0
OutputRelay2Delay=0
OutputRelay1Hold=0
OutputRelay2Hold=0

[Paging]
Recipient1Name=Pager 1
Recipient2Name=Pager 2
Recipient3Name=Pager 3
Recipient4Name=Pager 4
Recipient1Access=disabled
Recipient2Access=disabled
Recipient3Access=disabled
Recipient4Access=disabled
Recipient1Mode=Analog
Recipient2Mode=Analog
Recipient3Mode=Analog
Recipient4Mode=Analog
Recipient1DialString=9,15555551234@
Recipient2DialString=9,15555551234@
Recipient3DialString=9,15555551234@
Recipient4DialString=9,15555551234@
Recipient1SpaceCharacter=*
Recipient2SpaceCharacter=*
Recipient3SpaceCharacter=*
Recipient4SpaceCharacter=*
Recipient1EndString=""
Recipient2EndString=""
Recipient3EndString=""
Recipient4EndString=""
Recipient1SendOutofBandMgmtEventCodes=disabled
Recipient2SendOutofBandMgmtEventCodes=disabled
Recipient3SendOutofBandMgmtEventCodes=disabled
Recipient4SendOutofBandMgmtEventCodes=disabled
Recipient1Carrier=Carrier1
Recipient2Carrier=Carrier1
Recipient3Carrier=Carrier1
Recipient4Carrier=Carrier1
Recipient1PagerNumber=""
Recipient2PagerNumber=""
Recipient3PagerNumber=""
Recipient4PagerNumber=""
TAPCarrier1Name=TAP Carrier 1
TAPCarrier2Name=TAP Carrier 2
TAPCarrier3Name=TAP Carrier 3
TAPCarrier4Name=TAP Carrier 4
TAPCarrier1PhoneNumber=9,15555551234
TAPCarrier2PhoneNumber=9,15555551234
TAPCarrier3PhoneNumber=9,15555551234
TAPCarrier4PhoneNumber=9,15555551234
TAPCarrier1Parity=Even
TAPCarrier2Parity=Even
TAPCarrier3Parity=Even
TAPCarrier4Parity=Even
TAPCarrier1DataBits=7
TAPCarrier2DataBits=7
TAPCarrier3DataBits=7
TAPCarrier4DataBits=7
MessageDelay=0 seconds
Repeat=1 try
PageInterval=1 minute
NumericSiteID=""
SiteName=APC Management
SiteIDMode=IP address

[UPSLoadShedding]
LoadShedPowerFailEnable=disabled
LoadShedPowerFailMin=9999
LoadShedRuntimeEnable=disabled
LoadShedRuntimeMin=2
LoadShedPercentLoadEnable=disabled
LoadShedPercentLoad=10
LoadShedStayOffEnable=disabled
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-28 07:07:19
И судя из data у ибп присутствовало Uвх, но почему-то отсутствует Iвх, а ток Ibat отрицательный, видимо до отключения ИБП перешел в режим питания от батареи или возможно это что-то другое, но к сожалению в event об этом не слова. (на дисплее последнее сообщение Load not Powered, перед ним self-test aborted).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-29 16:45:58
По мне дерьмовые АКБ.После выполнения самотеста было низкое напряжение АКБ, и при очередном переходе на АКБ все свалилось,непонятно только,почему лог пустой 2 часа
09/24/2016 03:26:33 UPS: The output power is turned off. 0x0114
09/24/2016 01:20:08 UPS: Started a self-test. 0x0137
И что у вас за нагрузка? Такое еще возможно,если электромотор.
09/24/2016 03:21:23 227.1 227.4 228.2 230.0 230.5 231.2 228.2 227.0 227.3 0.00 0.00 0.00 231.0 231.1 231.2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 50.00 91.4 204.5 -0.7 15.9
Вот это тоже мне непонятно,нагрузки тоже нет ,ибп на АКБ,возможно изза фазовых искажений входной сети,но при токе разряда 0,7 А 204 вольта на АКБ и 91,4 % заряда как то маловато

LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-30 11:53:48
В нагрузке электроприводы и несколько реле.
Если смотреть логи на дисплее, то информации чуть больше вот:
1) 01:20 Self test started
2) 01:20 On battary
3) 03:28 Self test ABORTED
3) ( в ту же секунду) 03:28 Load not Powered

-1 Причина прерывания теста нигде не показана. хз почему так произошло.
-2 Бог с ним, но почему после прерывания теста, ИБП не перешел на питание по ByPass, а тупо погасил выход нагрузки.
-3 Если во время проведения теста отключат полностью нагрузку или она оч. мала он прервется?, что вообще может вызвать его прерывание? Это самый главный вопрос никак не объяснить прерывание теста и сразу после отключение выхода нагрузки.
-4 И интересно, неужели на время проведение теста, нагрузка запитана от АКБ ( в нашем случае тест просадил Ubat до 204В.
-5 Судя по 1 логу
(за 5 мин до прерывания теста и откл выхода)(09/24/2016 03:21:23 227.1 227.4 228.2 230.0 230.5 231.2 228.2 227.0 227.3 0.00 0.00 0.00 231.0 231.1 231.2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 50.00 91.4 204.5 -0.7 15.9 )
I вых - нет, зато батарея разрежается -0.7А это куда она разряжается, если I вых нет?
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-30 12:00:58
Только что провел SELF test, все OK =(
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-30 12:28:43
В плане нагрузки, приводы работают редко и в нагрузке пара реле, с ничтожным током потребления. Возможно поэтому Iout=0, a Ibat=-0,7.

Такое было судя по логам с сегоднешнего теста, если нагрузку уменьшал до оч.мало то на Iout она не отобр, хотя Ibat=-0.3 была
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-09-30 13:53:55
Вообщем получить такую цепочку сообщений (Self test started, On battary, Self test ABORTED, Load not Powered ) получелось только вручную запустив тест, а затем отключив вручную выход нагрузки), что исключено в момент возникновения аварии.
Что может вызвать появление Load not powered во время теста.??

В службе поддержки по логам ничего сказать не смогли. Гарантия кончилась(
А посути самопроизвольное отключекние нагрузки, если верить логам
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-30 19:18:43
Вы подключите нагрузку 30-40 % и проведите селф тест,без нагрузки он вполне и пройдет.
Я все-таки грешу на АКБ,204 В при 91 % заряда и токе 0,7 А это мне не нравится.При селф тесте ИБП работает на АКБ и при моментальном набросе нагрузки (привод или мотор) ИБП просто отключится,91 % заряда при 0,7 А это 10 % при 7 А ,как вариант.Вы лучше скажите марку и дату последней замены АКБ и число картриджей и мощность возможно одновременно работающих приводов.
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-10-01 06:51:46
Self test вчера прошли на нагрузке 30%. Сегодня посмотрим это инфо. Даже если батареи, то странно что ИБП не написал причину отключения, что сели батареи и т.п. просто отключены и все.

Вот что интересно! через 10 мин после лога (91 % заряда при 0,7 А) идет лог что нагрузка отключени и батарея заряжена на 100%, т.е. можно исключить ее разрядку и отключение ибп по разрядке батареи. ( вчера гонял батарею 35 мин на 18 А, села до 40%, 189В за 35 мин)

Возможно ли такое? - Наверняка у ИБП есть критический токовый порог ( как уставка по току) по которому он отключает выход нагрузки ( в меню нашел только уставку 30ква, НО ЧТО он делает при превышении данной уставки? отрубает ИБП и ничего не пишет о причинах?)

Возможно у вас есть логическая схема или просто понимание того какие сигналы, команды приводят к отключению выхода нагрузи (без описания собственно этих сигналов в логах)?? Что могло инициировать отключение выхода ИБП и реально ли это вообще узнать??

Просто на батарейки все свалить проще всего( я был бы рад еслиб это были они, но логи говорят об обратном) Вот думали вызвать сервисного инженера, но что он сделает, тут главное понять и доказать причину отключения. Дистанционно они не смогли ничего сказать, конечно может ИБП пишет более подробный лог у себя и скачать и посмотреть может только серв.инженер.....

SUVTRF30KB5H №SUVTRF30KB5H PS1403130414 не меняли батареи с момента установки ИБП.
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-10-01 14:36:37
А эта настройка не могла отрубить ИБП? Basic-signaling shutdown , она у нас включена
LeonidO
Участник


Тем: 1
Сообщений: 11
На форуме с 28/09/16
2016-10-01 14:53:08
И вот что еще очень странно.
Если точнее то на мониторе за 24.09.2016 логи выглядят так:
1) 01:20 Self test started
2) 01:20 On battary
3) 03:28 Self test ABORTED
3) 03:28 Load not Powered
4) 03:30 Load not Powered
Откуда и вообще каким образом через 2 мин ( следующим по счету мог появится тотже самый сигнал?!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-05 21:08:11
1 Ну судя по дате ,батарейки еще живые ,поэтому скорее всего у вас подключен в качестве нагрузки электромотор к выходу ИБП ,в нем и причина. Я такое поведение видел при питании привода пневмопочты.
2 в принципе настройка может отрубить,но для этого к порту должен быть подключен кабель с контактами ,которые кто-то замыкает.
3 Какая у вас установлена политика перехода на байпас ? Что делает ИБП при перегрузке и неисправности ?
4-Внутренний лог можно посмотреть и удаленно,но учтите ,он ограничен,и кажое переключение ИБП заполняет его по принципу FILO
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2016-10-23 20:36:18
LeonidO, наверное уже поздно, но попытаюсь уточнить:
У вас реально питание на выходе пропадало (с отключением оборудования) или вас пугает надпись в логах?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям