Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SUA1000XLI + UXBP24 + 4 сервера.
BDC
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 10/08/10
2010-08-10 12:28:03
Ситуация: Имеется SUA1000XL к нему подключена батарея UXBP24 на UPS сидят 4 сервера. Подключение по USB. Штатными средствами winXP (аплет электропитание - выбираем ACP и Smart-UPS). При падении напряжения в сети UPS держит 20 мин. т.е. он не видит внешнюю батарею UXBP24. В чем может быть проблема? Может его (UPS) надо как-то дополнительно настраивать? Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-08-10 13:34:46
Ну для начала надо указать число внешних батарейных блоков =4 вроде..Время работы сразу увеличится (прогнозируемое). Правда не совсем понятно,о чем речь.Или это реальное время работы низкое?Тогда имеет смысл батарею проверить.Учтите,что от SUA1000XL она заряжается не менее 3х суток.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-08-10 13:39:41
Вот Вам для справки о времени работы. ссылка
BDC
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 10/08/10
2010-08-11 10:02:35
ну да, стандартное количество - 4шт. И это то что показывает стандартный виндошный аплет по электропитанию (как батарея у ноута). Я выдергиваю питание у UPS и аплет показывает что осталось 20 мин работы, проценты быстро падают. Другой UPS с такой же схемой подключения и нагрузкой показывает 150 мин. (что больше похоже на правду).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-08-11 11:07:41
Ну а реальное время работы Вы проверяли?Сравните содержимое регистров R0 в обоих бесперебойниках,думаю дело в калибровки,если сразу мало показывает.Если батарея дохлая или незаряжена должно много показать,но быстро падать.Какой у Вас процент нагрузки показывает?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-11 11:29:39
Проверьте серийные номера ИБП, батарей ( сколько им лет), зарядите. Подключите штатное ПО PCBE, посмотрите данные там, также разряд на нагрузку 30-40% без интерфейного кабеля.
BDC
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 10/08/10
2010-08-11 12:14:16
Спасибо, сейчас буду смотреть/сравнивать R0. А есть какое ПО для настройки UPS кроме штатного PowerShut? Мерили "Скатом" батареи в UXBP24 (после зачистки клем - на батареи) получили ~ 50Ач на на каждой батареи. (хотя если цеплять "скат" не за клемы за свинец то 80-100Ач).
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-11 13:09:29
Штатное - только PCBE. Остальное на страх и риск владельца.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-08-11 16:14:02
Да у вас дело не в батареях,судя по тому,что Вы написали,а в калибровке ИБП.Можно сделать проще....зарядить батареи от ИБП (примерно 4 суток),потом подключить нагрузку лампочку 200ВТ и безо всякого ПО и интерфейчных кабелей дать отработать до отключения ,длительность работы должна соответсвовать после этого реальной.Для просмотра R0 попробуйте apcfix
st72f63
Гость
2010-08-12 00:23:14
""указать число внешних батарейных блоков =4 вроде."" - неправильно. В инструкции на эту батарею есть формула пересчета. Калибровка : зарядить - разрядить, ничего не даст, тот регистр несколько раз переполнится и бред запишет. Того, что написано в инструкциях - вполне достаточно для настройки.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям