2010-08-10 12:28:03 Ситуация:
Имеется SUA1000XL к нему подключена батарея UXBP24 на UPS
сидят 4 сервера.
Подключение по USB. Штатными средствами winXP (аплет
электропитание - выбираем ACP и Smart-UPS).
При падении напряжения в сети UPS держит 20 мин. т.е. он не
видит внешнюю батарею UXBP24.
В чем может быть проблема?
Может его (UPS) надо как-то дополнительно настраивать?
Спасибо. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-08-10 13:34:46
| Ну для начала надо указать число внешних батарейных блоков =4 вроде..Время работы сразу увеличится (прогнозируемое).
Правда не совсем понятно,о чем речь.Или это реальное время работы низкое?Тогда имеет смысл батарею проверить.Учтите,что от SUA1000XL она заряжается не менее 3х суток. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-08-10 13:39:41
| Вот Вам для справки о времени работы.
ссылка
|
|
BDC
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 10/08/10 |
2010-08-11 10:02:35
| ну да, стандартное количество - 4шт.
И это то что показывает стандартный виндошный аплет по электропитанию (как батарея у ноута).
Я выдергиваю питание у UPS и аплет показывает что осталось 20 мин работы, проценты быстро падают.
Другой UPS с такой же схемой подключения и нагрузкой показывает 150 мин. (что больше похоже на правду). |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-08-11 11:07:41
| Ну а реальное время работы Вы проверяли?Сравните содержимое регистров R0 в обоих бесперебойниках,думаю дело в калибровки,если сразу мало показывает.Если батарея дохлая или незаряжена должно много показать,но быстро падать.Какой у Вас процент нагрузки показывает? |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-08-11 11:29:39
| Проверьте серийные номера ИБП, батарей ( сколько им лет), зарядите. Подключите штатное ПО PCBE, посмотрите данные там, также разряд на нагрузку 30-40% без интерфейного кабеля. |
|
BDC
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 10/08/10 |
2010-08-11 12:14:16
| Спасибо, сейчас буду смотреть/сравнивать R0.
А есть какое ПО для настройки UPS кроме штатного PowerShut?
Мерили "Скатом" батареи в UXBP24 (после зачистки клем - на батареи) получили ~ 50Ач на на каждой батареи. (хотя если цеплять "скат" не за клемы за свинец то 80-100Ач). |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-08-11 13:09:29
| Штатное - только PCBE. Остальное на страх и риск владельца. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-08-11 16:14:02
| Да у вас дело не в батареях,судя по тому,что Вы написали,а в калибровке ИБП.Можно сделать проще....зарядить батареи от ИБП (примерно 4 суток),потом подключить нагрузку лампочку 200ВТ и безо всякого ПО и интерфейчных кабелей дать отработать до отключения ,длительность работы должна соответсвовать после этого реальной.Для просмотра R0 попробуйте apcfix |
|
st72f63
Гость
|
2010-08-12 00:23:14
| ""указать число внешних батарейных блоков =4 вроде."" - неправильно. В инструкции на эту батарею есть формула пересчета. Калибровка : зарядить - разрядить, ничего не даст, тот регистр несколько раз переполнится и бред запишет. Того, что написано в инструкциях - вполне достаточно для настройки. |
|
|