2009-12-11 15:49:03У SUA1500I после замены батарей, UPS говорит, что батарейки слабые, индикатор сразу ползит вниз и начинает безпрерывно пищать. Но при этом нагрузку на 300 W держит более 20 минут. колибровка не помогает. Помогите а.
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2009-12-11 20:10:29
Убедитесь что 4 винта соединяющие аккумуляторыприкручены от души !
а) Зарядите SUA1500I более 6 час
б)Добавьте еще 300W - 3 инд как минимум
слева,чтоб горели
в) Кабель управления отсоедините
г) Отключите шнур питания и неподходите к UPS (cходите на обед)-то есть дайте ему выключиться разрядив свои батареи по полной
д) Подключите шнур питания,можете не включать кнопкой
е)Включите UPS через 8 час
ПОМОГЛО ?
PS Есть надежный и другой метод
Калибр 0 вка через кабель управления (родной черный 940-0024 и программу ,которая
сотрёт в его голове информацию о старых аккумуляторах
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.