АвторТема:  SUA1500I Проблема батарей
Vardan
Гость
2009-12-11 15:49:03
У SUA1500I после замены батарей, UPS говорит, что батарейки слабые, индикатор сразу ползит вниз и начинает безпрерывно пищать. Но при этом нагрузку на 300 W держит более 20 минут. колибровка не помогает. Помогите а.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-12-11 20:10:29
Убедитесь что 4 винта соединяющие аккумуляторыприкручены от души ! а) Зарядите SUA1500I более 6 час б)Добавьте еще 300W - 3 инд как минимум слева,чтоб горели в) Кабель управления отсоедините г) Отключите шнур питания и неподходите к UPS (cходите на обед)-то есть дайте ему выключиться разрядив свои батареи по полной д) Подключите шнур питания,можете не включать кнопкой е)Включите UPS через 8 час ПОМОГЛО ? PS Есть надежный и другой метод Калибр 0 вка через кабель управления (родной черный 940-0024 и программу ,которая сотрёт в его голове информацию о старых аккумуляторах