Автор | Тема: APC SUA750 не включается |
Azat85
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/08/17 |
2017-08-04 15:47:26 Здравствуйте! Знакомый принес данный ИБП - он сам поменял аккумуляторы на нем (CSB GP1272
F2), ИБП поработал около 3-х часов и выключился! При включении моргали все индикаторы на
передней панели! Я распаял кабель com. подключил к apc-fix - напряжение заряда аккумуляторов
было 25,2в! разобрав увидел реле RY5 с подгоревшими контактами - заменил его на аналог -
напряжение стало 27,8в и аккумуляторы стали заряжаться! Теперь при подключении входного
питания, слышно как щелкает реле, но индикации на передней панели нет - также нет выходного
питания с ИБП! электролитические конденсаторы все заменил, остальные реле проверил - в норме!
На плате снесенных/подгоревших элементов нет! Подскажите пожалуйста, что проверить еще? |
|
Azat85
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/08/17 |
2017-08-04 15:50:37
| И забыл добавить - до замены реле - ИБП в программе apc-fix показывал входное напряжение! После замены - по нулям! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-08-09 15:36:30
| А провода все к плате подключили? У вас сеть не доходит до платы , при удержании кнопки включения до писка и отпускании,ИБП должен стартовать от акб. |
|
Azat85
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/08/17 |
2017-08-09 16:29:08
| Провода все подключены - разъемы и колодки в норме! при удержании кнопки - индикаторы кратковременно мигают и все - старта нет! а заряд аккумов ведь происходит, от транса небольшой гул идет (в пределах нормы) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-08-09 19:39:12
| Ну правильно,при нажатии кнопки ( как и подключении сети) активируется схема подачи питания на плату,щелкает реле и взмаргивают индикаторы,при отсутствии сети и удержании кнопки выкл ибп должен отключиться, состояние можно контролировать по свечению светодиода чувствительности. Если при нажатии кнопки Вкл не загорелось ни одного диода в столбце заряда, и удерживать ее более 1,5 сек ,ИБП должен издать короткий писк.
Если в этот момент кнопку отпустить ИБП должен включиться от акб.Далее включаем сеть,запускаем apcfix и смотрим коэффициент при напряжении сети,можно попробовать нажать несколько раз кнопку - при напряжении на входе.Встречал,что сбивали коэфф. |
|
Azat85
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/08/17 |
2017-08-20 15:34:13
| Здравствуйте! пошатал/пропаял разъемы - подключил к сети - apcfix показывает скачки входного напряжения - по графику видно, скачок с 0 до 25, 40, 56, 85, 116, 136, 158 (и так в течении минуты)! Возможно ли, что замененное реле не подходит? (по параметрам совпадает) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-08-23 15:14:43
| Проверьте ,не отломили ли емкость 0,22 мкФ от 2 ноги АЦП на землю. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-08-23 17:42:55
| C44 и сетевую обмотку Т1 в плане пайки проволоки к ножкам. |
|
|