Автор | Тема: BK500-RS 4B1031P23414 быстро дохнут батареи  |
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-18 17:35:30 Со времени покупки в 2011 г. батарея родная практически не разряжалась, упс не работал от батареи, но батарея через какое-то время больше не держала заряд, компьютер перезагружался, я заменил около пяти месяцев назад батарею на новую delta и поменял блок питания на 400w APFC, стоял на 300w APFC, сам комп старый видеокарта не мощная, нагрузка небольшая, сейчас похожая ситуация - совсем немного времени и похоже что батарея опять сдохла, загорается перезагрузка, пробовал монитор, держит около минуты. В чем может быть причина, может эта модель не любит APFC блоки, перед покупкой блока спрашивал. сказали будет работать. Что можно сделать, может можно самому разобрать, что-то перезагрузить? Буду признателен за помощь. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-18 21:34:52
| И одно идругое.Первая акб у вас вроде нормально продержалась,5 лет?
А Delta это акб для охранной сигнализации, а никак ни для ибп.Кроме того apfc требует большего тока,а ваша батарея на это не рассчитана. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-19 12:18:59
| Нет, первая батарея как-раз проработала года два где-то и начались глюки с компом, перезагрузки, я ее просто не менял, так-как реже сбои стали происходить в доме. На работе у знакомых такие упсы стоят уже очень долго и работают нормально, я почему и заподозрил, может в моем упсе неполадка какая есть, новая батарея которая родная и так быстро ушла, причем от нее комп не работал. А с дельтой нигде не написано было, пролет конечно, я надеялся что они нормальные делают батареи. Я не знаю что сейчас делать, покупать еще одну батарею или можно как-то проверить упс самому, нести куда-то проблематично? Правильно ли я понимаю, что с APFC мне придется часто менять батареи? Я инвалид на пенсии, экономлю на еде, хотелось бы что-то надежное, я этот упс купил в надежде что он послужит дольше. Спасибо за ответ. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-19 12:29:25
| Акум этот дельтовский - ссылка |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-19 15:27:49
| У вас ИБП с модсинусом на выходе, поэтому для блоков питания с apfc номинальная мощность должна быть минимум на 30 % выше мощности БП.КПД блока питания обычно на уровне 80 % ,поэтому 400*1,3 .0.8 мощность потребляема от ИБП в момент перехода на АКБ.
Это 650 ВА. Учитывая ,что наверняка что то еще подключено к ИБП,для ИБП 500ВА это чрезмерно,можно попробовать АКБ серии HR ,она прослужит дольше.
Возьмите BB HR9-12
ссылка |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-19 15:29:22
| Проверьте напряжение заряда на АКБ,должно быть 13.62 В примерно для этго ИБП. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-20 14:20:07
| У меня подключен монитор и сисблок, в блоке ничего толком нет, винт старая видеокарта проц целерон P4, когда купил батарею новую проверил, она нормально тянула. Я плохо понимаю в электронике, но наверное надо не мощность блока умножать а сколько нагружено в данный момент? Но почему за пять месяцев она так подсела? Не знаю чем проверить? |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-23 12:05:42
| Как правильно проверить напряжение заряда? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-24 15:52:06
| Включить ибп от сети,дождаться,как оттестируется,вытащить акб и измерить на поводках напряжение. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-24 18:21:19
| Спасибо большое за ответ, мне показалось надо с батареей мерять, так как без нее ток не подается на контакты? Подскажите еще, чем отличается батарея HR9-12 от HRL 9-12 последнюю можно у нас заказать, посмотрел по параметрам вроде они равные, не знаю подойдет ли она? |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-24 18:24:15
| Еще интересно, дельтовская батарея крутила вентиль на 12в пару суток и разрядилась полностью, я вставил в бесперебойник, но он сразу не включился, через пару часов только, наверное как Вы и написали тестировался? |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-24 18:26:09
| А вытаскивать батарею надо не выключая ИБП? |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-24 18:27:37
| По каким признакам можно проверить оттестировался он или нет? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-25 18:17:30
| После включения ИБП переходит на сеть на 3-4 сек,затем на АКБ,горит желтая лампа и ИБП меняетзвук работы,потом через 5 сек снова зеленая,то есть до 10 ти досчитали,горит зеленая ,ничего не происходит,вынимаем батарею.HR9-12 от HRL 9-12 отличается увеличеенным в 1,5 раза сроком службы,если это Дельта,то для вас ,ничем. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-26 13:44:39
| Прошу прощения, я имел ввиду отличие батарей BB, предложили батарею HRL 9-12 от ББ, не дельта, с ними больше не буду связываться, это точно. Ток зарядки проверили, 13.5 В |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-26 17:58:22
| Батарея пойдет, не должно быстро сдохнуть. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-27 10:09:19
| спасибо большое за поддержку |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-05-31 14:51:09
| Вобщем кому интересно, закончилось у меня испытание батареи Дельта HR1234 https://www.beloten.ru/catalog/akkumulyator-delta-hr-12-34w/
В ИБП Bpro420i ,напряжение заряда скорректировано до 13,56 В ,ток заряда 0,75 А.
Работала вместе с рабочей станцией со средней мощностью потребления 130 ВА ,блок питания 300W ,монитор 14 LCD .
Условия работы ,кратковременные отключения в течении дня ,1-10 Сек , не более 3х
Раз в месяц разряд до отключения по низкому напряжению (выходные ) ,заряд через 10-20 часов.
До вздутия батарея отработала около 11 месяцев.
Выяснил по погасанию рабочей станции.
на аналогичных блоках с BB и CSB время работы до отключения по низкому напряжению так-же осталось около 10 минут и практически не изменилось.
Делайте выводы. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-05-31 20:20:56
| да интересно, причем они позиционируют серии HR как профессиональнного использования, моя дельта дешевле стоила и надписи для UPC на ней нет, от никс.ру не ожидал такого подвоха. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-06-01 15:45:07
| Ну продавца что ругать, это поставщик лукавит, выдавая мех одного тушкана за другого. Я уже указывал на несоответствия в тех. документации на данные АКБ.Просто надо внимательнее все изучать , у нас маркетинг и качество товара вещи мало связанные. |
|
denisan
Участник

Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 18/05/17 |
2017-06-01 20:35:41
| Тем не менее, на никсе некоторые позиции рекомндуются как выбор редакции, можно подумать что этим они обозначают качественные товары, увы это не так. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-06-02 14:03:44
| Как правило, этот маркетинговый ход оплачен вендором, как поднять в яндексе)
|
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|