Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2015-10-23 14:43:48
Здравствуйте. При включении ИБП загорается код ошибки 01010 -неисправность зарядного, однако если мерить напряжение на аккомуляторах оно поднимается со 180 вольт до 218 и ток заряда 2А. Разобрал проверил элементы, как советуют уважаемые форумчане, сменил конденсаторы С707 и С708, однако ошибка осталась. Подскажите как мозги ИБП определяют работает ли зарядное, сейчас при подаче сетевого напряжения зарядное работает 2-3 сек, а потом выключается и загорается ошибка.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 20:16:27
Ну для начала надо взять исправные АКБ,если за 2 сек напряжение поднимается со 180 до 216 ничего сказать нельзя.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 20:17:01
Ну и соответсвенно надо значть.что ИБП видит через АЦП на акб.
Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2015-10-25 11:46:27
Понятно, заменим батареи отпишусь.
Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2015-11-02 15:54:11
Здравствуйте. Батареи заменил, и напряжение на новых возрастает со 190вольт на 1-2 вольта за те 2сек, что работает зарядка при начальном тесте. Однако ошибка по прежнему осталась. Посоветуйте куда смотреть дальше.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-02 19:12:43
Подключить к программ для начала типа apcfix и выяснить все измеряемые параметры,соответствуют ли они изменённым прибором,потом думать можно будет.
Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2015-11-19 13:47:15
Пробуем подключиться используем кабель 940-1525A подключались через apcfix, upsdiag, upsdiag2 Не одна из программ UPS не видит может посоветуете как исправить нашу проблему без подключения UPS к компьютеру Вопросы: 1) какие элементы относятся к диагностике напряжения батарей ? 2) какие элементы диагностируют работу зарядного устройства ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-25 20:42:53
1-Где я писал про UPSDIAG? Данная программа фатально повреждает ИБП поколения 3+.2-Уточните всеж название ИБП с бирки со штрих кодом. Интересует ,это SURT или SURTD
Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2015-12-17 06:34:06
ИБП пришел "востановленный" из Китая, ну и корпус видно не от этой модели - на плате стоит разьем RJ50 micro-link II , а в железном корпусе отверстие вырезано под RS232 и маркировка serial. На силовой плате написано 640-8808E_REV05 2007, на плате процессора 640-8804F_REV06 2006. У меня нет фирменного шнурочка для конекта, припоялся тремя проводками к плате. Дайте сылочку какие ножки в этом micro-link II правильно использовать и параметры порта скорость старт-стоп. Ну а на бирке корпуса написано Surt3000XLI. Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-18 17:59:21
640-8804F_REV06 2006 Это плата управления SurtD ,работает с кабелем 940-1525A с программой Microlink Service Tool..Протокол по типу XCP .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-18 18:00:32
Вам на скорости 9600-8-N-1 доступно только меню пользователя.
Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2015-12-20 18:07:23
Я погуглил эту программу и ничего не нашел. Где ее взять и как это мне поможет при ремонте зарядки, если ничего сделать нельзя?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-22 02:12:52
Хотя бы в сервисном меню пользователя с теми параметами,какие я указал,убедитесь,что измеряемые значения соответствуют тому,что видит ИБП.Программа поможет отрегулировать в случае отличия не пребекая к паяльнику.Но если Вы не авторизованный СЦ,то ПО вам никто не даст.
Dmitrij
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 23/10/15
2016-02-25 18:58:32
Проблема решена. На выходе зарядки стоит LC фильтр L704, C796, а после него диод на аккомуляторы, детектор работы зарядки - два резистора R715, R714 последовательно. Так вот подключение дополнительного резистора 1,5 Мом в среднюю точку R715 и R714, и к минусу С796 решило проблему - ИБП работает. Однако другие манипуляции с резисторами детектора вызывали нестабильную работу зарядки и моргание креста, но без ошибки.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-02-25 20:36:21
Тоже вариант обмануть АЦП резистором,,убедитесьтолько,что во внутреннем меню пользователя ,скорость указывал выше,не сильно сьехало измеряемое напряжениее от реального на АКБ,иначе с временем работы могут быть траблы в виде сокращения или отключения ИБП при наличии заряда про указателю.
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2017-11-27 19:47:52
Извините ,что влез в чужую тему.Я думаю,что темы имеют собирательный характер.Очень похожий случай у меня с surtd3k(640-8808).После ремонта инвертора возникла проблема с зарядкой,а именно при подаче сети на работающий ИБП через2-3 секунды аппарат сваливался в ошибку по зарядке.Ошибку получилось обойти вот таким методом,предложенным Dmitrij . Изначально поставил 1,5МОм,напряжение по тестеру 222,по терминалу 218.Начал увеличивать резистор, и вот что имею .R 2,7 МОм,выход по тестеру 220,по терминалу 216.Что как я полагаю не совсем гуд. ПУ у меня подкидочная рабочая. Колодку платы ПУ пропаял,резисторы R714 R715 заменил .Дмитрий ,как вы можете обьяснить такое поведение платы.Тулсы Микролинка нет.На тренинге в шнейдере об этом молчали(о микролинке) как рыба об лёд
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2017-11-27 19:49:58
разница между значениями по АЦП и тестеру 4 Вольта,что ,собственно,и настораживает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-28 17:58:19
Ну да, проблема в настройке АЦП. Смотреть плату управления ,что все источники питания в здравии, не с чего там незначительно сьехать параметрам, или уж совсем или на месте. Возможно проблема системная, обычно все сразу мерять хуже начинает, и сеть в том числе.
В микрролинке ничего сложного нент,обычный modbus over com ,если немного подумать и есть опыт ремонта HDD, то это проще гораздо).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям