APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  низкая нагрузка
Алкей
Гость
2008-03-04 10:50:38
SC1000I при полностью отключенной нагрузке показывает 2% нагрузку.
DElagin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 19
На форуме с 12/02/08
2008-03-04 16:19:56
Не подскажите что вам показывает такую нагрузку? если это Powerchute BE, то попробуйте его переустановить.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-03-04 23:10:26
Величина нагрузки 2%-3% при полном ее отсутствии на выходе SC1000I отмечается во всех этих ИБП независимо какой установлен PowerChute.На работу ИБП это не влияет. Может подскажет кто возможную причину?
Алкей
Гость
2008-03-05 10:26:04
Мрниторинг проводил с помощью UpsDiag2
DElagin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 19
На форуме с 12/02/08
2008-03-05 12:27:35
Алкей!подключите процентов 20 нагрузки к вашему ИБП.Какое значение нагрузки теперь показывает ИБП?если сильно отличается от 20 процентов, то тогда надо нести аппарат в сервис.
Алкей
Гость
2008-03-05 17:01:18
При подключенной нагрузке вроде бы не врет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям