2010-09-26 22:08:43После замены батареии стали наблюдатся какие то щелчки внутри безперебойника , а так же перестал держать отключение питания.
Подскажите что мне делать с этими проблемами ?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2010-09-27 10:37:56
a) S/N -?
b) cлучайно комп включили не в белый вых разьём- Full Time Surge Protected Outlet ?
c) Cool start есть /возможен ? Из инструкции:"Press and hold the on/off/test button
until the UPS begins beeping."
d) Self test( без нагрузки или с другой нагрузкой )по включению проходит ?
е) кратковременного неправильного подключения аккумуляторов не было ?
А при подключении или отключении не могли коснуться терминалом батареи корпуса? Измерьте сопротивление между минусовым терминалом и корпусом.
jimaul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 26/09/10
2010-09-28 21:28:28
s/n qs0405125007 правда не понимаю зачем нужен серийник то ?
подключил в обычные разъемы
По пунктам c и d поясните как это проделать
По e - нет, я включил все четко и точно сразу
jimaul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 26/09/10
2010-09-30 21:40:46
ответа не дождусь ?