Как настроить граничные значения напряжений, допустимых для перехода в режим "программный
байпас" ?

Зависят ли эти значения от настроек уровня напряжения на выходе 220/230/240 ?

Существуют ли противопоказания работы ИБП при использовании бензогенератора в качестве
источника энергии (5 кВА- генератор, 6 кВА - симметра, 3 кВА - нагрузка)

Может кто-то уже делал или знает - к какой группе относятся набортные защитные автоматы на
выходе ИБП ((автоматы на 10 и 16 А, группы имею ввиду А, В и С). Я хочу на потребителей ставить
защитные автоматы группы "В" на 1 или 2 А. При КЗ у потребителя не будет ли выбивать набортный
автомат?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-12 19:50:25
По опыту, при КЗ у потребителя выбивает вводной автомат в щите, а иногда и вообще все по цепи.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-12 19:55:08
Я что то не особенно встречал автоматы на 1-2 А , на 6 пожалуйста, на потребителя лучше после ИБП вообще электронные использовать с регулируемым временем срабатывания , на малые токи. ИБП не особянно любят жесткие КЗ,так как байпас использует в том числе механические реле и они могут пригорать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям