Тема: Вопрос по особенностям настройки ИБП Symmetra 6000 RM и работе с бензогенератором
Dembo
Участник
Тем: 3 Сообщений: 4 На форуме с 09/12/17
2017-12-10 00:29:23 Как настроить граничные значения напряжений, допустимых для перехода в режим "программный
байпас" ?
Зависят ли эти значения от настроек уровня напряжения на выходе 220/230/240 ?
Существуют ли противопоказания работы ИБП при использовании бензогенератора в качестве
источника энергии (5 кВА- генератор, 6 кВА - симметра, 3 кВА - нагрузка)
Может кто-то уже делал или знает - к какой группе относятся набортные защитные автоматы на
выходе ИБП ((автоматы на 10 и 16 А, группы имею ввиду А, В и С). Я хочу на потребителей ставить
защитные автоматы группы "В" на 1 или 2 А. При КЗ у потребителя не будет ли выбивать набортный
автомат?
Я что то не особенно встречал автоматы на 1-2 А , на 6 пожалуйста, на потребителя лучше после ИБП вообще электронные использовать с регулируемым временем срабатывания , на малые токи. ИБП не особянно любят жесткие КЗ,так как байпас использует в том числе механические реле и они могут пригорать.