АвторТема:  Сервисная колибровка
Владимир
Гость
2006-11-15 08:58:55
Как произвести сервисную колибровку для smart-UPS 1000?
LoMaster
Гость
2006-11-16 16:46:17
оставь свой майл расскажу
Владимир
Гость
2006-11-17 11:06:36
error5@mail.ru
Владимир
Гость
2006-11-22 13:57:48
Калибровка по пунктам (по крайней мере я так делал на 700 и 1000), сейчас без проблем: 1. Выключаем упсу и отсоединяем ВСЕ от нее. 2. Держим кнопку reset сзади упсы и пытаемся включить упсу (держим 3-5 секунд пока не будет писка). Операцию повторяем пока на упсе не загорятся индикаторы. Если после 5 раз не включится подзаряжаем еще упсу.
Владимир
Гость
2006-11-22 13:58:32
3. Выключаем упсу. Подсоединяем только шнур питания. Таким образом упса будет заряжаться. Так и оставляем примерно на 6-12 часов. Замечу что упса выключена! 4. Включаем упсу, нагружаем ее так чтобы на индикаторе нагрузки горело 3 лампочки из 5 (вобщем нагрузка не менее 35%). Если нагружаем компьютерами, то лучше оставить их в биосе или при выборе ОС, чтобы что-нить не слетело. ) 5. Выдергиваем шнур питания. Упса начнет пищать. Ждем пока все то что нагрузили отключится.
Владимир
Гость
2006-11-22 13:58:54
6. Отключилось? Выключаем саму упсу. Отсоединяем нагрузку и вставляем шнур питания. 7. Ждем пока упса будет заряжаться. Вобщем не меньше 8 часов точно. 8. Теперь можно попробовать что все ГУД, индикаторы не моргают при нагрузке и Упса бешено не пещит когда выдергиваем шнур питания.)) Если что-то не так прошу строго не судить. Вся инфа собрана из различных форумов и эксперементальным путем.
avv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 25/11/06
2006-11-26 07:58:56
А если так не колибруется,что делать?
Владимир
Гость
2006-11-29 11:50:08
Нашел в нете програмулинку одну, которая это дело поправляет. Если нуда на мыло скину. Пиши.
avv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 25/11/06
2006-12-03 14:26:19
Спасибо уже нашел,всё получилось
chX
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 27/10/09
2009-10-27 11:59:49
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите как произвести калибровку ИБП Smart-UPS 1000VA (SUA1000I, AS0706220378).
chX
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 27/10/09
2009-10-27 12:06:08
Заменил батареи, подключил все контакты, подключил к ПК через COM-порт, зажал кнопку Reset (ИБП отключился), подключил к сети (был издан звук, но индикаторы не загорелись).
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-10-27 12:10:23
chX ! Вы хоть читали ,что выше написано?? Обычно достаточно и без програмулек.нагрузку лучше некритичную.
chX
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 27/10/09
2009-10-27 12:16:20
Нашел в программе APC PowerChute Business Edition Console пункт Diagnostics в нем Self-test и UPS Calibration. Сейчас производится зарядка батарей, как было описано ранее. Думаю, на следующий день провести тест и калибровку. Всё верно?
chX
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 27/10/09
2009-10-27 12:17:44
Андрейка3, да, конечно читал. Нагрузка 35% это понятно : ) 2-3 деления на фронтальной панели.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям