АвторТема:  какие полевики стоят smart-ups 1500
ergashev1965
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/09/13
2013-09-17 18:27:32
подскажите пожалуйста какие полевики стоят smart-ups 1500 не могу определить так как все транз лопнуты перегорели надписи не понятно
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-17 20:19:56
HRF3205 или 55N140.транзисторы это полбеды,лучше озаботьтесь где собираетесь взять микросхему 361-0015.
ergashev1965
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/09/13
2013-09-18 17:07:37
на smart-upc750 перегорел 2 полевика Q24 и Q25 могули их заменить на IRF740 спасибо
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-23 01:40:25
Можете и на эти,только работать не будет.У них рабочий ток в 10 раз меньше.