vento79
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 03/05/12
2012-05-03 11:47:47
Здравствуйте ! У нас есть два Smart-UPS 420 и 620. Первый работает при любой "полярности" подключения вилки в розетку. А 620-й - только при определенном (фаза на фазу). В чем здесь проблема не подскажите ? Или это просто особенность ИБП разных номиналов? На соседнем форуме сказали что надо бы в ремонт, но в ремонт уже носили и там рекомендовали сказали , что мол ИБП рабочий и чтобы соблюдали фазность . Что же есть правда ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-05-03 18:30:34
Мелкая емкость 22х16 рядом с АЦП.Вероятность 95%.Чем отличается поведение ИБП при разном положении вилки?Как он меряет сетевое напряжение и мощность нагрузки?Данные соответсвуют тестеру?
vento79
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 03/05/12
2012-05-04 06:14:37
Тестером сами ничего не мерили - носили в сервис. Там заверили что ИБП исправен и чтобы соблюдали фазность и проверили заземление. Но на объекте, где работает оборудование (подстанции), розетки не используются, а ИБП подключен через провода, которые постоянно разведены в аппаратуре в соответствии с маркировкой проводников. Проявляется так: при одном из положений вилки (когда L попадает на N), ИБП не включается и мигают два св. диода - "работа от сети" и "работа от батареи", что по списку неисправностей в документации является признаком необходимости ремонта. Возможно ли что в сервисе не знакомы с такой трудно диагностируемой проблемой ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-05-04 22:43:38
Погоди,а корпус при этом куда попадает...средний провод ..или он вообще не подключен?
tima
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 05/05/12
2012-05-05 10:10:47
Проверьте резисторы в цепочках R27-28 и R31-32 бывают с ними проблемы.Проверьте под напругой.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-05-05 11:26:16
...возможен конечно обрыв в цепи синхронизации...но мало вероятно...обычно АЦП просто дурить начинает при усыхании С31...вот такой-же аппарат лежит.после замены ушли все глюки....как то скакание измерянного через терминал напряжения сети,зарядного напряжения...как следствие..хаотичные переключения реле и выпалание в мигание 2 мя глазками..
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям