Автор | Тема: Smart-UPS VT 30 kVA. После выключения света ИБП перестал вставать в ОНЛАЙН.  |
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-22 05:57:46 После выключения света ИБП перестал вставать в ОНЛАЙН.
Model: Smart-UPS VT 30 kVA
Serial Number: PS0739340576
Firmware Revision: 909.0809.I
Manufacture Date: 09/28/07
Батареи недавно все поменяли на новые.
Last Battery Transfer: No transfers have occurred
Internal Temperature: 18.5°C
Runtime Remaining: 27 hours
Power Phase L1 Phase L2 Phase L3
Input Voltage: 240.4 VAC 241.5 VAC 239.6 VAC
Bypass Input Voltage: 242.1 VAC 239.7 VAC 240.8 VAC
Output Voltage: 241.7 VAC 243.0 VAC 240.8 VAC
Current: 00.50 Amps 00.63 Amps 00.41 Amps
Frequency: 49.99 Hz
Load Phase L1 Phase L2 Phase L3
Output Load: 000.0 kVA 000.0 kVA 000.0 kVA
Output Percent Load: 000 %kVA 000 %kVA 000 %kVA
Output Percent Power: 000 %Watts 000 %Watts 000 %Watts
Output Current: 0000 Amps 0000 Amps 0000 Amps
Battery
Capacity: 70.0 %
Nominal Battery Voltage: 192.0 VDC
Actual Battery Bus Voltage: 202.5 VDC
Battery Current: +0000.0 Amps
External Battery Cabinet Rating: 0000
Batteries: 16
Bad Batteries: 0
Intelligence Module
Firmware Revision: 08.09
Manufacture Date: 09/28/07
Serial Number: PS0739340576
Hardware Revision: 1
RAW status data показывает: M states = 00 02 02
00000078 00000000 00000000
Веб интерфейс показывает 2 ошибки
2 Critical Alarms Present
Battery Charger Fault
Power Module Fault
Что может быть подскажите пожалуйста. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-22 18:21:14
| Что показывает, то и есть. Накрылась зарядка. Лечится только в СЦ, так что велкам. |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 06:12:30
| а куда обращаться? Мы в Красноярске находимся. И сколько будет стоить? |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 06:14:27
| Как его найти и изьят для отправки в ремонт? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-23 08:21:34
| Переводите ИБП в электронный байпас через меню, поворачиваете ручной байпасный рубильник (слева в углу), откручиваете 8 болтов (под зведочку, четыре сверху, четыре с низу), вытаскиваете столик сантиметров на 15, и вдвоем, взявшись за ручки которые рядом с болтами, вытаскиваете модуль. Вытаскиваете батарейные модули сантиметра на 3 (до красной линии на модуле). З.Ы. Аккумуляторы какого производителя использовали? |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 11:56:57
| нужно весь модуль целиком отправлять? Эту дуру? может Вы скажете какую именно плату надо мы ее вытащим аккуратно. Батареи фирмы security force используем. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-23 12:08:43
| Вот что не стоит делать, так это самостоятельно разбирать модуль. После таких разборов, цена восстановления может возрасте многократно. А причина выхода ИБП из строя, это использование низкокачественных аккумуляторов с высоким внутренним сопротивлением. |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 12:21:31
| Вышел он из строя до замены батарей. APC использует батареи фирмы CS они по характеристикам соответствуют этим батареям включая внутреннее сопротивление. Что касается самого модуля там ломатся нечему вскрывали вместе с опытным электронщиком который много раз уже APC ремонтировал.А если купить у Вас работую плату заряда батарей? Сколько это будет стоить? Нам в Москву слать этот гроб вообще не вариант. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-23 12:23:04
| З.Ы. Недавно встречался с подобной проблемой. Так вот там она возникла из-за не выполнения требования о необходимости замены АКБ, но вот только те АКБ отпахали больше 5 лет. |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 12:28:50
| ну да те даже больше. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-23 12:32:28
| "они по характеристикам соответствуют этим батареям включая внутреннее сопротивление." Вы проводили измерениями? Мы проводили, батарейки шлак. "Что касается самого модуля там ломатся нечему", в железке с 3мя силовыми модулями и напряжением ДС шины в 800В, и ломаться нечему, сильное заявление. И еще вопрос, изначально информация была иной, не встает в ОнЛайн, батарейки недавно менялись. Так что с ним произошло? |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 12:38:27
| информация изначально была искажена для отсеивания возможности постановки ложного диагноза... ИБП вышел из строя в 2012 году в результате мощного скачка напряжения на входе... Батареи долго просили замены и ИБП постоянно работал у нижней границы напряжения и постоянно подзаряжал батареи... после скачка ИБП выключился и больше не включался... сейчас решили его реанимировать... купили новые батареи пригласили мастера... вскрыли модуль продули прозвонили... все модули и кондесаторы исправны... |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 12:40:35
| насчет модулей я конечно погорячился... но результат прозванивания всех плат дал хороший результат |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-23 14:39:08
| "в результате мощного скачка напряжения на входе..." Ну это уже совсем другая история. Тут точно нужен ВЕСЬ модуль. ЗЫ Я тоже мальца ошибся, не 3, а 6 модулей в этом ИБП |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 16:08:36
| Примерная стоимость ремонта и куда слать надо? Договор? |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-23 16:09:46
| Я думаю что просто батареи были добиты и все... ну и блок зарядки сгорел... я так понял он единое целое с инвертором? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2018-10-23 16:27:45
| В моих личных данных есть вся необходимая информация, пришлите тестовое письмо. |
|
liberonian
Участник

Тем: 2 Сообщений: 10 На форуме с 22/10/18 |
2018-10-24 06:51:38
| написал |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-10-24 15:44:40
| "Батареи фирмы security force используем"- это что?
Как имитация батареи разве только. Вы ради любопытства замерьте параметры данной акб и сравните с имеющимися в документации.
Ну или минимум в 2 раза больше линеек поставьте вместо CSB или BB на туже нагрузку и меняйте через 2 года максимум!
А то устанете силовой модуль чинить. |
|
|