2011-12-15 16:52:27
Подключено 2 сервера. Индикатор нагрузки показывает 2 деления из 5, т.е. около 50%. Если же смотреть нагрузку в терминале(команда shift+ P), или же в выводе apcaccess(значение параметра LOADPCT), то получаем от 7 до 10 процентов. В чём может быть причина и как это можно исправить?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-12-15 17:15:54
2 деления из 5 это около 35 -37 % ,а не 50 . Нагрузите заведомо известной нагрузкой и попробуйте скорректировать константы в терминале.
amgusev
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/12/11
2011-12-15 18:34:46
Спасибо за ответ. Суть мне ясна. Я пробовал менять величину нагрузки P в режиме PROG. Было значение B8, менял как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, но это ни к чему не приводило. Единственно, что не пробовал - так это перезапуск UPS после смены значений. Нужно ли это? И ещё мне вот не понятно почему индикатор показывает правильную нагрузку, а в терминале некорректное значение? Может дело в софте или в кабеле, может такое быть?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-16 11:38:57
скорее всего проблема в датчике тока. надо смотреть, используется транс или резистор. скорее всего транс. было такое изза транса.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-18 01:33:07
Ну Вам Андрейка все написал...от одного деления до другого на шкале 20 %.Вот 2 горят ....это больше 37 % и меньше 58% ...возьмите мануал,там проценты проставлены прям на шкале.Да и значение,чтоб поменялось,надо на 4 ре младших разряда константу сменить..скажем B8 или С8,разница будет,и никаой трансформатор тут не причем....это если максимальное значение врет ,при константе FF более чем на 10 %,тогда трансформатор....да и то не всегда,зачастую пленочник течет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям