APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Странное поведение SUA1500
sergeybal
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 20/05/16
2016-05-20 06:51:04
Дбрый день! УПС после self test, через powerchute, пищит с периодичностью примерно раз в 3-5мин . Проверил что зарядка 100%, сделал калибровку - продержался при нагрузке 8% 1час. На всякий случай заменил батареи. Сделал калибровку(2 часа при 8%) 2 недели полет нормальный, затем утром опять появился редкий писк раз в 3-5мин. Зашел в powerchute: Батареи заряд 100%, напр 27,4v. Сделал self test. Батарея сразу ушла в 0%, но напряжение показывает так же 27,4в. Чувствую что проблема не в батареях. Подскажите, в чем может быть дело ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-20 15:12:12
1-в батарее-она дохлая или несоответсвующей марки,калибровка делается при нагрузке не менее 30 %.2-в регистре R0-сильно низкое значение,исправить через apcfix 3-окислился кабель акб или плохая затяжка.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям