2009-05-26 11:25:12как настроить APC Smart UPS 1500 чтобы отключился при 20-30% остаточной зарядки..?
st72f63
Гость
2009-05-28 10:40:43
ИБП так не настраивается. Сам отключается только по почти полному разряду. В остальных случаях выключается по командам с клавиатуры или от ПО ПК. В этом есть сама философия ИБП. Ставьте ПО на ПК и читайте описания. При выключении есть только настройка в минутах, когда ИБП даст команду ПК выключиться. По включению потом, да в % настраивается. В общем не ленитесь, читайте и думайте.
Сам (без внешних сигналов) отключится только по достижению минимально возможного напряжения на аккумуляторах (приблизительно 10,5 В для 12-вольтового аккумулятора). Если нужно выключить раньше - подключать к компьютеру через COM, USB, Ethernet и устанавливать ПО.