АвторТема:  APC Smart UPS 1500
ionut
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 26/05/09
2009-05-26 11:25:12
как настроить APC Smart UPS 1500 чтобы отключился при 20-30% остаточной зарядки..?
st72f63
Гость
2009-05-28 10:40:43
ИБП так не настраивается. Сам отключается только по почти полному разряду. В остальных случаях выключается по командам с клавиатуры или от ПО ПК. В этом есть сама философия ИБП. Ставьте ПО на ПК и читайте описания. При выключении есть только настройка в минутах, когда ИБП даст команду ПК выключиться. По включению потом, да в % настраивается. В общем не ленитесь, читайте и думайте.
ionut
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 26/05/09
2009-06-23 15:42:55
чтобы отключился сам UPS ....
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-06-24 07:23:25
Сам (без внешних сигналов) отключится только по достижению минимально возможного напряжения на аккумуляторах (приблизительно 10,5 В для 12-вольтового аккумулятора). Если нужно выключить раньше - подключать к компьютеру через COM, USB, Ethernet и устанавливать ПО.